编辑: 星野哀 2019-09-15
1 CCS P

41 ICS 13.

060.20 DB11 北京市地方标准DB 11/ 554.10―2013 公共生活取水定额 第10 部分:沐浴业 Norm of water intake for public living――Part 10:Bath Industry

2013 -

10 -

18 发布

2014 -

03 -

01 实施 北京 市质量技 术 监督 局发布DB11/554.10―2013 I 目次前言II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 计算方法

1 5 取水定额

2 6 管理要求

2 附录A(规范性附录) 沐浴业取水定额信息表

3 DB11/554.10―2013 II 前言DB11/ 554《公共生活取水定额》分为以下部分: ――第1部分:编制通则;

――第2部分:学校;

――第3部分:饭店;

――第4部分:医院;

――第5部分:机关;

――第6部分:写字楼;

――第7部分:洗车;

――第8部分:商场;

――第9部分:餐饮;

――第10 部分:沐浴业;

――第11 部分:星级以下旅馆;

…… 本部分为 DB11/554 的第

10 部分. 本部分第

5 章、第6.

1、6.

3、6.

4、6.5 条为强制性条文,其余为推荐性条文. 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草. 本部分由北京市水务局提出并归口. 本部分由北京市水务局组织实施. 本部分起草单位:北京市节约用水管理中心、中国科学院地理科学与资源研究所. 本部分主要起草人:何建平 陈远生 廖平安 郝瑞瑞 顾定法 陈征翁建武 李璐朱龙腾 茅云鹏 高增利 关景曦 刘伟杨梅刘子怡 DB11/554.10―2013

1 公共生活取水定额 第10 部分:沐浴业

1 范围 本部分规定了沐浴行业取水定额的术语和定义、计算方法、取水定额及管理要求. 本部分适用于星级沐浴企业 (场所) 以及硬件设施、 服务标准等相当于星级标准的沐浴企业 (场所) 的取水管理.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 CJ

164 节水型生活用水器具 SB/T

10532 沐浴企业等级划分技术要求 JJF

1356 重点用能单位能源计量审查规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本部分. 3.1 星级 star-rating 星级沐浴企业(场所)分为五个等级,最低为一星级,最高为五星级. 3.2 取水量 quantity of water intake 沐浴企业(场所)运行过程中从各种水源获取的水量. 3.3 单位建筑面积取水量 quantity of water intake for unit building area 单位时间内,按沐浴企业(场所)建筑面积核算的单位取水量.

4 计算方法 4.1 一般规定 4.1.1 取水水源包括自来水、自备井水、地热井水和外购获得的蒸汽、热水等,不包括再生水、 雨水等非常规水源. DB11/554.10―2013

2 4.1.2 取水量不包括外供水量. 4.2 单位建筑面积取水量计算 单位建筑面积取水量按公式(1)计算: i ui s V V N ? 1) 式中: Vui ――沐浴企业(场所)单位建筑面积取水量,单位为立方米每平方米年(m3 /(m2 ・a));

Vi ――沐浴企业(场所)年取水量,单位为立方米每年(m3 /a);

Ns ――沐浴企业(场所)建筑面积,单位为平方米(m2 ).

5 取水定额 沐浴企业(场所)取水定额见表1. 表1 沐浴企业(场所)取水定额 单位:m3 /(m2 ・a) 沐浴企业(场所)星级

一、二星级

三、

四、五星级 取水定额值

6 4

6 管理要求 6.1 沐浴业取水定额是对沐浴企业(场所)进行年度用水计划指标制定的依据. 6.2 沐浴企业(场所)星级的评定、划分应符合 SB/T

10532 的要求. 6.3 沐浴企业(场所)应每年填报不少于附录 A 表A.1 中所列取水信息的统计项. 6.4 应具有完善健全的计量系统,符合 GB

17167、JJF

1356 的规定要求,并建立计量器具台账和用水 计量台账、计量管理制度;

一级水表计量率达到 100%,沐浴企业(场所)应单独计量. 6.5 节水器具应符合 CJ 164,安装率应达到 100%. DB11/554.10―2013

3 A A 附录A(规范性附录) 沐浴业取水定额信息表 表A.1 取水情况年统计表 (单位盖章) 单位名称 星级 单位地址 填表部门 水量计算起止 年 月至 年月

一、属性信息 职工人数 人 设计接待容量 人/日 年实际接待人次 人次/年 绿化灌溉水源 自来水 中水 其它 洗浴项目 淋浴 池浴 盆浴 桑拿 SPA 其它 其它服务项目 餐饮 住宿 健身 保健 游泳 娱乐 其它 供暖方式 市政集中 水源热泵 自建锅炉 其它 供冷方式 中央空调 非中央空调

二、设施信息 中水设施 有无中水处理能力 m3 /d 中水年回用量 m3 /a 空调冷却水循环率 % 锅炉冷却水回收率 % 总建筑面积 m2 淋浴喷头个数 个 浴区面积 m2 住宿房间数 间 浴池面积 m2 住宿床位数 床 桑拿房面积 m2 餐位数 个 面积 按摩区面积 m2

三、取水信息 自来水 m3 自备井水 m3 地热井水 m3 外购水 a m3 按水源 取水量 总计 m3 淋浴 m3 池浴(含盆浴) m3 住宿 m3 餐饮 m3 SPA m3 游泳 m3 按用途 取水量 b 中央空调 m3 绿化 m3 其它(请注明) m3 外供水 m3 总计 m3

四、备注信息 a 外购水指沐浴企业(场所)外购获得的蒸汽、热水等,不包含再生水、雨水等非常规水源. b 无法分开的用水项目可以合并填写,并在表格底部的"备注"中注明合并的项目.