编辑: LinDa_学友 2019-07-14

2 一个参数代码后按"Set"键则显示该代码对应的参数值,这时再用"?"或"?"键即可对参数值进行 设置(按住"?"或"?"键不放可连发) ,设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代码状态. (注意: 参数改变后要按"Set"键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温度探 头修正 F18 化霜探头修正 -10 -- +10

0 ?C 校正化霜探头误差 F19 温控探头修正 -10 -- +10

0 ?C 校正温控探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 C

10 3 分钟 F22 压缩机运行频率*

0 C

10 0 - 见附注 化霜类 F31 化霜周期

0 C

99 12 小时

0 表示不化霜 F32 化霜结束温度 0.5 C 50.0 15.0 ?C F33 化霜结束时间

1 C

99 30 分钟 F34 化霜滴水时间

0 C

99 5 分钟 F00 退出设置 *注: "压缩机运行频率"是在温控探头故障时起作用,让压缩机工作在保护运转状态,在这个状态下,以30 分钟为一个周 期,压缩机运转 F22 x

3 分钟,停止

30 C (F22 x 3)分钟,例如: F22 设置为 3,则当温控探头发生故障时压缩机运转

9 分钟,停21 分钟,如此循环.如果不需要此功能,可将 F22 设为 0. ? 基本工作原理 ?温度控制 温度控制根据"温度上限(开机温度) "和"温度下限(停机温度) "两个参数进行,假设"温度上限" 设置为 5?C, "温度下限"设置为为 0?C,则当温控探头上感知到的温度高于 5?C 时启动制冷,一直到温度 低于 0?C 时停止制冷,将温度控制在 0-5?C 之间. ?压缩机开机延时保护 控制器内有一个"压缩机停机计时器" ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这 个计时器,如果已满三分钟则立即启动压缩机,如果不满三分钟则等满三分钟再启动.这样可以保证停机 后再启动间隔大于三分钟,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩 机. (*注:压缩机开机延时保护时间是可调的,以上假定设置成三分钟) ?自动化霜原理 控制器根据"化霜周期"设定的时间定时启动化霜.化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检查化霜 效果,如果探头温度达到"化霜结束温度"则认为化霜完毕,结束化霜.如果化霜时间过长,超过了"化 霜结束时间" ,控制器将强制结束化霜. ?化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间,例如设为

5 分钟,则化霜结束后

5 分钟内不会启动制冷,这时"化霜" 指示灯闪烁.但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另一种是化霜传感器故 障引起的化霜结束. 接线图: 注意事项:

1、温控探头请放置在冷风机回风处;

化霜探头固定在冷风机回气管上面.

2、请使用本公司随机配置的温度传感器.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)