编辑: 645135144 2019-07-12

4 wt.-% Extender T 混合均匀后用抹刀施工. 防滑磨耗层: 将Sikafloor? -381 AS 倾倒在水平地面上,按所需涂层厚度用双刃灰刀或锯齿状抹刀 散布均匀,立即撒播 0.5 - 1.0 mm 石英砂, 干后(完全固化后)清除掉过多松散的 石英砂并用真空吸尘器清理.用短毛滚筒或橡胶滚筒施工密封涂层 (Sikafloor? -381 AS +

5 wt.-% Thinner C) . 清洁工具 工具及设备在使用后立即用 Thinner C清洗,已经硬化/固化的必须用机械方式去 除. 现场可操作时间 温度 时间 +10°C ~

60 分钟 +20°C ~

30 分钟 +30°C ~

15 分钟 等待时间/可覆涂性 在Sikafloor? -381 AS 上施工Sikafloor? -220 W Conductive 之前: 基面温度 最短时间 最长时间 +10°C

48 小时

3 天+20°C

24 小时

2 天+30°C

12 小时

1 天在Sikafloor?-156 上施工 Sikafloor?-381 之前: 基面温度 最短时间 最长时间 +10°C

24 小时

4 天+20°C

12 小时

2 天+30°C

6 小时

1 天在Sikafloor? -220 W Conductive 上施工Sikafloor? -381 AS 之前: 基面温度 最短时间 最长时间 +10°C

24 小时

7 天+20°C

15 小时

5 天+30°C

10 小时

4 天 上等待时间并不是精确数据,它受周围环境,特别是温度,湿度的变化的影响.

6 Sikafloor? -381 AS 6/7 施工注意事项/限制 此产品必须有专业人士施工 不能被使用在可能存在明显水汽压力的基面上. 不能在底油上撒砂子 刚施工完成的 Sikafloor? -381 AS 在24 小时内必须防潮、防冷凝、防水. 避免在已施工完的底油上形成水坑. 除非密封,否则 Sikafloor? -381 AS 找平层不适宜经常或永久性地与水接触. 只有在底油完全固化涂覆均匀的情况下施工 Sikafloor? conductive 涂层,否则有起皱 并影响导电性能的风险. 施工工具: 工具推荐供应商: PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH,

电话: +49 40/5597260, www.polyplan.com. 自流平面层所使用的锯齿镘刀 例如:大面积刮铲编号:565, 锯齿镘刀 刀片编号:25 磨耗层厚度: 大约 1.5 mm. 层过厚 (大于 2.5 kg/m?) 减弱导电性能. 在导电地板系统施工之前,必须使用现场施工样板,此样板必须得到承包商/客户的 评估和认可,承包商或客户可在规范和方法声明中提出想要的导电效果和测试方法, 测试点数量的设定推荐参照以下表格: 施工地板面接 测量数 <

10 m?

1 测量点 / m?

10 -

100 m?

10 -

20 测量点 >

100 m?

10 测量点/ 100m? 每两个测试点的距离至少 50cm,若测试结果小于或大于要求值,那么在此接地点周围

50 cm 内取点进行附加测试. 安装接地点: 若使用 Sikafloor? Earthing Kit 导电系统(具有稳定接地连接的锚固铜片系统),必 须严格遵照使用指示.每个接地点的导电面积

300 m? ,确保点与点之间的最大距离 不超 过10 m.仔细清洁接地点.更长的距离另加电极.若当时环境不允许另加电极 ,大于10 m 的距离就必须用铜带连接.接地点须与环状主线相连.此项工作须由电 工按 照相关的规定操作. 接地电极数量 每间房至少两个电极,根据实际情况相关说明书决定电极的最佳数量. 对裂缝的不 当评估和处理会减少其使用时间,引起更大的裂缝,从而降低或破坏导 电性能. 为确保颜色一致,在同一地区使用出自同批号 Sikafloor? -381 AS. 在某些条件下,地板下的加热系统,高温环境温度和高集中载荷同时存在时,可导致 树脂涂层上留下印记. 因二氧化碳和水蒸气对涂层收光不利,若加热设计不允许使用燃气、油、石蜡或其他 化石燃料等可产生大量二氧化碳和水蒸气的加热器,则只能采用电鼓风系统.