2 2

2

2、建设内容及规模 (1)建设地点 华润清远清新林泉风电场

110 千伏升压站建设项目位于清远市清新区龙颈镇,中 心经纬度为北纬 23°47'

23.39 ,东经 112°49'

6.26 .站址占地面积为 10374m2 ,占地类 型为林地,站址周边有村道、省道经过,交通便利.站址地理位置示意图见附图 1. (2)建设规模 项目升压变电站电压等级为 110kV,本工程设

1 台容量为 63MVA 的主变压器, 户外布置,电压为 110kV/36.75kV 的有载调压变压器.升压站占地面积 10374m2 .升 压站以

1 回110kV 架空集电线路拟接入 110kV 珠坑站,该线路不在本次评价范围内. 升压站主要建筑技术指标见表 1. 表1111项目主要建筑技术指标 序号 项目名称 单位 占地面积 建筑面积 备注

3 1 总用地面积 m2

10374 11725.5 1.1 综合楼 m2 566.3 1917.8 三层框架结构,楼内布置有中控室、蓄 电池室、继电保护室、办公室、会议室、 活动室、休息室等生产、生活用房. 1.2 辅房 m2 537.2 537.2 一层框架结构, 含消防泵房,餐厅,厨房. 1.3 库房 m2 43.8 43.8 一层框架结构 1.4 高低压配电房 m2 385.1 385.1 一层框架结构 1.5 SVG 室m2 125.6 125.6 一层框架结构

3 绿化面积 m2

2989 2989

4 设备区硬地面积 m2

2940 2940

5 道路硬地面积 m2

2787 2787 包括篮球场

3 3

3

3、升压站总平面布置 升压站站区布置分南、北两个区域,南区为生活管理区,包括综合楼、辅房、库 房等,高低错落,虚实相间、布置紧凑.综合楼坐北朝南,楼前是花园和停车场,综 合楼后有篮球场,为生活区提供理想的休闲健身场所;

北区为变电工区,布置有高低 压配电房、户内 GIS 设备、SVG 设备、主变压器及室外架构.升压站总平面布置图 见附图 2.

4 4

4

4、电气设备材料清单 本项目的主要设备为电器设备;

根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年21 号令修订、2016 年36 号令修订)》以及《广东省产业结构调整指导目录(2007 年本)》、《广东省主体功能区产业发展指导目录(2014 年本)》,本项目所使用设备不属 于限制类、淘汰类生产设备,属于允许类. 本项目电气设备材料清单见下表所示: 表2222项目电气一次主要设备及材料表 序号 名称 型号与规格 单位 数量 备注 主变部分

1 主变压器 SZ11-63000/110 115±8*1.25%/36.75kV Ud=10.5% YNd11 台12中性点接地装置 MT-XZJB-110 组1110kV 110kV 110kV 110kV GIS GIS GIS GIS

3 110kV GIS 组合电器 126kV 1600A 40kA 4s 间隔

3 主变进线、出线、 PT3 个间隔

4 4 电压互感器 0.5/6P 50/100VA 只1户外

5 避雷器 100/260kV 只36钢芯铝绞线 2xLGJ-240/30 米300

7 耐张绝缘子串 10*XWP-100,泄漏比距:450mm 套6包括连接金具

8 悬垂绝缘子串 10*XWP-100,泄漏比距:450mm 套6包括连接金具 35kV 35kV 35kV 35kV 设备

9 共箱封闭母线 35kV/1250A 三相米

15 10 35kV 开关柜 KYN-40.5 1250A(真空断路器) 面1出线

11 35kV 开关柜 KYN-40.5 1250A(真空断路器) 面3进线

12 35kV 开关柜 KYN-40.5 面1PT 兼避雷器柜

13 35kV 开关柜 KYN-40.5 1250A(SF6 断路器) 面1无功补偿装置 柜14 35kV 开关柜 KYN-40.5 1250A(真空断路器) 面1接地变进线柜

15 35kV 开关柜 KYN-40.5 1250A(真空断路器) 面1站用变进线柜

16 接地变 DKSC-1200/36.75 Zn 台117 小电阻 33.67Ω 面118 无功补偿装置 ±15Mvar 降压式 套1SVG

19 站用变压器 SCB11-315/35kV/0.4kV 台110kV 10kV 10kV........