编辑: 王子梦丶 | 2019-07-10 |
1.1 基本建设程序 (1)项目建议书;
(2)可行性研究报告;
(3)根据项目的咨询评估情况,对建设项目进行决策;
(4)根据可行性研究报告编制设计文件;
(5)初步设计经批准后,进行施工图设计;
(6)组织施工,并根据工程进度,做好生产准备;
(7)项目按批准的设计内容建成并经竣工验收合格后,正式投 产,交付生产使用;
(8)生产运营一段时间后(一般为两年),进行项目后评价.
2 ` 水处理构筑物生产能力,应以最高日供水量加水厂 自用水量进行设计,并以水质最不利情况进行校核. ` 水厂应按近期设计,考虑远期发展. ` 水厂设计中应考虑各构筑物和设备检修、清洗及部 分停止工作时仍能满足供水要求. ` 水厂自动化程度应根据实际情况确定. ` 设计中必须遵守设计规范的规定.
3 ` 地表水水厂应根据水源水质和用户对水质的要求采取相 应的处理工艺,同时应对水厂的生产废水进行处理. ` 水源为含藻水、高浊度或受到不定期污染时,应设置预 处理设施. ` 地下水水厂的位置根据水源地的地点和不同的取水方式 确定,宜选择在取水构筑物附近. ` 地下水中铁、锰、氟等无机盐类超过规定标准时,应设 置处理设施. ` 水厂用地应按规划期给水规模确定,用地控制指标应按 下表采用.水厂厂区周围应设置宽度不小于10m的绿化 地带.
4 厂址选择一般考虑如下问题: ` 给水系统布局合理;
` 不受洪水威胁;
` 有较好的废水排除条件;
` 有良好的工程地质条件;
` 有良好的交通条件;
` 有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;
` 少拆迁,不占或少占良田;
` 施工、运行和维护方便.
5 6.3.1 一般规定 ` 水处理构筑物的生产能力,应按最高日供水量加自用水量确 定,必要时还应包括消防补充水量 ` 城镇水厂的自用水率一般可采用供水量的5%~10%. ` 水处理构筑物的设计,应按原水水质最不利情况(如沙峰等) 时,所需供水量进行校核. ` 设计城镇水厂和工业企业自备水厂时,应考虑任一构筑物或设 备进行检修、清洗或停止工作时仍能满足供水要求. ` 净水构筑物应根据具体情况设置排泥管、排空管、溢流管和压 力冲洗设备等. ` 城镇水厂和工业企业自备水厂的废水和泥渣,应根据具体条件 做出妥善处理. ` 净水构筑物上面的主要通道,应设防护栏杆. ` 在寒冷地区,水处理构筑物应有防冻措施.当采暖时,室内温 度可按5℃设计;
加药间、检验室和值班室等的室内温度可按 15℃设计.
6 (1)常规水处理工艺流程 (2)低温低浊水处理工艺流程 (3)高浊水处理工艺流程 (4)微污染水处理工艺流程
7 ` 水处理构筑物类型的选择,应根据原水水质,处理 后水质要求,水厂规模,水厂用地面积和地形条件 等,通过技术经济比较确定.
8 ` 6.4.1 布置要求 ` 高程布置应充分利用原有地形坡度;
` 构筑物间距宜紧凑,但应满足各构筑物和管线的施工要求;
生产构筑物间连接管道的布置,应水流顺直和防止迂回;
` 与水厂生产附属建筑物(修理间、车库、仓库等)应分开布置. ` 并联运行的净水构筑物间应考虑配水均匀性. ` 加药间、沉淀池和滤池相互间的布置,宜通行方便. ` 水厂排泥水一般宜采用重力流排放.必要时可设排水泵站. 水厂应考虑绿化,新建水厂绿化占地面积不宜少于水厂总面积 的20%. ` 清水池池顶宜铺设草皮. ` 各建筑物的造型宜简洁美观,材料选择恰当,并考虑建筑的群 体效果及与周围环境的协调. ` 水厂内根据需要,设置滤料、管配件等露天堆放场地.