编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-14 |
10.2006 Building Technologies HVAC Products 燃烧控制器用于单段或双段式中小容量(最高 350KW)燃气燃烧器的间歇式操作. LME… 系列控制器适用于将燃烧控制器配套使用 OEM 工厂. 应用, 特征 LME…用于单段或双段的燃气燃烧器在启动和间歇式运行期间的监测控制.火焰监控通 过离子棒或火焰探测器 QRA 及辅助设备 AGQ3 或使用蓝火焰探测器 QRC.根据外壳的 尺寸规格, LME... 与LGB 和LMG 是一样的燃烧控制器(参考 ?型号总览?) ? 燃烧控制器符合 EN
298 标准 ? 强排风燃烧器符合 EN
676 标准 ? 欠压检测 ? 用空气压力开关监测启动和运行时的空气压力 ? 便捷的远程复位 ? 多种颜色显示错误状态和操作状态的信息 ? 限定次数的重复循环 ? 精确的控制顺序是由于使用数字信号处理方式 ?
24 小时连续运行后须停机一次
7101 燃烧控制器 LME... 应用 特征 2/3 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 注意事项 为避免人身伤害, 损坏财产和环境.下列注意事项必须遵循: 不要擅自打开、乱动或改动控制器单元. ? 所有行为(装备, 安装 和售后服务等) 必须由专业人员来完成. ? 在LME…的连接区域改变任何接线之前,使控制器完全与主电源绝缘(两极断开). ? 给燃烧控制器的接线柱提供充足的保护,确保控制器不受电击的危险. ? 检查空气压力开关连接线是否短路 (接线端 3,
6 和11) ? 按锁定复位按钮为手动 (所需压力不超过 10N)不允许使用其他任何工具或是尖状物 体. ? 坠落或撞击会影响安全功能.这样的控制器不能运作, 即使外观没有任何损失. ? 每次的工作都应该这样执行(装备, 安装,售后服务等), 检查确认接线的有序确保 安全?调试注意事项? 技术注意事项 ? 当连接伺服电机时,燃烧控制器执行机构没有位置反馈信号. ? 当连接伺服电机时, 必须按 EN
676 标准执行. ? 伺服电机的运行时间必须与燃烧控制程序匹配. 必须对燃烧器和执行器一起进行安 全检查. ? 当用 LME…系列替换 LGB 或者 LMG 时, AGQ1 或AGQ2… 必须由 AGQ3…来代替. 安装注意事项 ? 确保遵照国家安全规章. 3/3 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 安装注意事项 ? 控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装. ? 不要混淆相线和中线. ? 安装开关, 保险丝, 接地等, 应符合本地规章. ? 连接图显示将一条接地中点导线应用于燃烧控制器. 在网络内的电离电流监控无接 地中点导线的情况下,接线柱
2 必须通过一个 RC 单元(型号: ARC
4 668
9066 0). 连接地面导线.必须遵守当地的规则(例如:电击危险的保护) 因为 AC
230 V /
50 Hz 的主电压会产生最高 2.7 mA 的电流泄漏. ? 确认不超过接线柱所能允许的最大电流量. ? 不要提供外部的主电压到燃烧控制器的控制输出,当测试装置控制燃烧控制器(燃料 阀等),LME 不要连接. ? 在没有风机的情况下, AGK25 必须与接线端
3 连接, 否则燃烧器不能可靠启动. ? 为了安全起见,将中性导线连接到接线柱 2.如下所示,燃烧器元件 (风机、点火变 压器 、气阀) 必须连接到中线导线上.中性导线和接线柱
2 之间的连接是在控制单元 底部事先接线. 范例
2 3
7 4
5 BV2 BV1 Z M N 7101a05/0804 中线导线的正确连线 火焰探测器的电气安装 排除干扰,在信号传输中避免损耗是很重要的: ? 不要将探测器的电线与其他电线安装在一起 C 线路电容减少火焰信号的级别 C 使用单独的电缆 ? 查看探测器线路所允许的最大长度 (参考?技术手册?) ? 有电击危险时离子棒不受保护 ? 找出并确认点火电极和电离探针的位置这样点火火花不会越过离子棒(超负荷电危险) 和影响电离的检查 ? 绝缘电阻 C 离子棒和地面之间的最小电阻是