SHIMADIAN PAD26 单相D系列功率调整器 产品特点: 宽脉冲驱动输出(特殊设计的脉冲变压器和双路光电隔离脉冲触发器) 特有的PI感性负载控制策略(特有的控制变压器原边技术) 相位角控制、零电压周期、周波控制方式为一体 上电缓启动、缓关断;

外部起停、手动、电压限制、电流限制和过流保护功能等

1 WWW.

SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 SHIMADIAN PAD26 单相D系列功率调整器 各种工业电炉控制系统:纯阻性负载(钼、白金)、感性负载(变压器)、 非金属类负载(硅碳棒、硅化棒) 最适用于: 基本参数 主回路输入电压(负载电源) 220V AC、380V AC ±10% 50HZ 220V AC、380V AC ±10% 50HZ,要求与负载电源同相位 控制电源 风机电源 控制输入 移相控制 调功控制 电压限制 电流限制(选件) 急停 运行/待机(外部开关) 调压/调功(外部开关,选件) 过流保护(选件) SCR过热保护 输入指示LED 电压:220V AC ±10% 50HZ,电流:0.5A 以下 4-20mA DC 接收阻抗120Ω,0-10VDC(需订货说明) 移相调压,移相范围:0~175°分辨率:调压0.2 ° 适用于阻性负载;

阻性调功,分辨率:调功 20ms 缓启动:P3电位器设定,范围:0.2-120 秒;

缓关断:固定10秒P1电位器设定或者外接10K电位器设定,范围:0-100% 内置互感器或外配,调整范围:20%-100% 无电压接点输入,短路:缓关断(待机);

开路:缓启动(运行) 报警动作时:控制输出急停,动作时间:< 20ms 无电压接点输入,短路:调压(出厂设置);

开路:调功 内置互感器反馈或外配,P2 电位器设定,调整范围:100%-150% ,动作时间:< 20ms SCR温度>70℃,输出截止,报警继电器输出 输入 控制方式 缓启动缓关断 控制特性 保护 自动控制;

绿色,输入线性亮度指示 绿色:运行(有输出)、红色:过流报警、黄色闪烁:停机(无输出) 红绿交替闪烁:散热器超温报警 三色状态LED LED状态指示 温度:-10-50℃;

湿度:< 90% Rh(无水珠凝结);

海拔高度:低于1000 m (高于1000m 降额使用);

散热方式:< 30A 自冷;

其它要求:通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、可燃性气体 环境 PAD26 22(220VAC) 38(380VAC) 20A、40A、60A、80A、100A、150A 200A、300A、400A、500A、600A、800A N:无C:有00:无11: 调功的周波或PWM工作方式 订货例: 说明:PAD26单相功率调整器,工作电压220VAC,电流等级60A, 型号定义 工作电压 电流等级 用户外部开关调压/调功转换 负载电流检测:用于电流限制和 过流报警(更适用于变压器负载) PAD26-22-060-C-00 带电流限制和过流报警,移相调压触发方式. 特殊标记

2 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 SHIMADIAN PAD26 单相D系列功率调整器 结构布置示意图 希曼顿(北京)科技有限公司 SHIMADIAN Ximandun(Beijing)Technology Co.,LTD. 产品型号 生产企业 工作状态灯 PAD26-Series 注册商标 STATE SCR R U 主回路接线图 负载 电源220VAC 快熔 QF R U FU PAD26 A N SCR 注:在机器的侧面有条形码标签:上边有此机器的完整型号(标识了完整功能和配置) 控制端子接线图

1 2

1 2

3 4

5 C1+ C2 - R1 R2 R3 自动控制 温控仪表 DC 4-20MA CN1 CN2 GND VO

1 2

3 L2 CN3 L1 L3

6 RS

7 GND

8 USR

9 10 ALM

1 2

1 2

3 4

5 C1+ C2 - R1 R2 R3 自动+手动转换控制 CN1 CN2 GND VO

1 2

3 L2 CN3 L1 L3

6 RS

7 GND

8 USR

9 10 ALM 电源220VAC 电源380VAC

1 2

1 2

3 4

5 C1+ C2 - R1 R2 R3 自动控制+输出限幅 温控仪表 DC 4-20MA CN1 CN2 GND VO

1 2

3 L2 CN3 L1 L3

6 RS

7 GND

8 USR

9 10 ALM 电源220VAC 温控仪表 DC 4-20MA 自动 手动

1 2

3 电位器123电位器1212345C1+ C2 - R1 R2 R3 自动控制+电流限制 温控仪表 DC 4-20MA CN1 CN2 GND VO

1 2

3 L2 CN3 L1 L3

6 RS

7 GND

8 USR

9 10 ALM 电源220VAC

1 2

3 电位器1212345C1+ C2 - R1 R2 R3 启动/停止开关 控制方式转换 温控仪表 DC 4-20MA CN1 CN2 GND VO

1 2

3 L2 CN3 L1 L3

6 RS

7 GND

8 USR

9 10 ALM 电源220VAC 移动调压(闭合) 零位控制(断开) 启动(断开) 停止(闭合) CN3的L1和L2为220供电,要求与负载电源同一相位;

L1和L3为380供电,要求与负载电源同一相位 注:CN2的9号端子和10号端子为报警继电器的输出端子(常开接点) 负载 电源380VAC 快熔 QF R U FU PAD26 A B/C SCR 外形尺寸 单位:mm

3 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家 SHIMADIAN PAD26 单相D系列功率调整器 PAD26

100 100

100 20

20 安装图 PAD26 PAD26 PAD26

104 225 希曼顿(北京)科技有限公司 SHIMADIAN Ximandun(Beijing)Technology Co.,LTD. PAD26-Serise R R U U 10*15 φ10 20A 40A

128 290 希曼顿(北京)科技有限公司 Ximandun(Beijing)Technology Co.,LTD. PAD26-Serise 10*15 φ10

160 225 STATE SCR

245 SHIMADIAN R R U U STATE SCR

310 (为风冷散热,预留风机的尺寸,为吹风式,安装在机器下方 如下图:) 80A 100A 150A

51 51

140 225 希曼顿(北京)科技有限公司 SHIMADIAN Ximandun(Beijing)Technology Co.,LTD. PAD26-Serise R R U U 10*15 φ10

180 STATE SCR

245 51

51 90

90 132

355 希曼顿(北京)科技有限公司 Ximandun(Beijing)Technology Co.,LTD. PAD26-Serise 7*14 φ7

265 SHIMADIAN R R U U STATE SCR

373 200A 300A

90 162

360 希曼顿(北京)科技有限公司 Ximandun(Beijing)Technology Co.,LTD. PAD26-Serise 10*15 φ10

330 SHIMADIAN R R U U STATE SCR

380 400A 500A

100 125

125 30

10 离心吹风式风机 安装在机器的下方 φ5 60A 单位:mm

4 WWW.SHIMADIAN.COM 希曼顿(北京)科技有限公司 温度控制系统解决专家