127 CFM10LE系列漏电断路器 适用范围 ・适用于交流50Hz,额定工作电压380V,额定电流400A及以下的配电网络中;
・对人提供间接接触保护;
・防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险;
・线路和电源设备的过载和短路保护;
・正常情况下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用.
符合标准 ・国际标准:IEC 60947-2;
・国家标准:GB/T 14048.2. 型号含义 CF M
10 LE / - 脱扣器方式(200:瞬时脱扣;
300:复式脱扣) 极数:3N、3 壳架等级额定电流(A) 派生代号(电子式漏电断路器) 设计序号 塑料外壳式断路器 企业代号 正常使用和安装条件 ・海拔高度:≤2000m;
・环境温度:-5℃~+40℃,24h平均值不超过+35℃;
・环境湿度:在周围最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿 度,例如20℃时达90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露;
・安装位置:安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方,上接线端子接电源侧,下接线端 子接负载侧,与垂直面的倾斜度不超过5°;
・安装类别:Ⅲ;
・污染等级:3;
・安装场所:附近在任何方向不超过地磁场的5倍;
・使用类别:A. FATO /
128 主要技术参数 ・分断能力参数 型号 极数 额定电流(A)In 额定极限短路分断能力(kA) Icu 额定运行短路分断能力(kA) Ics 额定剩余动作电流(mA) In 额定剩余不动作电流(mA) Ino 一般型最大分断时间(s) In 延时型最大分断时间(s) 2In 飞弧距离(mm) CFM10LE-250 3N
100、
125、
160、
180、
200、
250、
18 14 CFM10LE-400 3N
250、
315、
350、
400、
18 14
100 200
300 500
50、
100、
150、250 0.1 0.
3、0.
4、0.5 ≤100 、 、 、 ・短路保护整定值 CFM10LE-250 CFM10LE-400 型号 配电保护 10In 10In 试验电流 电动机保护 12In 12In 整定值准确度% ±20 脱扣约定时间s