编辑: 645135144 2019-07-12

对应直流回路的感性负载,则应考虑增加续流二极管.如下图所示. 图3-7 负载保护电路 本PLC 具有同时输出

4 路高速脉冲的能力,不仅支持 FX2N 的定位指令,还支持 FX1N,FX1S 的定位指令,支持的发脉冲指令有PLSY、PLSR、PLSV、ZRN、DRVI、DRVA. 最高输出的频率为 100K,允许同时输出互不影响.相同编号的 Y 出点在梯形图中也允许 多重驱动,方便用户编辑. Y

0、Y1 支持PWM 指令. 表3-4 PLSY、PLSR 脉冲指令使用到的特殊元件 Y0 Y1 Y6 Y7 发送结束标志 M8029 M8029 M8029 M8029 累计脉冲个数(32 位) D

8140、D8141 D

8142、D8143 D

8150、D8151 D

8152、D8153 表3-5 DRVI、DRVA 脉冲指令使用到的特殊元件 Y0 Y1 Y6 Y7 发送结束标志 M8029 M8029 M8029 M8029 当前位置值(32 位) D

8140、D8141 D

8142、D8143 D

8150、D8151 D

8152、D8153 执行时的加减速时间 (mS) D8148 D8148 D8148 D8148 脉冲输出停止位 M8145 M8146 M8155 M8156 脉冲输出忙标志 M8147 M8148 M8157 M8158 注意: 1)PLSY、PLSR、ZRN、DRVI 和DRVA 脉冲输出指令的最高频率为 100KHz,如果 输出脉冲高于 10K 时,必须令 M8149=ON.使用 FX2N PLC 不支持的高速脉冲输出 指令时,请先建立 FX1N 的工程项目,将1N 的高速脉冲输出指令输入到程序,然后COPY 到2N 项目中,即可! 2)Y0 用于脉冲输出时,M8080 要设为OFF,不能使用DA

0、DA1 的模拟量输出. 3)Y6 用于脉冲输出时,不能使用X0 作为高速计数的输入. 4)Y7 用于脉冲输出时,不能使用X3 作为高速计数的输入. 3.6 模拟量输入规格与外接配线 表3-6 模拟量输入信号种类及量程范围 选择寄存器: D8045 输入信号种类 量程 寄存器读数 值D8030-D8033 分辨率 / 电压模拟量 0-10V 0-4000 2.5mV / 电流模拟量 0-20mA 0-4000 5uA / 电流模拟量 4-20mA 800-4000 5uA PLC 内部集成的变送器有1 种, 是0-10V 型订购时可选择其中一种订购. 0-10V、 0-20mA、 4-20mA 同属0-10V 变送器,通过外接电阻使电流转电压实现PLC 识别. 图3-8 0-10V 变送器模拟量输入接线方法 模拟量编程........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题