编辑: kr9梯 2019-07-11
80 SCT 系列壁挂式温湿度变送器 霍尼韦尔 SCT 系列壁挂式温湿度变送器是室内应用的理想环境解决方案.

例如,用于住宅和办公楼内的楼宇自 动化系统与暖通空调系统等.SCT 系列采用了霍尼韦尔 HumidIconTM 温湿度传感器,能够精确可靠地测量区域 内的湿度和温度,进而提高用户舒适度. SCT 系列温湿度变送器提供多种选项和特征,如可选配易于读取的 LCD 显示屏显示环境温度、相对湿度或露点. 温湿度的标准输出信号为

4 mA 至20 mA 或0V至10 V.温度输出信号还可配置一个

10 kΩ 或20 kΩ 负温度 系数热敏电阻器,也可配置 PT1000 型传感器. 产品特性 ・ 高精度 - ±4%RH(25 ℃ 时10% RH 至90% RH),±5% RH(-5℃至50℃时10% RH 至90% RH) - 减少 / 消除用户端潜在的变送器校准成本,并可实 现最佳的系统精度与运行时间. ・ 卓越的长期稳定性 - 湿度:典型值为 ±0.05 % RH,五年漂移最大值为 ±1.2 % RH - 真正的温度补偿数字输出,减少 / 消除用户端潜在 的变送器校准成本,并且比同类竞争产品更稳定. ・ 增强的可靠性:湿度传感元件采用多层结构设计,可 耐受大部分的应用危险条件,如粉尘、污垢、冷凝液、 油污及常见环境化学品等,从而可靠性更高 ・ 标准湿度输出信号:4 mA 至20 mA 或0V至10 V ・ 高性价比 ・ 两种外壳饰面颜色可选(银色或金色) ・

0 至100% RH 满量程 ・ 可选配 LCD 显示屏 潜在的应用领域 工业 环境监测与控制: ・ 住宅与办公室 ・ 生产制造工厂 ・ 库房 ・ 设备机柜 ・ 环境测试 行业标准精度・稳定・可靠

81 壁挂式温湿度变送器 SCT 系列 表1. 温湿度检测性能 特性 环境条件 参数 湿度量程 -

0 RH 至100% RH,非冷凝 湿度精度

25 ℃ [77 °F],10 %RH 至90 %RH;

5 ℃至50 ℃ [41 °F 至122 °F],10 %RH 至90 %RH ±4 %RH ±5 %RH 长期漂移 - 典型值为 ±0.05 % RH,

5 年内最大漂移值为 ±1.2 % RH,@ 50% RH 温度量程

1 - -5 ℃至55 ℃ [13 °F 至131 °F] 或0℃至

70 ℃ [32 °F 至158 °F] 或-25 ℃至60 ℃ [-13 °F 至140 °F] 温度精度: 配备变送器的装置 配备

10 kΩ 热敏电阻器的型号 配备

20 kΩ 热敏电阻器的型号 配备 A 级Pt

1000 传感器

25 ℃ [77 °F]

10 ℃至30 ℃ [50 °F 至86 °F] -25 ℃,10 ℃ [-13 °F,50 °F];

30 ℃,70 ℃ [86 °F,158 °F]

25 ℃

25 ℃

25 ℃ ±0.3 ℃ ±0.5 ℃ ±1 ℃ ±0.2 ℃,β-3892 ±0.2 ℃,β-3892 ±0.3 ℃,DIN IEC751 A 级,α-385

1 参考图

3 设置温度量程 表2. 电气参数 特性 参数 电源:

4 mA 至20 mA 输出的型号

0 V 至10 V 输出的型号

24 Vdc ±10%,最大

50 mA

18 Vdc 至40 Vdc,最大

15 mA;

或24 Vac ±15%,50/60 Hz,最大

50 mA 模拟输出信号负载电阻:

4 mA 至20 mA 输出的型号

0 V 至10 V 输出的型号 最大

500 Ω 最小

10 kΩ 表3. 环境参数 特性 参数 工作温度范围: 配备 LCD 显示屏的型号 无LCD 显示屏的型号 -20 ℃至70 ℃ [-4 °F 至158 °F] -25 ℃至85 ℃ [-13 °F 至185 °F] 存储温度范围: 配备 LCD 显示屏的型号 无LCD 显示屏的型号 -30 ℃至80 ℃ [-22 °F 至176 °F] -40 ℃至85 ℃ [-40 °F 至185 °F] 电磁兼容性: 抗电磁干扰 辐射 EN61326-1 与EN61326-2-3 工业电磁环境 B 级设备 表4. 机械参数 特性 参数 密封等级 IP30 外壳材料 塑料 (PC+ABS) UL

94 V-0(适用于设备和电器的塑料零件的可燃性试验) 接线端子 螺钉端子,最大线号为 1.5 mm2 或AWG16