2 个一体化配电模块及动环监控系统, 剩余的 30U 空间可以放置其他 服务器设备) .
3、增加机房环境监控系统.从温度、烟雾、不定位漏水等多角度对机房进行监测, 通过声、光、短信进行自动报警.
4、网络改造.结合我院网络实际情况,解决卡顿问题,保证网络畅通.
二、技术要求 序号设备名称 招标技术要求 数量 单位1配电模块 每套一体化机柜配置
2 个配电模块,构成 2N 供电架构 单个配电模块配置如下: 1.市电输入:125A/3P 2.市电分配:2 个空调输入 40A/3P+1 个32A/1P 分配 3.UPS 控制: UPS 输出 100A/1P,UPS 维修旁路 100A/1P 4.UPS 分配:8 个32A/1P 带端子输出 5.防雷:C 级浪涌保护,带防雷开关 32A/4P 6.要求配电模块采用模块化设计,无需额外组件即可轻松 安装于标准机柜内,使得整体一致更好. 每个配电模块高 度不超过 8U;
6 套2成套 PDU
1、 每个机柜配置
2 个PDU, 使用不同的颜色加以区分.PDU 插排垂直型,规格 220Vac,32A 总输入、专业配电插座不
36 套 贵州阳光产权交易所有限公司采购文件
4 /80 少于
12 口国标 10A+4 口国标 16A 输出.
2、必须提供 PDU 国家权威机构出具的检测报告
3 监控管理 包
1、监控智能管理包需配置不小于
7 英寸的触摸幕.
2、 监控智能管理包含:
1 套声光报警、
1 套空调水浸报警、
1 套短信报警、2 套烟感、4 套温湿度模块,并对以上设备 及配电、空调等进行统一的监控;
4、监控智能管理:采用纯 B/S 架构;
5、须对新增
3 套一体化机柜系统的动力环境的集中监控, 配置监控服务器、监控软件
1 套,对3套一体化机柜动环 信息集中监控并进行数据处理.
6、本次采购的监控系统与原机房监控系统兼容,整合 为一个监控平台(原动环监控系统包含
2 台UPS、10 台空 调、7 台精密配电柜、10 套漏水、1 套视频监控、24 个温 湿度进行监控) .
3 套4服务器机 柜
1、机柜尺寸:600*1400*2000mm,颜色黑色,42U.
2、 机柜静态承载能力不小于 1600kg, 并具有抗震设计. (需提供机柜第三方的承重检测报告及抗震报告)
3、每个机柜标配前后门磁锁和液压杆,采取自然散热模 式;
4、机柜前后须有密闭的冷+热通道.宽度不小于 200mm
5、密闭机柜配备变频列间空调,前送风后回风,组成 机柜冷热通道完全密闭;
并提供相关的证明文件,并加盖 厂家鲜章.
18 个5精密空调 1.采用列间空调,列间空调制冷量≥8.5KW;
风量≥ 1600m3/h;
2.采用直流变频压缩机;
3.采用电子换向同步 EC 风机,综合节能 20%-30%,风机 N+1 冗余配置;
4.具备图像化显示功能,包括运行状态与被检测机柜进 出风温湿度;
并提供相关实物照片的证明文件,并加盖厂 家鲜章. 5.标配 RS485 接口,选配以太网接口,支持 TCP/IP 协议;
6.尺寸(mm):≤300 * 1400* 2000(宽深高 );
7.空调成套安装,要求放置于服务器机柜中间,左右送 风,要求有
3 个风机从上而下布置;
8.设备通讯接口,应满足一体化监控系统要求.
6 套6机房装修
1、本项目涉及到
3 个房间:外网机房、操作间、内网机 房.需要把外网机房与操作间、内网机房与操作间的玻璃 隔断拆除,扩大外网机房、内网机房的面积,减小操作间 面积. 重新规划
3 个房间面积之后, 再使用≥12mm 的钢化 玻璃进行隔断.钢化玻璃面积约