41、FB43)的使用 STEP-7 功能块 FC105 的使用方法

1、FC105 是处理模拟量 (1~5V、 4~20MA 等常规信号)输入的功能块,在中,打开 Libraries\standard library\ Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入 OB1 中,给各个管脚输入地址;

如下: 常用功能块(FC

105、FB

41、FB43)的使用 其中,管脚的定义如下: IN-模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配;

HI_LIM---现场信号的最大量程值;

LO_LIM--现场信号的最小量程值;

BIPOLAR―极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号) ,则设置为 1, 如果现场信号为 4MA~20MA(无极性信号) ;

则设置为 0;

OUT-------现场信号值(带工程量单位) ;

信号类型是实数,所以要用 MD200 来存放;

RET_VAL-FC105 功能块的故障字,可存放在一个字里面.

如:MW50;

2、 热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的 1/10;

3、 FB41 PID 控制模块的使用;

PID 模块是进行模拟量控制的模块,可以完成恒压、恒温等控制功能 在中,打开 Libraries\standard library\ PID Control block\FB41,将其调入 OB1 中,首先分配背景数据块 DB41,再给各个管脚输入地址;

如下: 常用功能块(FC

105、FB

41、FB43)的使用

4、脉冲输出模块 FB43,该模块是将模拟量转换成比率的脉冲输出.Libraries\standard library\ PID Control block\FB43,将其调入 OB1 中,首先分配背景数据块 DB43,再给各个管脚输入地址;

如下: 将程序下载调试,看PID 的温度调节作用如何?如果控制的不好,改变 P、I 参数!

5、 果现场是阀门等执行机构,只需要将通道地址输入 PID 的输出通道,如下: 常用功能块(FC

105、FB

41、FB43)的使用

6、如果单独控制变量输出通道,可使用 FC106 模块,FC106 是处理模拟量(1~5V、4~20MA 等常规信号)输出的功 能块,在中,打开 Libraries\standard library\Ti-S7 Converting Blocks\fc106,将其调入 OB1 中,给各个管脚输入地址;

如下: