编辑: 过于眷恋 | 2019-07-05 |
1 适用于三相交流 50Hz、10kV 的电力系统中做投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场合. 1.2 可供工矿、企业、发电厂及变电站电气设备的保护和控制之用. 1.3 可配用于 KYN28A-12(GZS1) 等中置手车式开关柜及 XGN 固定式开关柜. 1.4 执行标准 GB/T 1984-2014《高压交流断路器》 GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/T 402-2016《高压交流断路器》 ZN63A-12(VS1)户内高压交流永磁真空断路器
1 产品概述
2 产品命名规则
3 产品参数 ZN 63A - / M - 额定短路开断电流 (kA) 额定电流 (A) 永磁操作机构 额定电压 (kV) 设计序号 户内真空断路器 注:额定电流为 4000A 及以上的需强制风冷. 序号 名称 单位 数值
1 额定电压 kV
12 2 额定工频耐受电压(1min)
42 3 额定雷电冲击耐受电压(峰值)
75 4 额定频率 Hz
50 5 额定电流 A
630 1250
630 1250
1600 2000
2500 3150
1250 1600
2000 2500
3150 4000
6 额定短路开断电流 kA
20、25 31.5
40 7 额定短路关合电流(峰值)
50、63
80 100
8 额定短时耐受电流
20、25 31.5
40 9 额定峰值耐受电流
50、63
80 100
10 额定短路持续时间 S
4 11 额定操作顺序 O―0.3s―CO―180s―CO O―180s―CO―180s―CO
12 额定短路开断电流开断次数 次30(50 定制)
13 机械寿命
30000 14 额定操作电压 V AC/DC220
15 动、静触头允许磨损累计厚度 mm
3 009 ZN63A-12(VS1)户内高压交流永磁真空断路器 4.1 周围空气温度不超过 40℃, 且在 24h 内测得的平均值不超过 35℃, 最低周围空气温度为 -15℃;
4.2 海拔高度:不高于 1000m;
4.3 周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽、盐雾的污染;
4.4 湿度条件:日平均值不大于 95%,月平均值不大于 90%,水蒸汽压力的平均值不大于 2.2KPa, 月水蒸汽压力平均值不大于 1.8KPa;
4.5 来自开关设备和控制设备外部的震动或地动是可以忽略的;
4.6 在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过 1.6kV;
4.7 特殊使用条件 安装地点在海拔超过 1000m、周围空气温度超过正常使用条件规定的限值或高湿易产生凝露的 地方,请与我们协商定制. 5.1 断路器总体性能优越 5.1.1 断路器灭弧室与操动机构部分采用前后配置方式,通过传动机构连接为一个整体. 5.1.2 机械寿命不低于
30000 次. 5.2 先进的真空灭弧室,采用铜铬合金触头材料及纵磁场触头结构. 5.3 增强型绝缘筒 5.3.1 绝缘筒采用 APG 新工艺成型. 5.3.2 绝缘筒增设内裙边和加强筋,提高了绝缘水平和抗动稳定电流能力. 5.3.3 真空灭弧室装于绝缘筒内, 有效防止异物造成的损伤和表面污染, 同时显著缩小断路器整体尺寸. 5.4 灵活简便的操作机构 5.4.1 操动机构采用永磁机构,具有电动分合闸、手动紧急分闸功能. 5.4.2 断路器工作时永磁机构的能量传递给连杆机构,再通过连杆机构传递到动触头部分. 5.4.3 无需调整,极少维护.
4 使用环境条件
5 产品技术特点
010 6 外形及安装尺寸 6.1 ZN63A-12 手车式永磁断路器的外形及安装尺寸图 ZN63A-12(VS1)户内高压交流永磁真空断路器
011 6.2 ZN63A-12 固定式永磁断路器的外形及安装尺寸图 ZN63A-12(VS1)户内高压交流永磁真空断路器
012 7 二次方案原理图 ZN63A-12(VS1)户内高压交流永磁真空断路器