编辑: xwl西瓜xym 2019-07-14

2 现场维护 2.1 例行巡检 a) 检查站房空调及保温措施,保持温度稳定;

检查水泵及空压机固定情 况,避免仪器振动;

检查空压机、不间断电源(UPS)、除藻装置、纯水机等 外部保障设施运行状态,及时更换耗材;

b) 检查水站电路系统是否正常,接地线路是否可靠,检查采样和排水管 路是否有漏液或堵塞现象,排水装置工作是否正常. -

9 - /

63 c) 检查采配水单元是否正常,如采水浮筒固定情况,自吸泵运行情况 等;

定期清洗采配水单元,包括采水头、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、 阀门、相关管路等,对于无法清洗干净的应及时更换. d) 检查工控机运行状态和主要技术参数,有无中毒现象,至少每月备份 一次现场数据;

e) 检查上传至平台的数据和现场数据的一致性;

检查仪器与控制单元的 通讯线路是否正常. f) 查看水质自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运 行是否正常;

检查有无漏液;

进样管路、试剂管路中是否有气泡存在,并及 时将气泡排出;

g) 检查试剂状况,定期添加、更换试剂.所用纯水和试剂须达到相关技 术要求,更换周期不得超过规定的试剂保质期;

h) 站房周围的杂草和积水应及时清除,检查防雷设施是否可靠,站房是 否有漏水现象,站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹,如遇到以上问题 及时处理,保证水站系统安全运行;

在封冻期来临前做好采水管路和站房保 温等维护工作. i) 及时整理站房及仪器,完成废液收集并按相关规定要求做好处置工 作,且留档备查;

保持站房及各仪器干净整洁,及时关闭门窗,避免日光直 射仪器设备. 2.2 定期养护 水站定期养护项目及最低频次不得低于下表要求. 定期养护内容及频次要求 工作内容 周月季度 半年 年 备注 站房 消防设施更换 √ 防雷检测 √ 空调维护 √ 浮船站除外 船体清洗 √ 采配水单元 潜水泵清洗 √ -

10 - /

63 工作内容 周月季度 半年 年 备注 采水辅助设施 √ 五参数检测池清洗 √ 沉淀池清洗 √ 过滤器清洗 √ 水样杯清洗 √ 分析单元 试剂更换 √ 可根据仪器要求 执行 易损易耗件更换 √ 废液处置 √ 保养检修 √ √ 试剂贮存箱温度检查 √ 控制单元及通讯 单元 网络通讯设备检查 √ 工控机检查 √ 辅助设备 稳压电源检查 √ UPS检查 √ 空压机检查 √ 纯水机滤芯维护 √ 蓄电池 √ 警示灯 √ 视频设备检查 √ √ 数据备份 √ 备机维护 √ 2.2.1 站房 a) 保证站房内空调设施运行正常,定期进行全面的养护;

b) 每年需通过具有资质的专业机构对防火、防雷设施进行检测、维护或 更换,并出具报告. 2.2.2 分析单元 a) 应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求制定易耗品的 更换周期,做到定期更换;

对使用期限有规定的易耗品应严格按使用 规定期限定期进行更换;

b) 定期清洗和更换仪器进样管;

c) 建立零配件库,根据不同零配件和易耗件的更换周期,提前备货;

d) 试剂更换;

-

11 - /

63 1) 水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定,室 /舱内温度较高时应缩短更换周期,试剂的更换周期不得超过20 天;

2) 试剂更换后,应进行一次自动监测仪器的校准和标液核查;

3) 试剂更换后应记录试剂更换日期,并给出下次试剂更换日期;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载