编辑: XR30273052 2019-07-05

38 C.4 复合误差

39 C.5 复合误差的直接法试验

39 C.6 直接测量复合误差的其它方法

40 C.7 复合误差的应用

41 附录 D 资料性附录 IEC 60044?1

2003 标准的海拔和一次绕组绝缘水平.42 D.1 海拔.42 D.2 一次绕组的额定绝缘水平.42 D.3 一次绕组绝缘的工频耐受电压.44 D.4 截断雷电冲击耐受电压.44 附录 E 规范性附录 截断雷电冲击耐受电压.45 附录 F 规范性附录 电流互感器介质损耗因数允许值.46 附录 G 资料性附录 多次截断雷电冲击试验

47 图1无线电干扰电压 RIV 测量线路

18 图2局部放电测量试验线路.19 图3局部放电测量的另一个试验线路.19 图4局部放电测量的平衡试验线路实例.20 图5局部放电测量的校验线路实例.20 图6传递过电压测量 试验线路及 GIS 试验布置.23 图7传递过电压测量 一般试验布置.23 图8传递过电压测量 试验波形.24 图C.1.38 图C.2.39 图C.3.39 图C.4.40 图C.5.40 图C.6.41 图D.1 海拔校正因数.42 表1温度类别.7 表2绕组的温升限值.9 表3设备最高电压 Um 300kV 互感器一次绕组的额定绝缘水平

10 表4设备最高电压 Um 300kV 互感器一次绕组的额定绝缘水平

11 表5设备最高电压 Um 300kV 互感器一次绕组的额定工频耐受电压.11 表6局部放电测量电压及允许水平.11 表7爬电比距.12 表8传递过电压限值.13 表9静态承受试验载荷.13 III GB 1208―200* 表10 一次端子上试验载荷的施加方式.22 表11 端子标志.25 表12 测量用电流互感器 0.1 级1级电流误差和相位差限值

27 表13 特殊用途的测量用电流互感器电流误差和相位差限值

27 表14 测量用电流互感器

3 级和

5 级 电流误差限值

27 表15 保护用电流互感器误差限值.29 表16 PR 级保护用电流互感器的误差限值

30 表A.1 本标准章条编号与 IEC 60044?1

2003 章条编号对照.33 表A.2 本标准

图表编号与 IEC 60044?1

2003

图表编号对照.34 表B.1 本标准与 IEC 60044?1

2003 的技术性差异及其原因.35 表D.1 设备最高电压 Um 300kV 互感器一次绕组的额定绝缘水平.43 表D.2 设备最高电压 Um 300kV 互感器一次绕组的额定绝缘水平.44 表D.3 设备最高电压 Um 300kV 互感器一次绕组的额定工频耐受电压.44 表E.1 截断雷电冲击耐受电压.45 表F.1 油浸式电流互感器的介质损耗因数.46 IV GB 1208―200* 前言本标准第1章第2章第3章第4章及7.3条为推荐性的 其余为强制性的 本标准修改采用IEC 60044?1

2003 互感器 第1部分 电流互感器 英文版 本标准根据IEC 60044?1 2003重新起草 在附录A中列出了本标准章条编号与IEC 60044?1

2003 章条编号的对照一览表 考虑到我国国情 在采用IEC 60044?1 2003时 本标准做了一些修改 有关技术性差异已编入正 文中 并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识 在附录B中给出了这些技术性差异及其原 因的一览表以供参考 为了便于使用 本标准对IEC 60044?1 2003还做了下列编辑性修改 a 按照 GB/T 1.1

2000 的要求 将IEC 60044?1

2003 中的第

1 章拆分为第

1 章和第

2 章以后各章顺延 b 删除了 IEC 60044?1

2003 的前言 c 电器符号按 GB/T 4728.6

2000 进行了调整 d 小数点由 , 改为 . 本标准代替GB

1208 1997 电流互感器 本标准与GB

1208 1997 电流互感器 相比主要变化如下 按GB/T 1.1

2000 标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则 和GB/T 20000.2

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题