4 介绍 变频器 睿易系列 ATV610 产品介绍 ATV610 变频器适用于功率范围 0.75 至160kW 的380~415V 的三相异步电机.可广泛 应用于标准风机和泵类控制系统.符合 IEC/EN 61800-3,IEC/EN 61000-4,IEC/EN 60721-3,IEC/EN 61800-5-1 等国际标准. 更适应恶劣环境 p 冷却风路与 PCB 板完全分离,避免灰尘油污等进入变频器控制电路 p PCB 板采用涂层防护,更有效地保护电子元器件 p 母排加强防护,防止化学气体腐蚀 p 功率部分添加绝缘纸,提高绝缘等级 p 可在 - 15o C 至+60o C 范围内运行 p 附加顶盖,顶部防护等级可达 IP40 更加简洁易用 p 体积紧凑,方便柜内安装布置 p 控制电路端子采用彩色分区标识,避免接线误操作 p 控制面板安装套件,仅需一个标准 22mm 圆孔即可实现机柜门安装 p 多种应用宏覆盖 90% 标准风机和泵类应用,即插即用,无需修改参数 p 标配中文显示控制面板,简洁友好的操作界面,无需记忆代码即可快速调试 p 短菜单覆盖常用参数 p 可通过控制面板将一台变频器参数配置复制到另一台变频器 p 快速起动指南,清晰指导安装、接线和调试 更加贴合风机泵类控制系统的应用要求 p 内置 EMC 滤波器和直流电抗器,无需添加附件即可抑制电磁干扰和谐波 p 丰富的内置输入输出端子 (6DI/3AI/2AO/3RO),灵活地融入自动化控制系统 p 内置 Modbus 通讯协议,支持 Pro?bus DP 协议 集成更丰富的应用和保护功能 p PID 控制器 p 休眠唤醒功能 p 开关频率自动调整 p 电机降噪模式 p PTC 探头保护 p 输入电源缺相保护,欠压保护 p 电机热保护,电机过载、短路、堵转、缺相保护
5 技术规范 变频器 睿易系列 ATV610 电气特性 输出功率 0.75 - 160kW 输出频率范围
0 - 500Hz 输入电源电压 380V - 15% 到415V +10% 三相 输入电源频率 50Hz -
5 % 到60Hz +
5 % 额定开关频率 p 0.75 - 45kW:4kHz p
55 - 160kW:2.5kHz 开关频率调整范围 p 0.75 - 45kW:
1 - 16kHz p
55 - 160kW:
1 - 8kHz 过电流能力 变频器额定电流的 110%, 持续 60s 电机控制模式 风机 / 泵模式 (Kn2),压频比 (5 点V/f,2 点V/f),无传感器矢量控制,节能模式 控制电路特性 继电器输出 R1A,R1B,R1C p 最小开关能力:5 mA,对于
24 V 直流 p 最大开关能力: 对于阻性负载:(cosj = 1):
250 V 交流 和30 V 直流时为
3 A 对于感性负载:(cosj = 0.4 and L/R =
7 ms):
250 V 交流 和30 V 直流时为
3 A p 响应时间:5 ms, +/- 0.5 ms 继电器输出 R2A,R2C p 最小开关能力:5 mA,对于
24 V 直流 p 最大开关能力: 对于阻性负载:(cosj = 1):
250 V 交流 和30 V 直流时为
3 A 对于感性负载:(cosj = 0.4 and L/R =
7 ms):
250 V 交流 和30 V 直流时为
3 A p 响应时间:5 ms, +/- 0.5 ms 继电器输出 R3A,R3C p 最小开关能力:5 mA,对于
24 V 直流 p 最大开关能力: 对于阻性负载:(cosj = 1):
250 V 交流 和30 V 直流时为
3 A 对于感性负载:(cosj = 0.4 and L/R =
7 ms):
250 V 交流 和30 V 直流时为
3 A p 响应时间:5 ms, +/- 0.5 ms +24V +24 V 直流 内部电源 p 误差:最小 20,
4 V, 最大
27 V p 电流:最大电流
200 mA 在漏型外部电源模式时,+24V 电源由外部 PLC 供电 COM 模拟量输出对应的 0V 模拟量输出 AO1,AO2 可通过软件设置的电压或电流模拟输出 电压模拟输出:0...10 V c,最小负载阻抗为 470Ω 电流模拟输出:0 至20 mA,最大负载阻抗为 500Ω p 最大采样时间:10 ms ±