(5)地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于10mm,当地面面积超过 30O或边长超过6m时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于8mm;

上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕, 混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;

(6)混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;

施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹. 2.水暖调试注意事项

1 /

2 (1)低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用. (2)低温热水地面辐射供暖系统的调试运行,应在具备正常供热和供电的条件下进行. (3)初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行. (4)低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行. (5)初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃.在这个水温 下,应连续运行48h;

以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度.在此温度下应对每组分、集水器连接的加 热管逐路进行调节,直至运行正常. (6)低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和考核的依据 .

(二)常见问题及解决对策 1.给水管道暗装 随着人们对住宅环境的要求越来越高,给水支管目前大多采用墙、板内暗装,但是日后维修比较困难.现在给水管材选 用PP2R管和钢塑复合管的较多,PP2R管耐腐蚀性能好,但是物理冲击性较差,所以在土建施工时,应避免对其破坏.如果 采用钢塑复合管,该管材耐腐蚀性较差,暗装时应严格按照规范刷漆防腐.无论采用哪种给水管材都应按照施工图敷设, 不能随意改动位置,确实需要改动的地方,也要在竣工图上标明位置,否则在日后装修中,燃气、空调管等穿墙凿洞时会破 坏暗装给水管. 2.立管位置 卫生间空间狭小,管线多,应合理分配立管的位置.现在的建筑物暖通管道大多使用上供下回式系统,一层的卫生间就会 有两根暖气立管,同时还有给排水立管,如果各专业设计人员没有沟通的话,立管就会"扎堆",不光施工困难,日后维修 也会很不方便. 3.暖通横干管 公共建筑(例如教学楼、试验楼),暖通横干管管线较长,一般暖通设计图纸上说明沿梁底敷设,教室空间大,部分梁也比较 高(800mm),建筑设计上还要求教室通亮,所以窗户比较大,窗户上沿和梁底之间的空间就不多了,再加上暖通管道的坡度, 就会有部分暖通管道低于窗户上沿,如果不吊顶的话,影响美观,吊顶的话,就会挡住部分窗户.所以建筑设计和暖通设计 人员应相互协调,减小窗户,或者沿大梁两侧分区供暖. 4.管道甩口 随着工程的进展,各专业之间会交叉施工.厨房、卫生间防水层上管道甩口较多,这些外漏敞口需用木塞、麻丝封紧,以 防土建交叉施工中大量砂浆碎石和垃圾等杂物落入管内,一旦未及时发现,等到砂浆凝固,再去处理,费时费力,特别是给 水管,不光会减小管径,更会影响到水质.排水管预留口与卫生洁具要保持配套,如果等到后期再去修改,会破坏防水层, 造成渗漏. 5.地漏 在现场实际施工过程中,地面浇筑时,现场很难控制地面坡度坡向地漏位置,而且对于大空间地面浇筑时,更容易造成地面 凸凹不平,实际使用过程中会存死水,可以从两方面考虑:1)在设计阶段,建议对于设置地漏的房间,如卫生间,试验室及设 备间等,在设计地面标高时比相邻地面低2cm~5cm;