编辑: ddzhikoi | 2019-07-11 |
(二)、地面温度分布不均匀 地面温度受埋地管道的间距和管道排列方式、地面的高度、管道内水媒的温度等因素影响.施工中管道间距严格按照 设计要求,必要的时候要进行对间距进行热负荷计算的验算,在施工过程中,严格执行质量验收规程,保证埋地管道 的间距.地面施工包括垫层施工和装饰面施工,要核实垫层和装饰面的厚度以及他们的热阻大小,是否满足设计需要 .如果地热管道内介质的水力不平衡,管道水流速度较慢,也会造成盘管内进水口温度高,会造成地面局部温度高, 温度分布不均匀.因此,在试运行阶段,要把每户房间内各支路水力调节平衡,确保每个支路流速均匀一致.
(三)地面膨胀不均、起鼓 垫层或者是装饰面层,在地热盘管的热力作用下,都会发生不同程度的膨胀.面层施工应该找规范要求合理设置伸缩 缝,在选用混凝土或装饰面层时,应选用热力膨胀较小的材料.特别在地板与墙面、不同材质的地板交接处等收缩变 化较大的部位,应重点处理,防止热应力挤压造成地面变形.
五、结束语
(一)、地热盘管是埋在垫层内的,与传统的散热器采暖除采暖方式有区别,最重要的区别是相对传统采暖方式,漏 水隐患较大,出现质量问题无法维修.因此,在施工过程中质量控制非常重要,要严格落实各种验收程序,确保隐蔽 验收的质量.
(二)、地热盘管水媒介温度与地面温度、地面膨胀有着密切的关系.垫层或者装饰层施工中,要严格按照设计要求 ,设置伸缩缝,防止由于膨胀不均造成地面膨胀破坏. 总之,地暖盘管系统广泛应用于别墅、住宅、游泳池馆等场所,尤其别墅和住宅使用更为普遍.推广和提高低温地板 辐射采暖施工技术,也是当务之急.希望笔者通过不断的学习新知识、新技术,开拓新的思路,进而提升地暖盘管施 工技术水平,更好的完成本职工作. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
3 / 3 ........