编辑: ok2015 | 2019-07-04 |
1、项目名称……指项目立项批复时的名称,应不超过
30 个字(两个英文字段作一个汉 字).
2、建设地点……指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点.
3、行业类别……按国标填写.
4、总投资……指项目投资总额.
5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保 护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂 界距离等.
6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染 防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论. 同时提出减少环境影响的其它建议.
7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填.
8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.
3
一、建设项目情况 项目名称 通标标准技术服务有限公司苏州分公司建设 电子电器产品认证,电子电 器产品可靠性和失效分析检测及电磁、化学、几何量、力学、热学、无线 电等校准服务 的项目(唯新路分部) 建设单位 通标标准技术服务有限公司苏州分公司 法人代表 杜佳斌 联系人 张训桃 通讯地址 苏州工业园区星汉街
5 号腾飞新苏工业坊 D 幢1楼05/08 单元 联系电话
18501538182 传真 0512-68086082 邮政编码
215000 建设地点 苏州工业园区唯新路
69 号一能科技园
102 室、103 室、105 室、301 室、302 室、304 室、305 室 立项审批部门 苏州工业园区行政审批局 批准文号 2018-320590-74-03-516348 建设性质 新建 √搬迁改扩建 行业类别及代码 [M 745] 质检技术服务 建筑面积 (平方米)
2618 绿化面积 (平方米) 依托一能科技园 总投资 (万元) 845.05 其中:环 保投资 (万元)
47 环保投资占总投 资比例 5.5% 评价经费 (万元) / 预期投产 日期
2019 年2月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)
1、主要原辅材料:项目主要原辅材料消耗情况详见表 1-3.
2、主要设备:项目主要设备使用情况详见表 1-5. 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年)
1315 燃油(吨/年) / 电(万度/年)
50 燃气(标立方米/年) / 燃煤(吨/年) / 其它 / 废水(工业废水√、生活废水√)排水量及排放去向
4 表1-1 废水排水量及排放去向 类别 排水量(t/a) 排放口名称 排放去向 生活污水
1000 依托一能科技园污水 口 接市政管网后排至园区污水处 理厂处理达标后排入吴淞江. 冷却循环系统排水
20 纯水制备浓水
25 本项目新增冷却循环系统排水 20t/a、生活污水
1000 t/a、纯水制备浓水 25t/a,一起接市 政管网排入园区污水处理厂,处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准以及 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2018)表2太湖地区城镇污水处理厂主要污染物排放限值Ⅰ级标准后排入吴淞江. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目所涉及 X-RAY 仪属于射线装置,需由建设单位另行委托资质单位进行辐射评价, 不在本次评价范围之内.