编辑: 252276522 2019-07-05

0017 0.75 4.2 132F

0003 132F

0010 2.2 132F

0018 1.5 6.8 132F

0005 132F

0012 3.7 132F

0020 2.2 9.6 132F

0007 132F

0014 5.3 132F

0022 3.0 7.2 132F

0024 3.7 15.2 132F

0016 4.0 1.5kW及以上功率的 VLT?Micro Drive FC51 变频器内置制动器 9.0 132F

0026 5.5 12.0 132F

0028 7.5 15.5 132F

0030 11.0 23.0 132F

0058 15.0 31.0 132F

0059 18.5 37.0 132F

0060 22.0 43.0 132F

0061 机箱尺寸 (包括安装背板) 订购号 电网电源(L1,L2, L3) 电源电压 1*200-240 V ±10% 3*200-240 V ±10% 3*380-480 V ±10% 电源频率 1-2次/分钟 位移功率因数(cosφ)接近1 50/60Hz 输入电源开关次数L1, L2, L3 (>

0.98) 输出数据(U,V,W) 输出电压 电源电压的0-100% 输出频率 0-200 Hz (VVC+模式) 0-400 Hz (U/f模式) 输出切换 无限制 加减速时间 0.05-3600秒 数字输入 可编程输入

5 逻辑 PNP或NPN 电压电平 0-24V 输入端最大电压 28V DC 输入电阻,Ri 约4kW 脉冲输入 可编程脉冲输入

1 电压电平 0-24V DC(PNP正逻辑) 脉冲输入精度(0,1- 110kHz) 最大误差:全量程的0.1% 脉冲输入频率 20-5000 Hz 模拟输入 模拟输入 规格 电压等级 电流电平 模拟输出 可编程模拟输出

1 模拟输出时的电流范围 0/4-20 mA 模拟输出时至公共端的最大负荷 500W 模拟输出时精度最大误差: 全量程的1% 控制卡电源 输出电压 10.5 ±0.5% 最大负荷 15mA 最大负荷 130mA 继电器输出 可编程继电器输出

1 最大终端负荷 240V AC,2A 总线通讯 FC协议,Modbus RTU 电缆长度 最大电机电缆长度, 屏蔽(铠装) 15米 最大电机电缆长度, 无屏蔽(无铠装) 50米 环境/外围 机柜 IP 20等级 振动测试 0.7 g 最大相对湿度 运行中5% - 95% (IEC 721-3-3;

等级3K3 (无冷凝) 苛刻环境 (IEC 721-3-3),涂层等级3C3 环境温度 最大50℃ 平均24小时 最大40℃ 认证 CE,C-tick,UL 保护和特点 电子热电机保护装置,防止过载. 散热器的温度监测可保护变频器,防止过热. 变频器有防止电机端子U、V、W短路的保护措施. 变频器有防止电机端子U、V、W发生接地故障的保护措施 [mm] M1 M2 M3 M4 M5 高度

150 176

239 292

335 宽度

70 75

90 125

165 深度

148 168

194 241

248 +* 带电位器将增加6mm M3 M4 M5 M2 M1 * 带电位器将增加6mm

7 VLT?品牌的内涵 丹佛斯传动公司是全球专业变频调速器供应商的领军者, 并 且仍在继续扩大既有的市场份额. 保护环境 VLT?产品的生产着眼于生产者和用户的 环境和安全. 一切活动的计划和执行都考虑到所有员 工、内部和外部环境.尽量减少生产中 的噪声、........