编辑: 静看花开花落 | 2019-07-14 |
5 SIMATIC ET 200pro ET 200pro站点结构 ET 200pro站点结构 ET 200pro 安装在机架上,主要由以下部分组成: ? 一个接口模块,向DP 主站或者PROFINET控制器传送数据 ? 最多
16 个电子模块,最大总宽度为
1 m ? 各种连接模块,用于 C PROFIBUS DP C PROFINET IO C 供电 C 输入和输出 ? 气动设备接口模块,用于连接 FESTO 阀岛 1)ET 200pro 站点构成方式A(无电机启动器和变频器的应用): 配置实例:含电子模块的 ET 200pro 2)ET 200pro 站点构成方式 B(带电机启动器或变频器的应用): 配置实例:含电子模块和电机启动器的 ET 200pro ① IM接口模块+ DP直接连接模块(CM IM DP Direct) ②
8 DI DC 24V ③
4 DO DC 24V/2.0A ④
4 AI U HF ⑤
4 AI I HF ⑥
8 DI
24 VDC ⑦ 总线终端模块 ⑧
8 x 开关,传感器 ⑨ 4/8 x 负载 ⑩
4 x 电压测量 ?
4 x 电流测量(2 线制 /
4 线制测量传感器) ? CM IO
1 x M23 连接模块上的执行器/传感器分配器 ① 接口模块 ② 维修开关模块 ③ DSe;
标准 ④
8 DI
24 VDC ⑤ 总线终端模块 ⑥ 盖⑦电机连接 ⑧ 电源跳线插头 ⑨ 供电
4 安装导轨窄型
5 总线终端模块(可选)
3 电子模块
6 电子模块连接模块
1 接口模块的连接 模块 CM IM
2 接口模块 总线模块
1 接口模块 IM
2 带4DI 高性能电机启动器
3 总线模块
4 安装导轨宽型
400 V 输入 电机连接 通过跨接给后续的 变频器供电
6 总线终端模块
5 变频器单元
6 SIMATIC ET 200pro PROFIBUS接口模块IM 154-1 和IM 154-2概述 PROFIBUS接口模块提供三种不同的连接模块(CM) 技术数据 ? PROFIBUS DP 接口模块用于将 ET 200pro 站点连接到 PROFIBUS DP 主站;
? 最大可以扩展
16 个模块;
? 可以扩展包括数字量输入输出,模拟量输入输出,电机启动 器,变频器,气动单元模块,和RFID 模块;
? 接口模块内部集成电源管理功能,节省用户投资成本. ? 直接连接―最大可达16 A 和2.5 mm2 连接模块附件选型指导 连接模块 订货号 CM IM DP 直接连接 6ES7194-4AC00-0AA0 接口类型及说明 订货号 大规格螺纹接口所适用的电缆 PROFIBUS DP 和电源标准混合电缆 PVC 护套,4 芯, 按米出售,最小订购数量 20m,最大 1000m 6XV1860-2R PROFIBUS DP 和电源加强型混合电缆, PUR 护套4 芯,按米出售,最小订购数量 20m,最大 1000m 6XV1860-2S PROFIBUS FC 电缆按米出售,最小订购数 量20m ,最大 1000m ? FC 拖拽式电缆 6XV1830-3EH10 ? FC 食品电缆(PE 护套) 6XV1830-0GH10 ? FC 加强型电缆(PUR 护套) 6XV1830-0JH10 电源电缆拖拽型,5 x 1.5 mm2 ,按米出 售,最小订购数量 20m,最大
1000 m 6XV1830-8AH10 订货号 6ES7 154- IM154-1 DP ST 1AA01-0AB0 IM154-2 DP HF 2AA01-0AB0 电源电压 ? 额定值(DC) ? 短路保护 ? 极性反接保护
24 V √ ;
通过可更换的熔断器 √;
防损坏
24 V √;
通过可更换熔 断器 √;
防损坏 额定值 ? DC
24 V ? 电压允许范围(DC) √ 20.4~28.8 V √ 20.4~28.8 V 电流消耗 从负载电压 1L+消耗,最大
200 mA
200 mA 地址区 ? 输入输出 各244字节 各244字节 环境要求 工作温度 ? 温度范围 -25~55 ?C -25~55 ?C 储藏/运输温度 ? 温度范围 -40~70 ?C -40~70 ?C 防护等级和保护类别 ? IP
65 ? IP
66 ? IP
67 √ √ √ √ √ √ 尺寸 W*H*D(mm) 90*130*59.3 90*130*59.3 大规格螺纹接口 PROFIBUS接口模块IM 154-1 和IM 154-2
7 SIMATIC ET 200pro PROFIBUS接口模块IM 154-1 和IM 154-2 另有各种预装电缆,参见附录. 连接模块附件选型指导 连接模块........