编辑: 达达恰西瓜 | 2019-07-11 |
2 水泥薄膜 松动石子 软弱砼层 冲洗干 净,不 得积水 ①水泥浆 ②水泥砂浆(与砼 成分相同) 细致捣实, 紧密结合 后浇 带 保留28 天以上 微膨胀砼, 强度提高一 个等级 湿润养 护 普通大 于14d 防水大 于28d 防水 砼 有一定 强度 ①铺设净浆 ②涂刷界面 处理剂 ③水泥基渗 透结晶型防 水涂料 铺1:1 水泥 砂浆 细致捣实, 紧密结合 不同施工缝施工工艺对比 外保温材料的燃烧性能等级要求 无空腔 有空腔 设置人员密集场所建筑 A 设置人员密集场所建筑 A 住宅建筑 h>
100m A 其它建筑 (幕墙建筑) h>
24m A 27m50m A 24m28d 预应力混凝土 普通混凝土 含氯化物外加剂 禁用 可用 含氯化物水泥 禁用 禁用 幕墙保温材料 导热系数、密度 幕墙玻璃 可见光透射比、传热系数、遮阳系数、 中空玻璃露点 隔热型材 抗拉强度、抗剪强度 结构密封胶 邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能 划分依据 例子 检验 批 按工程量、楼层、施工段、变形缝 等进行划分. 地基基础中的分项工程一般 划分为一个检验批 分项 工程 按主要工种、材料、施工工艺、设 备类别等进行划分. 工种:模板工程、钢筋工程 、混凝土工程等;
工艺:预应力、现浇结构 分部 工程 按专业性质、工程部位或特点、功 能和工程量确定 部位:地基与基础、主体结 构、建筑屋面;
性质:建筑电气、建筑智能 化、通风空调、电梯、建筑 节能 子分部工程:材料种类、施工特点 、施工程序、专业系统及类别 单位 工程 独立的设计文件、独立的施工条件 、独立的使用功能的建筑物及构筑 物 一栋教学楼、广播电视塔 合格规定(2013年版本,2014年6月执行) 检验 批
1、主控项目的质量经抽样检验均应合格.
2、一般项目的质量经抽样检验合格.
3、具有完整的施工操作依据、质量验收记录 分项 工程 所含检验批的质量均应验收合格. 所含检验批的质量验收记录应完整 分部 工程
1、所含分项工程的质量均应验收合格.
2、质量控制资料应完整.
3、有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应 符合相应规定.
4、观感质量应符合要求 单位 工程
1、所含分部工程的质量均应验收合格.
2、质量控制资料应完整.
3、所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的 检验资料应完整.
4、主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定.
5、观感质量应符合要求 前提 施工单位自检,确认合格并书面申请的基础上 分类 WHO组织WHO参加 相关验收记录 填写 验收结论 检验 批 专业监 理工程 师 施工单位项目 专业质量检查 员、专业工长 施工项目专业 质量检查员 专业监理工程师 2013规范,新内容 分项 施工单位项目 技术负责人 施工项目专业 技术负责人 分部 总监 (提前3 天通知 质监站 ) 施工项目负责 人,项目技术 、质量负责人 地基与基础 勘察、设计单位项目负责人 施工企业技术、质量负责人 主体结构 节能 设计单位项目负责人 施工企业技术、质量负责人 单位 初验 总监 总监 签认相关文件,向业主提交工程质量评估报告 单位 终验 建设单 位项目 负责人 施工、设计、勘察、监理等单位 项目负责人 施工单位 验收结论:监理单位 综合验收结论:建设单位 验收不合格怎么办 ① 返工重作, 重新验收有资质单位检测 ②检 测符 合设 计, 验收 设计单 位核算 ③满足 结构安 全和使 用功能, 验收 出加固方案 ④满足 要求, 按新文 件验收 ⑤不满 足要求, 严禁验 收柱设计 要求 C40 C30 质量问题 分类 伤亡人数(R) (或)经济损失 (M) (万元) 死亡(或) 重伤(或) 事故特别 重大 R≥30 ≥100 M≥10000 重大 10≤R........