给水消毒在向空气中喷洒形成 水雾的应用,例如冷却塔和蒸 发冷凝器中也至关重要. 本资料将讲述对给水消毒要求 高的应用并解释其原因. SPAS 饮用水 屋顶冷却塔 喷泉
6 km 屋顶冷却塔 屋顶冷却塔可以通过蒸发消散热 量. 冷却系统产生的多余气雾,即漂 移物,可以由系统风扇从塔中带 出. 可探测到距离冷却塔6公里的带 菌漂移物. 这使得给水消毒成为设计屋顶冷 却系统时的重要工作.
6 km SPA SPA中的水包含大量死亡的皮肤 细胞和来自盆浴使用者的污垢. 再加上32℃(90H)的理想繁殖 温度,SPA中的水可能成为危险 的鸡尾酒(/非常适宜细菌繁殖 的温床). 泡沫水产生的气雾很容易吸入呼 吸系统,带来感染军团杆菌的危 险. 喷泉 喷泉为细菌繁殖提供了理想的条 件. 水温通常在25℃至30℃(77- 86H)之间,与周边空气温度相 似. 喷泉产生的气雾可以在人流量大 的地点传播疾病,例如购物中心 、机场、宾馆和游乐园. 饮水系统 在设计系统时最重要的是仔细注 意以下四项内容: ? 水温 ? 水箱和管道尺寸 ? 水箱和管道材质 ? 水箱和管道隔绝 这四项内容的深入解释参见下文 . 饮水系统 水温 ? 水箱温度: 60°C (140°F) ? 水龙头温度: 至少 55°C (131°F) ? 循环温度: 至少 50°C (122°F) 至少 55°C (131°F) 至少 50°C (122°F) 60°C (140°F) 水箱和管道尺寸 水箱尺寸不宜过大.尺寸过大的水箱和管道容易产生停滞水,滋生细菌. 水箱尺寸不宜过大 水箱和管道尺寸 ? 考虑用不带蓄水池的热水交换器来 替换水箱. ? 避免系统中的死角. 死角 死角 热水交换器 水箱和管道材质 ? 非腐蚀性材料 ? 限制使用塑料材料 ? 仅使用优质、经批准的管材 水箱和管道隔绝 ? 对所有管道和水箱进行隔绝 ? 对管道分别进行隔绝 ? 保持冷水冷,热水热 www.grundfos.com
12 第页共3页