第二章 仪器结构2.1 前面板说明:
9 10
5 MC 苏(制)00000200号87EXIT
6 SET 复位4(-) (+) 电压指示
12 11 常州扬子电子有限公司YD9820型程控绝缘电阻测试仪
1 启动32图2-1 1. 液晶屏 2.启动按钮 3.复位按钮 4.电源开关 5.设置键 6.向上键 7.向下键 8.退出键 9.按地端 10.测试(-)端11.测试(+)端12. 电压输出指示灯 前面板说明(以9820 为例) 标号名称说明1液晶屏 显示各种设置信息或测试结果等
2 启动键与分选灯 启动与测试通过指示
3 复位键与分选灯 复位与测试失败指示
4 电源开关 控制仪器电源
5 SET 键 设置功能选择等
6 UP 键 设置输入数据及量程选择等
7 DOWN 键 设置输入数据及量程选择等
8 EXIT 键 设置退出与清零
9 接地端 连接被测件的屏蔽端
10 测试端 连接被测件,电压输出端
11 测试端 连接被测件,信号输入端
12 电压输出指示灯 测试时此灯闪烁. 2.2 后面板说明: 深圳市乐买宜电子有限公司 AD:深圳市宝安区福永镇新田大道江氏大厦 5B1 TEL: 0755-29172121 FAX:
29176598 24 小时服务热线: 400-838-1718 SHOP WEB:www.lmyshop.com EMAIL:[email protected] QQ:400-838-1718 MOBIL:13828721088
1 2 GND
3 4 REMOTE I/O 00000200号 常州扬子电子有限公司 MC 制造日期 年苏(制) 月 编号 1A max.,50Hz/60Hz 115V~/230V~
5 图2-2 1.电源输入与保险丝插座. 2.接地柱 3-4.扩展口(选配) 5.铭牌
第三章 工作原理3.1 测试原理:V/I 法测量 图3-1 测试原理图 图3-1 中:Vo 为被测电压, Rx 为被测电阻,Rs 为精密电阻,Vin 为采样电压, 被测电 阻与运算放大器 A 的反馈电阻(即量程电阻 Rs)形成负反馈放大电路.采样 Vin 可得出 Rx 计算公 式: Rx = ― Rs Vo / Vin 测试数据经 MCU 处理后由液晶屏显示. 3.2 原理框图简述: 3-2 原理框图 图3-2 为YD9820 型绝缘电阻测试仪原理框图. 微处理器是仪器所有操作命令中心,它从键盘获取输入参数以完成所有测量控制,它将所得的 深圳市乐买宜电子有限公司 AD:深圳市宝安区福永镇新田大道江氏大厦 5B1 TEL: 0755-29172121 FAX:
29176598 24 小时服务热线: 400-838-1718 SHOP WEB:www.lmyshop.com EMAIL:[email protected] QQ:400-838-1718 MOBIL:13828721088 测量值按一定公式计算并将计算结果送至液晶屏显示.
第四章 操作说明本章将具体介绍本仪器的操作,操作前请仔细阅读,以免操作不当危及人生安全和损坏 仪器. 4.1 开机状态 开机后液晶屏显示仪器型号及功能,其开机显示画面如下: Y D
9 8
2 0 Insulation R_Meter 显示数秒后,液晶屏显示最后一次测试时的记忆组及其组内设定参数,并进入待测状态,其显 示画面如下: TEST 1MΩ 0.0S M2
10 0 V DDDDD MΩ 若在待测状态下通过∧(向上)键或∨(向下)键可调出
5 组记忆组(M1-M5)中任意一组 设置参数进行测试,若未改变记忆组,则初始待测状态参数如下: a.测试电压:用户最后一次测试后的某个记忆组内的设定值,如:100V b.测试量程:初始量程 1MΩ,自动 c.分选预置值:用户最后一次测试后的某个记忆组内的设定值 d.讯响条件:上次用户设定条件 e.远控测试:关闭 4.2 参数设定状态: 4.2.1 测试电压设定: 在待测状态按 SET(设置)健进入测试电压设置,其画面如下: VOLTAGE = XXX V RANGE:10-1000 若要设置某一记忆组内的参数,请先在待测状态下改变到相应的记忆组后,再按设置键设 置. 进入设置电压后将显示上次本记忆组内的电压设置值.电压设置的范围为 10-1000V,步进 设置电压为 1V,可通过∧(向上)键或∨(向下)键改变设置电压的数值. 具体为:当先按∨键时,从被设置电压的个位数开始设置,数字将从