编辑: sunny爹 | 2019-07-11 |
1 参数设置说明 在Profibus-DP 主站组态界面中需要设置的参数包括: Profibus-DP 从站属性参数、 Modbus 命令 Module 参数.
Profibus-DP 从站属性参数包括 Modbus 通讯波特率、串口参数、等待响应时间、轮询延时时间以及 Modbus 从站地址(从站时有效) . Modbus 命令 Module 参数:当为 Modbus 主站时,Modbus 命令 Module 参数包括:从站地址、功能码、 起始地址以及数据个数.
2 参数设置步骤 2.1 创建新工程 1. 打开 SIMATIC Manager ,如图 1: 图12. 点击 File->
New, 新建一个工程,如图 2: www.sibotech.net
1 上海泗博自动化技术有限公司 图23. Insert->
Station->
SIMATIC
300 Station.,如图 3: 图34. 双击 SIMATIC 300(1)->
Hardware,打开 S7 PLC 硬件组态界面,如图 4: www.sibotech.net
2 上海泗博自动化技术有限公司 图45. 弹出的组态界面如图
5 所示,注册 GSD 文件之前应该关闭当前工程的组态窗口. 图52.2 注册 GSD 文件 PM-127 作为 Modbus 主站和从站时的 GSD 文件不同, 请根据需要导入正确的 GSD 文件. 把我们提供 www.sibotech.net
3 上海泗博自动化技术有限公司 的产品相关 *.gsd 文件复制到以下路径:Program files\Siemens\S7tmp\ 1. 在图
5 中关闭当前工程组态窗口后,点击菜单栏 Options->
Install GSD file,如图 6: 图62. 弹出如图
7 所示窗口, 选择 PM127M20.gsd 或者 PM127S20.gsd, 点击 Install , 注册完后, 单击 Close , 关闭注册窗口. www.sibotech.net
4 上海泗博自动化技术有限公司 图73. 在菜单栏中选择 Options->
Update Catalog, 在Device 目录中更新所注册的设备, 您可以在右侧窗口 /Profibus DP/Additional Field Devices/Converter/找到您注册的设备,如图
8 所示: www.sibotech.net
5 上海泗博自动化技术有限公司 图82.3 组态设置 1. 打开您创建工程的组态设置界面,设定PLC rack , 双击 Hardware Catalog\SIMATIC 300\RACK-300\Rail ,如图
9 所示: www.sibotech.net
6 上海泗博自动化技术有限公司 图92. 设定 CPU 模块,选择对应的设备类型和所占用的槽位;
3. 创建 Profibus-DP 网络,设置 Profibus-DP:New->
Network settings,选择 DP,选择一个波特率如 187.5Kbps,然后 OK ,双击它;
如图 10: www.sibotech.net
7 上海泗博自动化技术有限公司 图10 4. 选择 Profibus Master station 地址,如图 11: www.sibotech.net
8 上海泗博自动化技术有限公司 图11 5. 将从站 PM-127 配入到 PROFIBUS 网络配置当中,并将输入输出数据块映射到 S7-300 或者其它控制 器的内存当中,如图 12: www.sibotech.net
9 上海泗博自动化技术有限公司 图12 将数据块拖动到 左下方表格中 操作中分为两步,第一步将 PM-127 图标(PM-127 Modbus Master V2.0 或者 PM-127 Modbus Slave V2.0) 拖到左上方网络配置中,拖到 Profibus-DP 总线之上,鼠标会变化形状,表示可以放入了.第二步是将数 据块拖动到左下方数据映射表格中,表格会变成绿色,说明可以放入,使相应字节映射到 PLC 内存. 注意:PROFIBUS-DP 从站的地址要与按扭的设置一致! 6. 设置 Profibus-DP 从站属性参数及相关 Modbus 命令 Module 参数,请参考 5.2.4 章节,保存并下载到 PLC. 2.4 参数设置 在参数设置之前,我们需要了解 PM-127 Modbus Master V2.
0、PM-127 Modbus Slave V2.0 各自作为 Profibus-DP 从站的属性参数以及各自所支持的不同 Module 的参数. PM-127 Modbus Master 注册完 PM127M20.gsd 文件后,在目录中可找到该名称的设备,也就是说 PM-127 在Modbus 端作为 Modbus 主站. ? Profibus-DP 从站属性参数: www.sibotech.net