常用机械碾压、平板振动和重锤夯实 进行施工.该法常用于基坑面积宽大和开挖土方量较大的回填土方工程,一般适用于 处理浅层软弱土层 ( 淤泥质土、松散素填土、杂填土、浜填土以及已完成自重固结的冲 填土等 ) 与低洼区域的填筑.一般处理深度为

2 ~ 3m.其适用于处理浅层非饱和软弱 土层、素填土和杂填土等. (2) 强夯挤淤法:采用边强夯边填碎石边挤淤的方法,在地基中形成碎石墩体.可 提高地基承载力和减小变形.其适用于厚度较小的淤泥和淤泥质土地基,需要通过现 场试验才能确定其适应性. 2. 振密、挤密法 振密、挤密法的原理是采用一定的手段,通过振动、挤压使地基土体孔隙比减小, 强度提高,达到地基处理的目的.软土地基中常用强夯法. 强夯法:利用强大的夯击能,迫使深层土液化和动力固结,使土体密实,用以提 高地基土的强度并降低其压缩性. 3. 排水固结法 其基本原理是软土地基在附加荷载的作用下,逐渐排出孔隙水,使孔隙比减小, 产生固结变形.在这个过程中,随着土体超静孔隙水压力的逐渐消散,土的有效应力 增加,地基抗剪强度相应增加,并使沉降提前完成或提高沉降速率. 排水固结法主要由排水和加压两个系统组成.排水可以利用天然土层本身的透水 性,尤其是上海地区多夹砂薄层的特点,也可设置砂井、袋装砂井和塑料排水板之类 的竖向排水体.加压主要包括地面堆载法、真空预压法和井点降水法.为加固软弱的 黏土,在一定条件下,采用电渗排水井点也是合理而有效的.

22 02 (1) 堆载预压法:在建造建筑物以前,通过临时堆填土石等方法对地基加载预压, 达到预先完成部分或大部分地基沉降,并通过地基土固结提高地基承载力,然后撤除 荷载,再建造建筑物. 临时的预压堆载一般等于建筑物的荷载,但为了减少由于次固结而产生的沉降, 预压荷载也可大于建筑物荷载,称为超载预压.为了加速堆载预压地基固结速度,常 可与砂井法或塑料排水带法等同时应用.如黏土层较薄,透水性较好,也可单独采用 堆载预压法.其一般适用于软黏土地基. (2) 砂井法 ( 包括袋装砂井、塑料排水带等 ):在软黏土地基中,设置一系列砂井, 在砂井之上铺设砂垫层或砂沟,人为地增加土层固结排水通道,缩短排水距离,从而 加速固结,并加速强度增长.砂井法通常辅以堆载预压,称为砂井堆载预压法.其适 用于透水性低的软弱黏性土,但对于泥炭土等有机质沉积物不适合用. (3) 真空预压法:在黏土层上铺设砂垫层,然后用薄膜密封砂垫层,用真空泵对砂 垫层及砂井抽气,使地下水位降低,同时在大气压力作用下加速地基固结.其适用于 能在加固区形成 ( 包括采取措施后形成 ) 稳定负压边界条件的软土地基. (4) 降低地下水位法:通过降低地下水位使土体中的孔隙水压力减小,从而增大有 效应力,促进地基固结.其适用于地下水位接近地面而开挖深度不大的工程,特别适 用于饱和粉、细砂地基. (5) 电渗排水法:在土中插入金属电极并通以直流电,由于直流电场的作用,土中 的水从阳极流向阴极,然后将水从阴极排除,而不让水在阳极附近补充,借助电渗作 用可逐渐排除土中水.在工程上常利用它降低黏性土中的含水量或降低地下水位来提 高地基承载力或边坡的稳定性.其适用于饱和软黏土地基. 2.1.3 地基的设计要求 1. 承载力要求 地基的承载力应足以承受基础传来的压力, 所以建筑物尽量选择承载力较高的地段. 2. 变形要求 地基的沉降量和沉降差需保证在允许的沉降范围内.建筑物的荷载通过基础传给 地基,地基因此产生变形,出现沉降.若沉降量过大,会造成整个建筑物下沉过多, 影响建筑物的正常使用;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题