编辑: qksr 2019-09-11
麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目 -

1 - 表

一、建设项目基本情况 项目名称 麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目 建设单位 麻栗坡县铁厂太和加油站 法人代表 李钦荣 联系人 李钦荣 通讯地址 麻栗坡县铁厂乡太和村委会太和村茅坪子 联系电话

13378769956 传真 邮政编码

663608 建设地点 麻栗坡县铁厂乡太和村委会太和村茅坪子 立项审批 部门 麻栗坡县发展和改革局 批准文号 项目序号

5326242018070117 建设性质 新建 √改扩建技改 行业类别 及代码 机动车燃料零售 H6564 占地面积 (平方米) 1241.

9 绿化面积 (平方米)

30 总投资 (万元) 200.0 其中: 环保 资(万元) 36.7 环保投资占总 投资比例(%) 18.35 评价经费 (万元) 1.0 预投产 日期

2018 年11 月 工程内容及规模:

一、项目由来 近几年,铁厂乡经济快速发展,人民生活水平不断提高,大中型机动车辆和家用小轿 车的数量呈大幅度增长的趋势,项目西侧临县道 H39,县道 H39 连接马街和董干等乡镇, 过往车辆较多,项目的建设弥补了过往车辆对燃油的需求. 项目始建于

2000 年,组织机构代码为 532624200007573,2016 年1月21 日变更为统 一社会信用代码(91532624MA6K49NL0W),成品油零售经营批准证书文号为文山油零 售证书第

157 号, 危化品经营许可证书为文号文安经(甲) 字〔2009〕 004017, 项目于

2007 年办理过环评登记表.由于项目初设等原因,储油罐存在防渗能力不足、未安装液位仪、 未配套安装渗漏在线检测系统、加油站未安装油气回收装置等问题.根据《文山州商务局 关于转发》(文 商发〔2018〕37 号)、《云南省大气污染防治行动实施方案》(云政发〔2014〕9 号)和 《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》(2017 年3月)中的相关规定,考虑到项目 麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目 -

2 - 本身存在一定环境问题,业主拟就存在的问题进行改建,总占地面积不变为 1241.9m2 . 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管 理条例〉 的决定》 (国务院第

682 号令)以及《建设项目环境保护分类管理名录(2018 版) 》 等的规定,麻栗坡县铁厂太和加油站委托我公司进行麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目 的环境影响评价工作,我单位根据该项目的特点,组织专业技术人员对拟建项目区进行了 实地踏勘,收集了项目所在地自然、社会和环境质量现状等资料,在此基础上根据国家环 保法规、标准和环境影响评价技术导则,编制了《麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目环 境影响评价报告表》. 本项目为石油成品销售项目,属非生产性项目.

二、项目总体概况

(一)项目现状

1、原项目建设情况 项目总占地面积为 1241.9m2 ,总建筑面积 220m2 (其中厨房、餐厅、住宿区建筑面积 100m2 , 位于项目南侧;

开票、 办公区建筑面积

100 m2 , 位于项目东侧;

公厕建筑面积

10 m2 , 发配电室建筑面积

10 m2 ,位于项目办公区北侧和南侧端头),加油罩棚占地面积 400m2 , 位于项目中间位置,其中构筑物占地面积为 620m2 ,卸油区占地面积 40m2 ,绿化面积 30.0 m2 ,其它储油罐、管线、道路等 551.9m2 . 原项目建设内容包括站房、罩棚、地下油罐区、绿化区及其相关配套设施.配有双枪 加油机

2 台,其中 0#号柴油加油机

1 台,92#汽油加油机

1 台.建有地下储油罐

2 个,总 容积为 60m3 ,其中 92#汽油储油罐

1 个(体积为 30m3 ),0#柴油罐

1 个(体积为 30m3 ), 根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)规定,三级加油 站总容积 V≤90m3 ,单罐汽油容积 V≤30m3 ,柴油容积 V≤50m3 ,本站总容积为 45m3 (柴油 折半),单罐容积最大为 30m3 (柴油),因此原站为三级加油站.

2、原项目存在的环境问题 对照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)及《加油站 地下水污染防治技术指南(试行)》中的相关规定,目前,项目存在安全隐患及环境风险, 具体如下: ①加油站储油罐为单层罐虽已建防渗罐池,但防渗罐池建设时间较长,防渗能力已不 符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)及《加油站地下 麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目 -

3 - 水污染防治技术指南(试行)》中的 防渗要求 ,存在一定的安全隐患及环境风险;

②加油站储油罐未安装液位仪, 不符合 《汽车加油加气站设计与施工规范 (2014 年版) 》 (GB50156-2012)中的 油罐应采取卸油时的防满溢措施 要求,存在一定的安全隐患及环 境风险;

③加油站储油罐为单层罐且已建防渗罐池, 未配套安装渗漏在线检测系统, 不符合 《汽 车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)及《加油站地下水污染防 治技术指南(试行)》中的 双层油罐、防渗池的渗漏检测宜采用在线监测系统的要求 , 存在一定的安全隐患及环境风险. 环保问题:《云南省大气污染防治行动实施方案》(云政发〔2014〕9 号)中明确要 求 推进挥发性有机物污染治理.制定加油站、储油库、油罐车油气回收治理计划,2017 年底前完成治理工作;

开展有机化工、表面涂装、包装印刷等行业挥发性有机物的综合整 治 .此外,对照国家环境部门要求及中国石化股份有限公司油品销售事业部关于印发《加 油站油气回收系统改造工程有关规定》的通知(石化股份销发〔2013〕42 号)要求:所有 加油站、油库和油罐车都要在规定时间内完成油气污染治理,治理后必须满足《加油站大 气污染物排放标准》、《储油库大气污染物排放标准》和《汽油运输大气污染物排放标准》 三项标准要求,确保稳定达标排放.新建、改建、扩建的储油库、加油站以及新增的油罐 车,必须安装油气排放污染治理装置或设施达到排放要求,否则,环保部门不予通过建设 项目竣工环保验收.根据建设单位提供资料及现场勘查,加油站未安装油气回收装置,加 油站为单层罐,防渗能力不足.

(二)项目改建设计方案 针对原有项目存在环保问题,业主决定在加油站原址内进行改造,不新增用地. 按照《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》要求为防止加油站油品泄漏,污染 土壤和地下水,加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施.所有加油站的油罐需要更新为 双层罐或者设置防渗池,双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)的要求,设置时可进行自行检查,业主拟将单层罐更换为双层 罐. 按照《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)规定项目卸 油区、储罐区、加油区应该设置油气回收系统,根据《云南省大气污染防治行动实施方案》 (云政发〔2014〕9 号)中明确要求 推进挥发性有机物污染治理.制定加油站、储油库、 麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目 -

4 - 油罐车油气回收治理计划 ,业主拟在卸油区、加油区、储罐区设置油气回收系统.具体改 建方案如下:

1、总图布局方案 考虑到项目建站较早,各构筑物老旧,以及场区布置不尽合理,项目拟将原来的办公 区、卫生间及配电室等构筑物拆除,对原生活区构筑物进行重新装修布局,设置开票间、 厨房、食堂、住宿区,在原生活区东侧新建卫生间、配电间、危废暂存间,原储罐全部拆 除新建,原加油机全部拆除新建. 项目改建后,总占地面积不变为 1241.9m2 ,总建筑面积减少了 60m2 (拆除了原办公区 域),总面积变为 160m2 (其中厨房、餐厅、住宿区、开票区建筑面积 100m2 ,位于项目 南侧;

新建公厕建筑面积

20 m2 ,新建发配电室建筑面积

20 m2 ,新建危废暂存间建筑面积 为20m2 ,位于项目办公生活区东南侧),加油罩棚依托原有,占地面积 400m2 ,位于项目 中间位置,其中构筑物占地面积为 560m2 ,卸油区占地面积 40m2 ,绿化面积 30.0 m2 ,其它 储油罐、管线、道路等 611.9m2 . 项目储罐由原来的 0#柴油(1 个30m3 单层罐)、92#汽油(1 个30m3 单层罐)扩建为 0#柴油(1 个30m3 双层罐)、92#汽油(1 个30m3 双层罐)和95#汽油(1 个30m3 双层罐) ;

加油机由原来的 0#柴油

1 个(双枪)、92#汽油

1 个(双枪)扩建为 0#柴油

2 个(双枪)、 92#汽油

1 个(双枪,带油气回收系统)和95#汽油

1 个(双枪,带油气回收系统).

2、防渗漏建设方案 根据设计资料,项目拟安装的储油罐为埋地式 SF 双层油罐(配套安装有渗漏在线检 测系统),外层为玻璃纤维增强塑料,内层为 Q235B.双层油罐全名为钢制强化玻璃纤维 制双层油罐,是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套,从而 构成的双层结构油罐.钢制内罐与 FRP 外罐之间具有贯通间隙空间;

同时配备渗漏检测装 置,能对间隙空间进行

24 小时全程监控.一旦内罐或外罐发生渗漏,渗漏检测装置的感应 器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报,保证油罐的安全使用. 双层油罐如果内罐渗漏,双层间隙内带有一定压力的气体或检测液,会进入常压的内 罐;

双层间隙内的压力或液位会发生变化,触发声光报警器.储液渗漏进双层间隙后,由 于外罐完好,储液并不会漏出.因此,储液、土壤和地下水都是安全的.如果外罐渗漏, 双层间隙内带有一定压力的气体或检测液,会进入土壤.同理,双层间隙内的压力或液位 会发生变化,触发声光报警器.此时,由于内罐是完好的,储液安全;

进入土壤的只有气 麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目 -

5 - 体或检测液,因此,土壤和地下水也是安全的.由于内罐接触的储液与外罐所接触的土壤、 地下水,属于不同介质,对罐体材料腐蚀速率不同,在同一时间发生渗漏的概率几乎为零. 因此,可以杜绝储液漏出罐外,做到了生产安全和保护环境. ①项目拟安装的埋地式 SF 双层油罐符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)及《加油站地下水污染防治技术指南(试行)》中的 防渗要求 及 双层油罐渗漏检测宜采用在线监测系统的要求 . ②加油站储油罐安装液位仪,共3套(0# 柴油、92# 汽油、95# 汽油储罐各一套),用于 预防溢油事故,有效保障加油站安全. ③双层储油罐均配套安装有渗漏在线检测系统.

3、油气回收建设方案 ①对汽油储罐及加油机设置油气回收装置,共2套(92#汽油、95#汽油储罐各一套);

②对汽油卸油区设置油气回收装置

2 套(92#汽油、95#汽油储罐各一套);

4、其他设施建设方案 ①在项目西北侧靠县道 H39 一侧建设

1 座水封井(具有沉砂隔油池功能);

②新建加油罩棚内环保沟(含油雨水引流沟)1 条,约100m 长,含油雨水接入水封井 内;

③新建一间危废暂存间,新建男女水冲厕一座,新建配电房

1 间;

④其他附属工程建设,如电气线路、应急灯、罩棚灯、标识牌、地面硬化防渗等. 项目改造完成后储罐总容积为 90m3 ,其中 92#汽油储油罐

1 个(体积为 30m3 ),95# 汽油储油罐

1 个(体积为 30m3 ),0#柴油罐

1 个(体积为 30m3 ),根据《汽车加油加气站 设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)规定,三级加油站总容积 V≤90m3 ,单 罐汽油容积 V≤30m3 ,柴油容积 V≤50m3 ,本站总容积为 75m3 (柴油折半),单罐容积最 大为 30m3 (汽油),因此加油站等级不变,总占地面积不变,总建筑面积减少 60m2 ,绿 化面积 30m2 不变,0#柴油年销售量不变,为100t/a,92#汽油年销售总量不变,为100t/a, 新增 95#汽油,预计年销售量为 100t.

(三)项目建设内容 项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成,具体见表 1-1. 麻栗坡县铁厂太和加油站改扩建项目 -

6 - 表1-1 项目建设内容一览表 工程类别 主要内容 备注 主体工程加油 岛0#柴油加油机

2 台(双枪)、92#汽油加油机

1 台(双枪)和95#汽油加油 机1台(双枪). 新建 加油 罩棚 项目罩棚建筑面积为 400.00m2,采用钢架网架结构,立柱为钢结构,外面 耐火材料保护. 依托原 有 油罐 区 油罐区内设置了

1 个容积为 30m3 的地埋式双层 0#柴油罐,

1 个容积为 30m3 的地埋式双层 92#汽油罐,1 个容积为 30m3 的地埋式双层 95#汽油罐.油 罐区设地下混凝土防渗罐池,地上部分周围采用混凝土浆砌隔离,将罐区 与卸油区隔开.双层储油罐均配套安装有渗漏在线检测系统,安装液位仪. 位于项目北侧. 新建 辅助工程加油 站房 厨房、餐厅、住宿区、开票区建筑面积 100m2,位于项目南侧 依托原有重新装修布局卫生间男女分开水冲厕 20m2 ,配电间 20m2 ,危废暂存间 20m2 ,位于项目 东南侧 新建 卸油 区 卸油区占地面积 40.0m2 ,地面做防渗处理. 依托原 有公用工程供水 系统 项目用水全部来自太和村委会自来水,通过管线由茅坪子接入,可满足项 目用水需求. 依托原 有 排水 系统 项目实行雨污分流. ①站内雨水由雨水沟渠收集后汇入水封井内处理后排入附近地表沟渠. ②生活污水经化粪池熟化处理后与化粪池污泥一同提供给周边的农户用作 农肥,不外排. 新建 供电 系统 项目东南侧新建配电间,供电电线接自铁厂供电线网,为了确保偶尔停电 时项目能正常运营,站内自备一台 15KW 的发电机. 新建 消防 系统 每两台加油机配一具 4kg 干粉灭火器和一具 6L 泡沫灭火器, 储油罐区设置 35kg 推车式干粉灭火器一台,石棉灭火毡

8 块,配备 2m3 消防沙池一个, 消防器材架一个. 新建 环保工程油气 回收 装置 分别针对汽油储罐、汽油卸油、汽油加油工艺设置油气回收装置. 新建................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题