编辑: ok2015 2019-07-05

尽可能将容器从火场移至空旷处. 喷水冷却火场容器, 直至灭火结束. 处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音, 必须马上撤离. 灭火剂:水、雾状水、干粉、砂土. 禁忌物 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末 稳定性 稳定 燃烧产物 聚合危害 不聚合 毒性及健康危害急性毒性 LD50(mg/kg,大鼠经口) LD50(mg/kg) 健康危害 车间卫生标准 侵入途径:吸如、食入;

吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性. 眼直接接触液体可导致不可逆损失甚至失明. 口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等. 个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫等. 长期接触本品可导致接触性皮炎. 急救皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量清水冲洗;

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少

15 分钟,就医;

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧;

如呼吸停止,立即进行人工呼吸, 就医;

食入:饮足量温水,催吐,就医. 批注 [W用4]: 其用途 消防水 批注 [W用5]: 和前面一致 - -

5 防护工程控制:生产过程密闭,全面通风,提供安全淋浴和洗眼设备;

呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩) ;

眼睛防护:呼吸系统中已作防护;

身体防护:穿聚乙烯防毒服;

手防护:带氯丁橡胶手套;

其他:工作场所禁止吸烟.工作毕淋浴更衣,单注意个人清洁卫生. 泄漏处理迅速撤离泄漏区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入,建议应急处理人员佩戴自给正压呼吸器,穿防酸碱 工作服,尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间;

小量泄漏:用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收,也可以用大量水冲洗,洗水稀释后排入废水系统;

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;

喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物.用泵转移 至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置. 储运储存于阴凉、通风良好内,远离火种、热源.仓内温度不宜超过 30℃.防止阳光直射.保持容器密封.应与易燃 物、可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放,不可混储、混运.搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏. 夏季应早晚运输,防止日光曝晒.禁止撞击和震荡.

7、公用工程 供水:本项目生产过程主要是地面冲刷用水和工作人员生活用水.本项目劳动定员2人,生 活用水量按30L/人・ d计,则年生活用水量为18m3 (2人* 30L/人・ d* 300d/a=18m3 /a) . 本项目生产过程地面冲刷废水为6m?. 综上,本项目年新鲜水总用水量24m3 ,全部取自集中供水管网. 排水:本项目废水主要为生活污水.生活污水产生量为19.2m3 /a(按用水量的80%计算) ,经 厂区内化粪池收集处理后由当地农民运走用作农肥.地面冲洗废水上清液防入储水罐回用,本项 目水平衡图见下图. 图5本项目水平衡图单位:m3 /a 供电:本项目年用电量为 0.5 万kWh,由供电系统引线至厂区用电单元,以满足生产和生活 ........