编辑: 达达恰西瓜 | 2019-07-08 |
A9/2 用于保护控制电路或变压器 b 特性 A9/3 b 型号 A9/4 b 尺寸,安装,原理图 A9/5 b 选型 A9/6 用于电机保护的熔断器座 b 特性 A9/6 b 型号 A9/8 A9/2 A 部分电动机控制与保护产品选型指南
4 保护元件 熔断保护 应用 控制电路或变压器的保护 电机保护 带载通断 ― 是,但只和接触器一起使用. 熔断器类型 (紧急停止) NF C 或DIN 熔丝管 1…125 A 元件类型 模块化熔断器座 元件型号 DF6, GK1-C, D, E GK1-E 页码 A9/3 A9/6 A9/3 A 部分电动机控制与保护产品特性
0 保护元件 用于保护控制电路或变压器 模块化熔断器座 (1)当在环境温度为 >
40 °C 时使用,应用故障预置系数 型号 DF6-AB08 GK1-C DF6-AB10 GK1-D GK1-E 环境 符合标准 NF C 61-201 C NF C 61-201 C C IEC 947-3 IEC 947-3 IEC 947-3 IEC 947-3 IEC 947-3 防护措施 TC TC TC TC TC 环境温度 °C - 50…+
70 - 50…+
70 - 50…+
70 - 50…+
70 - 50…+
70 (带熔丝工作,不带故障预置) 工作位置 ± 23° ± 23° ± 23° ± 23° ± 23° (相对于正常垂直安装位置) 极特性 熔芯尺寸 8.5 x 31.5 8.5 x 31.5
10 x
38 10 x
38 14 x
51 额定工作电压 V
400 400
500 500
690 带熔丝、交流下工作 最大持续电流 (环境温度≤
40 °C) (1) 带熔丝 A
20 20
32 32
50 带aM 熔丝管 A
10 10
25 25
50 带gG 熔丝管 A
20 20
30 30
40 允许短路电流 (带熔丝) 最大峰值 kA
8 8
8 8
8 (动态应力) 短时额定 kA
4 4
4 4
4 (rms 值cos ? = 0.35) 持续时间 ms
100 100
100 100
100 接线 最大截面积 (无接线端子) 导线的数量
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2 软电缆 mm2
10 6
10 6
10 6
10 6
25 10 实芯线 mm2
10 6
10 6
10 6
10 6
25 10 紧固扭矩 N.m 1.2 1.2 1.2 1.2
2 =
120 - 环境温度
80 A9/4 A 部分电动机控制与保护产品型号
0 保护元件 用于保护控制电路或变压器 模块化熔断器座 (1) 可标记每一电极.为此在操纵杆上留有一个槽.使用定位工具 AT1-PA3,并用 AR1-M p
01 标记器进行标记. (2) N:中性极,标准配置下配有一根固锁的熔丝. (3) 和安装条一起提供的还有各种必需的夹具,可用于将熔断器座组装在一起. 熔断器座 (1) 额定热电流 熔丝管或熔丝 的尺寸 组成 每个订货号所 包含的数量 元件型号 重量 kg
20 A 8.5 x 31.5
1 P
12 DF6-AB08 0.070
1 N
12 DF6-N10 0.080
1 P + N (2)
6 GK1-CC 0.152
2 P
6 GK1-CD 0.142
3 P
4 GK1-CF 0.213
3 P + N (2)
3 GK1-CH 0.294
32 A
10 x
38 1 P
12 DF6-AB10 0.070
1 N
12 DF6-N10 0.080
1 P + N (2)
6 GK1-DC 0.152
2 P
6 GK1-DD 0.142
3 P
4 GK1-DF 0.213
3 P + N (2)
3 GK1-DH 0.294
50 A
14 x
51 1 P
12 GK1-EB 0.130
1 N
12 GK1-EN 0.140
1 P + N (2)
6 GK1-EC 0.273
2 P
6 GK1-ED 0.263
3 P
4 GK1-EF 0.394
3 P + N (2)
3 GK1-EH 0.536 熔断指示器 (氖) 用于熔断器座 工作电压 每个订货号所 包含的数量 元件型号 重量 kg DF6, GK1-C, D 和E80…400 V
10 GK1-AS 0.003 熔断器座安装带 (3) 将安装的熔断器座 每个订货号所 包含的数量 元件型号 重量 类型 数量 kg DF6
2 10 GK1-AP2 0.002
3 10 GK1-AP3 0.003
4 10 GK1-AP4 0.004 GK1-E
2 10 GK1-AP3 0.004