编辑: 芳甲窍交 2019-09-13
可靠耐用电接点液位计控制单元 www.

adi-controls.com Level-Trac Model LT-300 Water Detection Control Unit Model LT-300 电接点水位检测控制单元可以驱动

4 个导电率/电阻型电极,这四个电 极可以是安装在同一个水柱上,也可以是安装在不同的水柱上.该单元有冗余的并全 部独立的通道,双电源供电.标准特性: a.四个独立通道 b.四个现场可设置的继电器 c.两个独立电源 d.电极连线错误监测 e.可选远程显示LTI-300+ LT-300可以用来直接替代浮球式高温高压液位开关,不但可靠,更 重要的是没有移动部件.该单元可以和MODEL501及502配套,还可以 同单个电极讨价套件组配使用.应用范围: a. 传统的水柱式电接点液位计 b.再加热和蒸汽疏水管线 c.排放,分离器液位 d.冷凝罐 控制单元技术规范: 外壳: NEMA4X/IP65 挂式安装,玻璃刚材质 尺寸:8.66"HX7.87"WX4.72"D(220MM 高X200MM 宽X120MM 厚) 耐温:环境温度到150°F(65°C) 输入: 4个电极通道, 电导率可以从三个范围内选择.根据电导率的值判断电极是在 水内还是在蒸汽内. 显示: LED显示每一个通道的状态. 黄色显示系统故障.供电失败触发系统错误显示. 输出: 每个通道有双刀双置触点输出.电源失效继电器采用单刀触点.触点容量:

250 VAC,

220 VDC Mac 电流-2Amps ,负载开关:

50 Watts,

120 VA 供电电源: 系统采用两个独立的交流电源 :92 - 127V @ 15VA,

48 - 63Hz或184 -

254 @ 15VA,

48 - 63H