编辑: 牛牛小龙人 2019-07-05
使用说明依据的标准随着信息网络的高速发展, 系统内的电子设备数量和规模不断扩大, 电子器件 的集成度越来越高, 电子设备的工作电压越来越低, 相对而言, 其耐压能力也 就降低.

一旦受到电涌过电压(雷电电磁脉冲、电力网络操作过电压)的影 响, 很容易造成设备的损坏. 因此根据实际情况, 加装相应的多极防电涌保护 器(SPD) ,防止或减少电磁脉冲的破坏强度.目前 ABB 公司的 OVR 电涌保 护器系列产品已广泛应用在建筑、通讯、交通、金融、石化、电力、水利、轻工、冶金等行业中. 为了便于ABB公司OVR电涌保护器产品的选型和使用, 特编制此应用方 案集. 说明:由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料的图像只有经过我们的 业务部门确认以后,才对我们有约束. GB50057-94 (2000 年版) 《建筑物防雷设计规范》 IEC61643-1.1《低压配电网络 SPD 性能要求和试验方法》 IEC61643-1.2《低压配电网络 SPD 选择和应用原则》 GB18802.1-2002 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分 : 性能要求和 试验方法》 GB16895-5-53 / IEC 60364-5-53: 2004《建筑物电气装置 第5-53 部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护 电器》 QX10.1-2002《浪涌保护器 第一部分:性能要求和试验方法》 JGJ/T16-92《民用建筑电器设计规范》 GB/T50314-2000《智能建筑设计规范 》 过电压产生的原因 电涌保护器 OVR 功能特点及选型表 参考实例 -公用建筑配电系统图 -典型高层住宅配电系统图 -高层户外空调、风机、电梯、排烟机室内配电系统图 -多层住宅配电系统图 接地系统图 - TN-S、TN-C 系统 - IT、TT 系统 选型设计参数表 安装要求及外形尺寸 GB50057-94(2000 版) 《建筑物防雷设计规范》规程摘录 常用名词解释 …………………… …………… 目录1233456778910

11 12

2、电力系统操作过电压 大负载(感性大负载)电器设备开关时,便会产生瞬间过电压;

供电网络上连接的大量 电力电子器件组成的用电设备(整流电路、开关电源)会给供电网络带来干扰,形成电涌过 电压. 过电压产生的原因 造成瞬态电磁脉冲的干扰源: ― 雷电电磁脉冲、电力系统操作过电压和静电电磁干扰 直接雷:闪电直接击在建筑物、其他物体、大地、或防雷装置上,产生电效应、热效 应和机械力者. 雷电波侵入:由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线(如 电源线、信号线等)侵入屋内,危及人身安全或损坏设备. 空间电磁感应:由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体 感应到很高的电动势.

1、雷电电磁脉冲侵入建筑物的途径

3、静电电磁干扰 电涌保护器(SPD)不能防止静电电磁干扰,要考虑其它工程措施解决该类危害. 重负荷的投入和切除, 如电梯、 大功率空调机、 冷冻机、 医疗设备以及大功率的设备. 感性负荷的投入和切除,如电机或继电器的线圈、带负荷的变压器. 功率因素补尝电容器的投入和切除. 断路器或保险装置的操作. 短路故障. 全国日暴图

1 2 特殊或附加功能 s 安全储备保护及显示 P 插拔式模块 TS 远方报警信号接点 * 不带附加特殊功能时, 无此虚线框内的字母. 符合IEC61643-1标准 1) 具有共模/差模保护 2) 适合各种电网系统 3) 具有老化过热保护 4) 具有内部隔离器 5) 具有报警显示 6) 可选插入式结构 7) 可选远方报警功能 8) 可选多达15模块集中监控 9) 可选安全储备保护及显示 1N 单相+中性线