编辑: ok2015 | 2019-07-08 |
4、工艺参数 (1)设计规模:日加气规模 1.5*104 Nm3 /d,CNG 设计储存规模 6m3 ;
(2)CNG 储气瓶:设计压力 27.5MPa;
(3)工艺管道:设计压力 27.5MPa;
(4)设计温度:最高设计温度为 100℃,最低设计温度为-20℃;
原料气温度为 0~ 15℃,成品气温度为≤35℃
六、项目组成
1、项目组成及主要环境问题 表1-2 项目组成表及主要环境问题表 名称 建设内容及规模 可能产生的主要环境问题 施工期 营运期 主体 工程 加气区 加气棚(钢网架结构),面积为 408m2 ,设4台加 气机 施工废水 施工扬尘 施工噪声 施工建渣 逸散天然气 噪声 汽车尾气 废水 废机油 工艺设备区 设置 CNG 压缩机撬等 储气区 6m3 CNG 储气瓶组
1 组,包含 2m3 的高压储气瓶
1 个,2m3 的中压储气瓶
1 个,2m3 的低压储气瓶
1 个 辅助 及公 用工程 消防系统 手提式磷酸铵盐干粉灭火器
8 具;
手提式二氧化碳灭火器
2 具;
手提式磷酸铵盐干粉灭火器
2 具;
推车式磷酸铵盐干粉灭火器
2 台;
室内灭火器材箱
5 套/道路 一个 18m 宽进口和一个 12m 宽出口, 道路转弯半径 为9m 噪声 汽车尾气 绿化 绿化面积 671.5m2 ,绿化率 20.1% / 门卫室 门卫室
1 间,建筑面积 71.92m2 (利旧) 生活垃圾 废水 给排水系统 给水:市政供水 排水:采用雨污分流,雨水经落水管散流排至站内 新建雨水沟,进入站场排水沟排放;
生活废水经预 处理池处理后进入市政管网排入小枧沟镇污水处理 站处理达标后排放. / 供电 本工程电源拟从站场附近 10kV 架空线路 T 接引至 站外杆式变电站 / 四川孟林能源投资开发有限公司 小枧公交 CNG 加气站 环境影响报告表 第6页配套系统 自控系统
1 套,包含压缩机撬控系统、火灾及可燃 气体检测报警系统、IC 卡销售系统 / 通讯系统 主要包括电话业务系统、 视频监视及周界报警系统、 办公局域网、有线电视系统等 / 暖通 通风方案:工具间、机柜、控制室采用机械通风, 设置低噪音壁式轴流风机,测试采用机械通风,设 置吸顶式通风器 空调方案:控制、机柜室以及办公室设置冷暖热泵 型分体式柜机或壁挂机 / 办公及生 活设施 站房 利旧,1 座,2F,砖混结构,建筑面积约 204m2 , 主要功能为办公、休息 生活垃圾 废水 环保 设施 废水 预处理池
1 座(利旧),容积为 20m3 事故应急池
1 座,60m3 废水 污泥 排污罐
1 个,容积为 1m3 杂质 噪声 基座减震,设置隔声罩、消声器、绿化隔声、墙体 隔声 噪声 生活垃圾 设垃圾箱
5 个 垃圾 本项目营运期所需天然气由CNG管束车运送至CNG加气站,除场站外无天然气运输 管道敷设工程.本项目的CNG压缩机撬冷却选用风冷,故本项目不设冷却塔.
七、项目管材、管径选择 站内工艺管道设计压力低于 4.0MPa 管材选用价格经济, 壁厚均匀, 应用广泛的 20# 无缝钢管,制管标准执行《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008).站内设计压力 等于或高于 4MPa 的天然气管道,应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》 (GB/T 14976-2012),高压放空管采用是符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB/T 14976-2012)标准的 06Cr19Ni10 不锈钢管. 根据本项目的实际情况计算,并结合主要设备进出口接口尺寸,确定本站天然气管 道规格选用如下表 1-3. 表1-3 站内工艺管道管径、壁厚计算及选用结果 不锈钢管规格 材质 设计压力 27.5MPa 公称直径 外径 mm 计算壁厚 mm 选择壁厚 mm DN25 D32 06Cr19Ni10 4.5 5.0 DN20 D25 06Cr19Ni10 3.5 4.0 DN8 D10 06Cr19Ni10 1.4 2.0