编辑: 无理的喜欢 | 2019-07-05 |
7 6.1.2? 产品的特定信息 您可访问 www.ifm.com/gb/io-link 了解配置 IO-Link 产品所必需的 IODD,以及有关 过程数据结构、诊断信息和参数地址的详细信息. 6.1.3? 参数设定工具 您可访问 www.ifm.com/gb/io-link 了解有关所需 IO-Link 硬件和软件的所有必要信 息. 7? 参数设定 若使用带有 IO-Link 功能的参数设定工具,下列选项可用: - - 读取当前的过程值. - - 读取、更改和保存当前的参数设定并将其传送至同一类型的其他设备. ? ? 使用适当的参数设定软件,通过 IO-Link 接口将设备连接至 PC 或PLC. IFM 提供可通过 USB 端口连接传感器的 IO-Link 接口. 7.1? 可调参数 OU 输出功能 模拟量输出信号: [I]: 4...20 mA [Ineg]: 20...4 mA ASP 温度的模拟量输出 起点 如果设定 [OU] = [I]: 输出信号为
4 mA 的测量值. 如果设定 [OU] = [Ineg]: 输出信号为
20 mA 的测量值. AEP 温度的模拟量输出 终点 如果设定 [OU] = [I]: 输出信号为
20 mA 的测量值. 如果设定 [OU] = [Ineg]: 输出信号为
4 mA 的测量值. ASP 与AEP 之间的最小间隔为
5 °C 或者
9 °F. COF 零点校准 设定范围: ±
10 K,步距为 0.1 K. 内部测量值 "0" 按 此值变化. FOU 发生内部故障时,输 出功能的反应情况 [On]: 模拟信号达到上限值 (21.1 mA). [OFF]: 模拟信号达到下限值 (3.5 mA). Uni 系统温度的测量单位 °C 或°F
8 8? 操作 通电后,产品处于"运行"模式(即正常工作模式). 9? 技术资料 若要了解技术资料和比例图,可访问 www.ifm.com 10? 出厂设定 出厂设定 用户设定 OU I COF 0,0 FOU OFF 出厂设定(ASP 和AEP)和单位 (Uni) → 有关技术资料,请访问 www.ifm.com. 有关详细信息,请访问 www.ifm.cn