同时, 稳控系统发送给直流极控系统的调制直流信 号也不是分档的开关量信号, 而是连续的数字量信 号, 以上信息的准确交互均较直流厂站稳控系统传 统的控制方案[ 5] 更精确和准确, 尤其是调制直流方 面首次实现了稳控系统连续调制直流, 这对一次薄 弱的西藏电网来说, 大大消除了控制量不准确对西 藏电网的影响. 1.
2 稳控与极控系统的运行模式 直流各极极控系统采用一套值班、 一套备用的 冗余方式, 实际的控制权由值班机掌握.当值班机 出现故障时会进行系统自动切换, 原备用机进入值 班状态, 相应的控制权也发生切换.在这双极4套 极控系统中, 主控极的值班系统为主控系统, 也会根 据直流极控系统的故障情况实时进行切换.稳控系 统为双套独立运行, 相互之间无通信联系, 也不存在 主控的切换问题. 为了保证光纤数据交换的正常, 各极直流极控 系统和稳控系统均需对相互通信的光纤状态进行监 视, 当出现光纤故障时直流极控系统进行必要的系 统切换.对于光纤监视, 直流极控系统主机除了进 行本侧接收光纤( 稳控系统→直流极控系统) 的监视 外, 还需监视光纤发送( 直流极控系统→稳控系统) 是否异常以进行必要的系统切换.这就需要稳控系 统A和B各回送一个接收异常状态信号( 稳控系统 →直流极控系统) , 相应的直流极控系统 A 和B也都会回送稳控系统一个接收异常状态信号( 直流极 控系统→稳控系统) . 为了简化直流极控系统与稳控系统之间的光纤 监视切换逻辑, 直流极控系统始终将光纤通信无故 障的直流极控系统主机作为值班系统.直流极控系 统和稳控系统之间任何一路光纤的接收或发送异常 时就认为该路光纤故障, 同时进行值班系统的切换. 1.
3 稳控系统接收极控系统信息处理 两套稳控系统装置独立运行, 二者之间不交换 信息.这就要求极控系统装置无论是值班机还是备 用机都需要实时向稳控系统装置发送相关信息( 两 个开关量信号、 本装置运行状态是值班机还是备用 机) . 对于直流极1的闭锁判别, 稳控系统装置以极 1直流极控系统的值班机的信息为准, 同时接收极1 的非正常停运信号和最大运行功率信息, 若无值班 机, 则稳控系统装置闭锁极1的相关判别功能. 对于直流极2的闭锁判别, 稳控系统装置以极 2直流极控系统的值班机的信息为准, 同时接收极2 的非正常停运信号和最大运行功率信息, 若无值班 机, 则稳控系统装置闭锁极2的相关判别功能. 对于直流的可调制状态, 稳控系统装置以直流 主控系统信息为准, 接收直流的最大可提升量、 最大 可回降量信息及是否允许调制等信息, 若直流极控 系统无主控系统, 则稳控系统闭锁调制直流功能[