编辑: 达达恰西瓜 | 2019-07-06 |
四、光电式液位控制原理 光电式液位控制采用光反射原理:当传感器玻璃反射面有水时,如图 4.1,发射光从反射 面透射出去,不发生全反射.这时接收端检测不到光,输出很小的电流,说明有水.当传感器 反射面无水时,如图 4.2,发射的光在玻璃反射面回来,发生全反射.这时接收端可以检测到 光,输出毫安级的电流,说明无水.光电式传感器工作于 12V 直流电,属于弱电.毫安级电流 传输损耗少, 可以传很远的距离.但光电式液位传感器的反射玻璃面如果变脏或被脏东西挡住 时,即使有水,光也会被反射回来,造成判断失误.所以光电式液位传感器使用时也需注意清 理玻璃面. 光电式还有一种液位控制方式, 就是加装在传统液位计上.在传统玻璃管液位计中加上 一个浮子,如图 4.3.浮子在玻璃管中随水位上下浮动.当浮子挡住发射管发出的光线时,接 收管就将液位信号发送出去.
五、GKY 液位控制原理 GKY 结合传统浮子和弱电液位控制的特性.其一,GKY 液位传感器利用液体浮力改变传感 器方向,如图 5.1.这一点类似传统浮子,传感器通过细软线固定在悬索的某一点,这样它可 以随水位灵活上下翻转,检测这一点是否有水,检测位置精确.其二,密封在传感器内部的微
4 电路可以在不同方向下产生不同的电流(类似手机自动旋转屏幕),这一点类似光电式弱电控 制的特点: 有水时电流很小, 无水时产生毫安级的电流. GKY 液位传感器工作于 12V 安全电压, 检测方式和水质无关,且只需两根普通传输线传输,传输距离可达几十公里,是近几年出现的 液位控制方式. 以上这些是几种常用的液位控制方式,液位传感器决定了它们使用的特点.如电极式只 能用于清水,而且使用一段时间后需清理一下电极.如果用于污水,很快就会吸附很多杂质而 无法使用.GSK 也不能用于污水,因为 GSK 浮子和管壁之间只有 1mm 左右的缝隙,很容易 被脏东西堵住,造成浮子上下滑动不灵活.光电式也不能用于污水,因为玻璃反射面脏了就会 出现误判断. GKY 在污水和清水中都可以使用, 而且 GKY 仪表有多种功能: 可以提供通用的、 双台泵专用的仪表.可以提供有线的传输方式,或无线的短信、GPRS 传输方式.GKY 液位 传感器可以直接和变频器或电脑连接,GKY 仪表还具有 RS485 通信接口接入网络,满足 MODBUS 通信协议.所以 GKY 液位控制技术可以满足液位控制市场的多种需求.