第四章 主要施工方法

第一节 基坑支护

一、基坑支护方案

(一)概况 基础为桩支撑梁板基础,主附楼基础相连.槽底标高-10.4m,挖深 9.8m.基槽长 100m 宽约 69m,面积 6900m2 ,需支护的槽边长度约 300m,呈较规则长方形.基坑南 侧为游泳馆,距槽边仅 2.5m,北侧距复康路只有 2m,复康路边有煤气管道,上下水管 道、供电电缆、通讯电缆,最近的管道距槽边仅 1.5m.

(二)地质情况 地下水位平均深度为-1.5m,地表以下约 3m 深度范围内为人工填土及坑底淤泥, 再向下 3m 左右为黏土与粉质黏土, 水平渗透系数为 2.3*

8 10? cm/s 垂直渗透系数为 1.9 *

8 10? cm/s,其下至坑底为粉质黏土及粉土层,土质不均,且夹杂大量粉砂层,不固结 快剪内摩擦角φ=28°,黏聚力 C=12kPa. 该场地土层分布为:杂填土、黏土、粉质黏土、粉土、粉质黏土、粉土、粉质黏土.

(三)水文地质条件 拟建场地地下水属潜水-微承压水类型(见表 4-1) . 表4-1 透系数 K 值表 地基土名称 水平渗透系数 (cm/s) 垂直渗透系数(cm/s) 透水性 杂填土 >

10-4 >

10-4 强透水 黏土 2.3*10-8 1.9*10-8 微透水 粉质黏土 5.0*10-7 2.0*10-8 微透水 粉土 8.5*10-5 6.0*10-6 弱透水 粉质黏土 3.1*10-5 2.4*10-5 弱透水 粉土 1.0*10-4 1.5*10-4 弱透水 粉质黏土 3.3*10-6 8.7*10-7 弱透水 由于土层渗透系数很小, 且土层中夹杂大量粉砂层, 对基坑降水及开挖可能造成不 利影响. 该场地在 15.0m 埋深范围内平均剪切波速 VS=158.9m/s, 场地土的类型为中软弱场 天津外商投资企业活动中心工程施工组织设计 -

2 -

2 地土,建筑场地类别为Ⅳ类.

(四)深基坑支护设计 根据基坑周边的恶劣情况, 经过优化比较, 计划采用如下基坑支护方案: 1.基坑降水 由于本工程北临复康路仅 2m,南侧槽边距游泳馆 2.5m, (此建筑物已被定为危 楼) ,且土质为粉质黏土并加杂粉砂,渗透系数较大.为了防止相邻建筑物和路面因不 均匀降水而开裂,采用基坑内降水,基坑外不降水的施工方案.根据基坑深度及面积以 及单口井的降水影响,共设置

27 口大口井,孔径φ700mm,井管用φ500mm 无砂陶粒 管,管外壁包一层棕榈,起到渗水隔砂作用,井周围用石屑回填,增加透水性能.电梯 井附近降水井井深为 18m,其余井深为 16m.基槽外侧游泳馆一侧设置

4 口观测井, 复康路一侧设置

3 口观测井,另外两侧设置

3 口观测井. 在开挖过程中,降水井每隔 8h 观测一次水位,观测井每隔 4h 观测一次水位,记录 留档做为统计分析数据.如发现观测井水位有突然下降现象,立即采取回灌措施,以保 证槽外水位稳定,减小对相邻建筑物的影响. 2.止水帷幕及支护结构 根据本工程自身特点以及周围环境和土质情况, 止水帷幕采用水泥搅拌桩围基槽一 圈形成封闭状,桩径φ700mm,基槽东、西、北三侧采用单排水泥搅拌桩,南侧距离 游泳馆最近处仅 2.5m,为了保证其结构安全不出现较大沉降和位移.在南侧采用双排 水泥搅拌桩,桩顶标高-1.6m,桩长分别为 15.5m、14.5m.纵向搭接 200mm,横向搭接 100mm. 支护结构大部分采用单排混凝土灌注桩,桩径分 800mm 和1000mm 两种,间距分 别为 900mm 和1100mm,桩长 17.7~23.65m,桩顶标高-3.9m,冒梁上皮标高-2.90.混 凝土强度等级 C30. 基坑西北角为拟建建筑物的汽车坡道,因而此处采用双排地下连续墙,墙厚 600mm,墙深 21m,共计 89.8m,此处不再设止水帷幕,此地连墙具有三种功能:起到 围护挡土作用;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)