编辑: 霜天盈月祭 | 2019-09-11 |
1 ~ 用户手册 资料代码:WE-D/S/L/F/X V3.
3 版WE-D/S/L/F/X 系列 微电脑恒压供水控制器 ~
2 ~ 警告!只有专业的技术人员才允许安装微电脑恒压供水控制器,所有的电气安装和 维修工作都必须由专业的工程师进行. 警告!微电脑恒压供水控制器是不可以在现场进行维修的机器.不要试图修理损坏 的单元,请与供应商或当地授权的维修站联系. 警告!不要试图进行本手册中没有涉及的任何测量,器件的更换或其他维修工作, 否则将可能导致保修失效,危及正常运行,延长设备停机时间和增加费用等后果. 感谢您选用本产品,本设备属精密电子仪器,为确保您的人身、设备以及财产的安 全,在使用本设备前,请您务必阅读本手册,并在以后的搬运、安装、运行、调试 与检修过程中遵照执行. 注意!欲获取详细的技术信息,请与当地供应商或当地微电脑恒压供水控制器代理 处联系. 目录 产品介绍.3 功能明细.3 型号代码.5 产品规格.6 接线端子的定义与说明.8 控制器详细操作说明.13 参数设定及操作方法.20 调试指南.22 系统工作原理.23 常见问答.25 有限责任.28 ~
3 ~ 产品介绍 微电脑恒压供水系列产品 微电脑恒压供水控制器系列产品包括 D、S、L、F、X 五种产品. D、S、L、系列是一款液晶中文显示微电脑恒压供水控制产品,完美结合了最 新单片机技术,做到人机界面和供水专用 plc 的无缝结合,同时做到了功能齐全、性 能稳定,操作简便.整体结构紧凑,美观大方. F 系列是一款分体式微电脑恒压供水控制器,配合本公司生产的 GPC 触摸屏一 起使用,接线更加方便,整体更加高档. X 系列是一款消防供水专用控制器,配合本公司生产的 GPC 触摸屏一起使用, 更能体现它的使用价值. 功能明细
1、整机高度简洁,操作方便,外观时尚,4*12 大尺寸液晶,中文汉字显示,指示 信息全面,丰富而完美的中文提示,使一般的泵房管理人员无需经过复杂的培训, 也能对各项操作运用自如,而无需专业工程师对其操作.而对于安装调试人员,电 话沟通即可处理一般故障,节省时间,操作更轻松.同时,微电脑恒压供水控制器 可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换工况.
2、 全液晶参数显示, 设定一目了然, 特别提供设定供货商服务电话 (用户自行设定) , 方便联系尽快处理故障相关问题.
3、故障查询功能确认最新的报警时间,时间精确到秒,可记录十条故障信息,方便 了解控制器、系统的运行情况.详细的故障记录,使系统维修极为简单方便,工程 人员通过信息就可以清楚的了解故障处理,及时快速采取针对性方案.
4、水箱无水报警停机功能,保护水泵.
5、时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检.
6、采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时 对管网压力冲击小.
7、定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分 配泵运行小时并且记录,提高水泵使用寿命.
8、提供两种节能模式:休眠功能和附属小泵功能. 休眠功能可使机组在每天的零流量的时间区间自动停泵,再根据具体需要启动,间 歇性供水,节能效果明显;
附属小泵功能可以解决用水量小时的应急之用,节省启 动大泵电量. ~
4 ~
9、超高压力,无水,压力信号,防爆压力等自动检测功能,根据实际情况自动停泵 操作,避免爆管和设备损坏,完全稳定.
10、提供两种供水模式:定时供水模式(循环启动,变频增泵)和高峰供水模式(直 接启动,直接工频增泵) ,满足不同情况下的用水国情.
11、故障自动屏蔽功能,当系统中某台泵出现问题时,系统可自动跳过该泵运行, 启动下台泵或者备用泵,供水情况不受运行,同时报警,为处理故障泵争取时间.
12、密码功能(参数设定需密码才可以设定) ,安全设置,防止误操作,做到专人管 理.同时可以做到定时停机功能,时间累积.
13、最大控制范围
4 大泵,1 小泵(4+1) .
14、开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器.
15、模拟量和开关量全部采用光电隔离,抗干扰能力强,全面提高电磁兼容性.
16、适应性强,可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛.
17、在设备工作现场,工程人员仅仅需要根据泵组的实际实用情况,改变参数设定, 比如压力、定时换泵时间等,同步压力等即可,由此保证泵组处于最优化的运行状 态.
18、完善的变频器保护和电机保护功能,全自动运行无需专人值守.所有水泵互为 备用,能屏蔽检修泵或长期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制.
19、系统可以上位机连接(选配) .专业的远程监控微电脑平台,从计算机终端实时 监控泵组运行情况,各时间段压力、频率其他参数情况,记录系统运行的各项参数, 自动储存并可生成 EXCEL 表格打印.
20、 无线发送功能选配, 可达
2000 米长距离无线监控, 实现智能化管理, 系统简单, 功能强大.
21、系统压力设定值以及压力启停区间任意可调,压力调节精度达到小于+-0.1MPa
22、在面板上可以任意手、自动任何一台泵. ~
5 ~ 型号代码 下图解释了标签上型号代码的含义. WE-S
1 2
3 -
4 D:5 寸大中文液晶屏供水控制器 S:3.7 寸中文液晶屏供水控制器 L:3.7 寸中文液晶屏小型供水控制器 F:分体式供水控制器 X:消防供水专用
1 : 1-5寸大中文液晶LCD 2-3.7寸中文液晶LCD 3-中文触摸屏 4-双机热备 5-上位机监控液晶屏(有线) 6-上位机监控触摸屏(有线) 7-上位机监控液 晶屏(无线) 8-上位机监控触摸屏(无线)
2 :主泵数量
3 :辅泵数量(小泵数量) X-无辅泵
4 :0-无故障输出 1-有故障输出 S/N:出厂序列号 举例 1:WE-D131-0 表示:微电脑恒压供水控制器,5 寸大中文液晶 LCD,三台主泵,一台辅泵控制,无 故障输出功能. 举例 2:WE-S241-1 表示:微电脑恒压供水控制器,3.7 寸中文液晶 LCD,四台主泵,一台辅泵控制,有故 障输出功能. 举例 3:WE-L23X-0 表示:小型微电脑恒压供水控制器,3.7 中文液晶 LCD,三台主泵,无辅泵控制,无故障输出功 能. 举例 4:WE-F341-1 表示:分体式微电脑恒压供水控制器,中文触摸屏,四台主泵,一台辅泵控制,有故障输出功能. ~
6 ~ 产品规格 输入电源 输入电压 DC24V&
AC15V 电压允许变动范围 +15%,-15% 输入电流 ≤400mA 输入功率 ≥10AV 控制方式 最大控制范围 四台主泵一台辅泵 工作方式 定时供水 高峰供水 定时供水+高峰供水 定时换泵 系统配置 PID 控制 标准配置 上位机通讯控制 选配 开关输入信号 完全光电隔离
13 路输入,详见端子定义及说明 开关输出信号 干触点
12 路输出,触点容量 5A,详见端子定义及说明 模拟输入信号
1 路,4-20mA 和0-10V 可选,详见端子定义及说明(压力信号) 模拟输出信号
1 路,0-10V,详见端子定义及说明 应用环境 周围温度 -5?C 至+55?C(不冻结) 周围湿度 90%以下(不淋露) 周围环境 室内(无阳光直晒、无腐蚀、无易燃气体,无油雾、无尘埃等) 海拔 低于 2000m 防护等级 前面板 IP65 ~
7 ~ WE-D/S/系列产品尺寸 建议安装开孔尺寸:235*167(mm) WE-L 系列产品尺寸 建议开孔尺寸为:165mm X 86mm ~
8 ~ 接线端子的定义与说明 WE-D/S 系列 ~
9 ~ WE-L221-1 注:型号为 WE-L221-0 的控制器
22 号端子为 辅泵变频输出 ;
23 号端子为 辅泵工 频输出 . ~
10 ~ WE-L23X-0 ~
11 ~ 接线端子说明: 端子名称 说明 VI1 远传压力表 0~5V/10V 信号........