编辑: 旋风 2019-07-04

30 31 1L

40 41

42 43

44 45 2L

46 47

60 61 3L

62 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

71 72

79 80

81 1G

82 82 2G

70 COM 0-10V 巡检停止信号 COM2 COM3 KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM7 KM8 KA1 KA2 KM6 变频器启停 泵1 泵2 泵3 泵4 泵5 泵7 泵8 巡检指示 故障报警 泵6 L N AC220V L N AC220V XLP-XK10 智能水泵巡检控制器 COM1

44 45 自动巡检指示 AC220V L N AC220V AC220V 手动巡检指示 1-DC24供电电源负极 2-DC24供电电源正极 3-输入信号公共端 4-联动信号 5-电源故障信号 6-缺水信号 7-运行信号 8-变频器故障信号 30-输出公共端一 31-接变频器启动信号 32(1L)-输出公共端二 33-1#泵运行继电器输出 34-2#泵运行继电器输出 35-3#泵运行继电器输出 36-4#泵运行继电器输出 37-5#泵运行继电器输出 38-6#泵运行继电器输出 39(2L)-输出公共端三 40-7#泵运行继电器输出 42-手动巡检指示 43-故障报警继电器输出 44-输出公共端四 45-自动巡检指示 60-接变频器输入0-10V 61-接变频器输出GND COM1-485通讯接口 COM2-打印机通讯接口

1、日期时间显示:可以系统设置里更改日期时间.

2、巡检倒计时:离下次开始巡检的时间.

3、水箱状态:水箱有水时显示蓝色满水箱,缺少水显示黄色空水箱.

4、水泵颜色红色表示在巡检状态,蓝色表示在停止状态,黄色表示在故障 状态.

5、自动 :点击自动巡检即控制器处于自动巡检状态,自动依设定的 巡检 时间进行循环巡检.在自动巡检状态下,左上角会显示巡检倒计时时间.

6、停止巡检:点击 停止进行中的巡检,对于自动巡检与手动 停止巡检即 巡检都有效.

7、手动巡检:点击手动巡检即控制器处于手动巡检状态,可以配合参数 设置中的设定在手动操作界面下手动巡检或停止巡检各泵;

8、手动操作:打开手动操作窗口,进行单台水泵的操作,方便调试使用.

9、参数设置:进入参数设置窗口界面,主要设置与巡检相关的参数. 产品在自动巡检运行时此按键不可用.

10、系统设置:进入系统设置窗口界面,主要设置与控制器相关的参数, 如时间设置、联系电话、通讯参数设置、系统设置密码、工厂设置、 屏幕 设置、 设置 参数 密码、 恢复 出厂 设置.

11、记录查询:进入记录查询窗口,控制器自动记录每次巡检日期时间 和故障记录.

12、服务热线:显示公司服务热线,可在系统设置里更改联系电话.

九、手动操作界面---手动启动水泵

7 水泵智能巡检控制器

6

七、接线端子说明:

八、主界面与操作说明: 智能水泵巡检系统主界面----显示和操作水泵巡检系统 水泵智能巡检控制器 手动操作 泵一运行 泵五运行 泵二运行 泵七运行 泵六运行 泵三运行 泵四运行 泵八运行 手动操作 2018-06-29 09:32:43 服务热线:057757158833 手动巡检 自动运行 停止巡检 等待状态 1泵 3泵 2泵 4泵 5泵 6泵 7泵 8泵 巡检 停止 故障 参数设置 系统设置 记录查询 故障复位 41-8#泵运行继电器输出 参数设置 投入使用 泵一 泵二 泵三 泵四 泵五 泵六 泵七 泵八 自动巡检周期 天 固定时间 时分巡检运行时间 秒 间隔时间 秒 水泵巡检频率 Hz 上电运行延时 秒,此值设为0时,机组上电禁止自动运行 信号常闭有效 联动信号 电源故障 缺水信号 变频........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题