编辑: 苹果的酸 | 2019-07-05 |
可以独立运行也可以联网运行.通讯接口为RS485,通讯 协议为BACnet MS/TP,波特率为9600~76.8K bps,默认为38.4K bps. ? 逻辑顺序控制 内置直接控制器应用程序 控制器采用独立的直接数字控制(DDC),可提供对照明、水泵、送排风机 等设备进行监控. 控制及有关系统操作的全面性信息. 控制器具有以下功能: ? 报警监测及报告 ? 时间表控制 输入 输入输出点一览表 输出 型号 通用点 数字点 模拟点 数字点
0 16
0 8 PCC1608 控制器 ? 按DIN
43 880标准导轨安装在标准电气控制箱内 机械设计 外壳 PCC1608 控制器是符合 DIN
43 880 Gr.
1 标准要求的紧凑型单元 安装方式 PCC1608 控制器有以下安装方式: ? 墙上安装在保护外壳内 ? 用标准安装元件(螺丝)从正面安装 接线端子 插接式用螺丝拧紧接线端子 电源 技术数据 工作电压 AC 24V ±20% 频率 50Hz CPU CPU ATMEL RAM RAM 128K FLASH FLASH 512K 功耗 PCC1608 6VA 通讯接口 RS485接口 BACnet MS/TP 特性 网络浪涌保护 数字量输入光电隔离 数字量输出短路保护 电源、通讯指示灯 数字量输入指示灯 数字量输出指示灯 运输环境 温度 -25~70℃ 湿度