编辑: 木头飞艇 2019-07-10
燃烧温度随燃气燃烧过剩空气系数、 空气和燃 气加热温度的变化而变化, 对于同一燃烧设备当燃 用燃气种类发生变化时, 在满足燃烧设备加热温度 的条件下, 根据燃烧温度的变化规律, 通过调整过 剩空气系数、 空气和燃气加热温度能够满足燃烧设 备加热温度的要求.

3 结论 钢铁企业炼钢过程中产生数量众多的各类燃 气, 各种燃气的燃烧温度受燃气燃烧的过剩空气系 数、 空气和燃气的被加热温度等因素影响很大.当 过剩空气系数

1 2 、 空气和燃气均不预热时, 焦 炉煤气 ( COG )、 转炉煤气 ( LDG )、 天然气 ( NG )、 COREX煤气 ( CRG)四种燃气燃烧温度比较相近, 燃烧温度变化范围为

1800 ~

2000 , 高炉煤气燃 烧温度比较低为 1200~

1280 .当空气和燃气温 度均被加热到

400 时, 各种燃气的燃烧温度显著 提高, 对于低热值高炉煤气 ( BFG )燃烧温度提高约

200 达到

1580 .因此, 燃气种类改变时, 通过 调整过剩空气系数、 空气和燃气加热温度能够满足 燃烧设备加热温度的要求. 参考文献 [ 1] 同济大学, 重庆建筑大学, 哈尔滨建筑大学, 等. 燃气燃 烧与应用 [M ]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000. [ 2] 王秉铨. 工业锅炉设计手册 [M ]. 北京: 机械工业出版 社, 2000. [ 3] 项凌. 燃气燃烧过程效率的热力学分析 [ J]. 城市燃气, 2006, ( 3) : 13- 16. [ 4] 钱申贤. 燃气燃烧原理 [M ]. 北京: 中国建筑工业出版 社, 1989. [ 5] 宋鸿鹏, 周屈兰, 惠世恩, 等. 过量空气系数对燃气燃烧 中NOx生成的影响 [ J]. 节能, 2004, ( 1): 12- 13. [ 6] 彭世尼, 黄蓉, 黄山. 过剩空气系数与富氧燃烧对理论 燃烧温度影响的数值计算 [ J]. 能源技术,

2007 , 28( 1): 17- 18. 作者简介: 任建兴 ( 1961- ), 男, 江苏海门人, 博士, 教授, 从事能源高效利用与污染物控制等方面的研究工作. 收稿日期: 2010- 11- 24;

修回日期: 2010- 12-

15 基金项目: 重庆大学 211工程 三期建设 项目 (项目编号: S- 09101) 常温小温差下的分离式热管换热器充液率研究 洪光, 张春辉, 罗晴, 张新铭 (重庆大学 动力工程学院, 重庆 400044) 摘要: 分离式热管散热器具有小温差下的高效传热能力, 可在一定条件下替代室内空调系统, 以达到 节能减排的目的.针对分离式热管散热器的应用之需, 根据两相流理论和 R22工质的热力学性质, 建立了最佳充液率的理论模型, 进行了最佳充液率的计算及实验研究, 分析了不同充液率下蒸发器和 冷凝器管壁温度分布的实验结果, 讨论了在常温小温差条件下水平布置分离式热管散热器的最佳充 液率范围. 关键词: 分离式热管;

常温;

小温差;

充液率 中图分类号: TK172

4 文献标识码: A 文章编号: 1004- 7948( 2011) 01- 0024-

04 do: i

103969 / . j issn. 1004-

7948 .

2011 . 01.

007 引言 电子设备的运行对温度、 湿度及空气洁净度有 一定的要求, 因此通常在电子设备机房中装有空调 装置.热管是一种新型、 高效的换热设备, 利用工 质的相变吸放热原理, 传热系数高, 且结构简单、 布 置灵活, 应用范围十分广泛 [ 1- 2] .在我国大部分地 区, 冬季和春秋过渡季节多数时间的户外气温低于

20 .当室外环境温度低于电子设备机房的要求 温度时, 利用分离式热管散热器的小温差高效传热 性能, 可停用或部分停用常规空调系统, 有效降低 能耗, 减少机房运行和维护费用, 以达到节能减排 的目的.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)