编辑: 迷音桑 | 2019-07-04 |
2 GV-IM-CS 安装传感器放大器 安装 GV-21/GV-21P (主模块)
1 排列在 DIN 导轨上主机体底部的卡 爪.按照箭头
1 的方向推主机体的同 时, 使其在箭头
2 的方向倾斜.
2 在拆卸传感器时, 按箭头3的方向抬高 主机体, 并向箭头
1 的方向推动主机. 当使用放大器安装支架 (OP-76877) (另售) , 按右图所示进行安装. 安装 GV-22/GV-22P (扩展模块) 主模块可与几个扩展模块连接. 在一个主模块上可最多连接三个扩展模块. 具有不同输出类型的扩展模块 (例如PNP输出主模块对于NPN输出扩 展模块) 不能连接起来.
1 拆卸 GV-21/GV-21P (主模 块) 的边缘防护罩.
2 将放大器 (扩展模块) 安装到 DIN 导轨上. 请参见 安装 GV-21/GV-21P(主模块) 获取更多关于安装方面的信息.
3 将扩展模块推入主模块连接 器, 直到听到卡嗒声.
4 将终端模块 (OP-26751:2 个 模块一组) (另售) 安装在放大 器 (主模块或扩展模块) 的任意 一侧.将终端模块固定在顶部 有螺丝的地方 (每个终端模块 上2个) . 终端模块的安装方法和放大器相同. 连接放大器 以下信息表明了 I/O 缆线. 参见本使用手册第
9 页, 以获得关于 I/O 电路的更多信息. *1 GV-22/GV-22P (扩展模块) 不具有棕色或 蓝色线.通过 GV-21/GV-21P (主模块) 给 扩展模块供电. *2 如下所示外部输入切换取决于放大器的 OPTIONAL (可选) 设置. ? oFF..... 关闭输入 ? SFt ..... 外部切换 ? bnK..... 通道切换 ? tim...... 定时输入 感测头部件名称 连接感测头
1 开启感测头连接器并将其插 入放大器背部.
2 将连接器的圆形部分顺时针方 向旋转, 直到听到卡嗒声后将 其锁定 若想缩短传感器头的连接线, 请根据随传感器头附赠的 《传感器头连接 器装配说明书》 所示顺序进行操作. 安装感测头 使用专用的安装支架来安装感测头. 当没有使用专用的安装支架时, 内含的绝缘板必须如图所示插入到安装面和感测头之间. (使用了专用的安装支架, 绝缘板就没有必要使用了. ) 安装并连接传感器放大器 小心 ? 当连接多个放大器 (扩展模块) 时, 首先检查并确保所有主 模块和扩展模块的电源都关闭.连接电源开启的模块, 可 能导致模块损坏. ? 尽可能将放大器 (扩展模块) 推入主模块的最深处.如果 连接时倾斜或没有安全插入 , 可能会损坏模块 . ? 只有 GV系列的放大器可以连接起来.连接其它系列的放 大器可能导致模块损坏. (1) (3) (2) 放大器安装支架 注GV-21/ GV-21P 边缘防护罩 主 模块 扩展 模块 连接器 终端模块 终端 模块 控制输出
1 棕色 *1 蓝色 *1 黑色 白色 粉色 *2 紫色 控制输出
2 外部输入 激光发射 停止输入 10-30 V DC 连接并安装感测头 激光接收器 安装区域 LASER (发射激光辐射指示灯) OUT (控制输出指示灯) 安装区域 1spot (点反射指示灯) 激光发射器 连接器 连接器 解锁 锁定 注 当检测目标离墙很近时的安装. 当检测目标在洞中时的安装. 从偏离的激光 源几乎接收不 到激光. 偏离的激光源 影响检测值的 波动. 当发射器或接收 器被阻挡时, 目 标物检测不到. 感测头 绝缘板 六角头螺钉 (附件) 当检测不平坦工件时. ? 即使在不平坦区 域也能进行稳定 检测. ? 在不平坦区域会 检测到错误值.
3 GV-IM-CS 感测头部件名称 *1 当进行基准面检测时, 基准面 (DATUM) 检测指示灯亮起.请参见本使用手册 第5页获取关于 基准面检测 (DATUM) 方法 (应用) 的更多信息. *2 点反射指示灯在常规检测时亮起, 在多重反射 (由漫反射引起的接收光强度出现多个 峰值) 、 光强度不够和目标物超出检测范围时熄灭. *3 请参见本使用手册第