编辑: ZCYTheFirst 2019-07-12

0 的第一个值. 13:新建变量 MODBUSRTU1,选择变量类型 IO 整数.连接设备为新建的设备 名:新建 IO 设备,寄存器 302,代表功能码为 04,起始地址

0 的第二个值. GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 第10 页共18 页14:新建变量名 MODBUSRTU2,选择变量类型内存整数. 15:新建变量名 MODBUSRTU3,选择变量类型内存整数. GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 第11 页共18 页16:新建了

4 个变量,两个 IO 变量,分别采集温湿度.两个内存变量. 17:选择命令语言的应用程序命令语言.然后输入算法,MODBUSRTU 变量名 采集到的数据除以 10,然后将数据赋值给 MODBUSRTU2,此变量对应的是实 际的湿度值.MODBUSRTU1 变量名采集到的数据除以 10,然后将数据赋值给 MODBUSRTU3,此变量对应的是实际的温度值. GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 第12 页共18 页18:点击画面,新建一个画面.画面名 MODBUS.然后双击,进入画面编辑栏 GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 第13 页共18 页19:新建

6 个文本: GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 第14 页共18 页20:双击其中一个文本 zzz,然后点击模拟值输出,在表达式内选择变量名 为MODBUSRTU2,然后确定.意思是 MODBUSRTU2 的值是湿度值,然后将数值 传到画面 zzz GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 第15 页共18 页21:双击其中一个文本 CCC,然后点击模拟值输出,在表达式内选择变量名 为MODBUSRTU3,然后确定.意思是 MODBUSRTU3 的值是温度值,然后将数值 传到画面 CCC GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 第16 页共18 页22:画面编辑成功后,点击存储全部.然后将画面切换到 View. 23:监听 GPRS 是否连接到电脑端. GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 第17 页共18 页(19)点击画面,选择画面名 MODBUS,然后读取到温度和湿度值,在页面 上. GPRS-DTU 连接组态王软件实例

电话:4000

255 652 第18 页共18 页 济南有人物联网技术有限公司 www.usr.cn 1. 联系方式 公司:济南有人物联网技术有限公司 地址:山东省济南市高新区新泺大街

1166 号奥盛大厦

1 号楼

11 层

网址:http://www.usr.cn 客户支持中心:http://h.usr.cn

邮箱:sales@usr.cn 企业QQ:8000

25565

电话:4000-255-652 或者 0531-88826739 有人愿景:国内联网通讯第一品牌 公司文化:有人在认真做事! 产品理念:简单 可靠 价格合理 有人信条:天道酬勤 厚德载物 共同成长 2. 免责声明 此案例只是测试网桥,具体连接串口设备连接 DTU 的组态软件设置要根据现场环境参数来设置.不负责 开发组态软件程序. 3. 更新历史 2015-7-15 版本 V1.0 创立(正文)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题