编辑: 木头飞艇 2019-09-19
砌体结构通用规范 (征求意见稿) 目次1总则

1 2 基本规定.

2

3 材料

4 3.1 一般规定.4 3.2 块材.4 3.3 砂浆和混凝土.7 3.4 砌体强度.7

4 设计

13 4.1 一般规定.13 4.2 多层与单层砌体结构.16 4.3 底部框架―抗震墙砌体结构.19 4.4 配筋混凝土砌块砌体抗震墙结构.20 4.5 自承重墙.23

5 施工及验收.24 5.1 一般规定.24 5.2 砌筑砂浆.24 5.3 承重砖砌体.25 5.4 承重混凝土空心砌块砌体.26 5.5 承重石砌体.26 5.6 自承重砌体.27 5.7 砌体结构检测.27 5.8 验收.28

6 维护与拆除.29 附:起草说明.30

1 1 总则 1.0.1 为在砌体结构工程建设中保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境 安全,满足经济社会管理基本需要,依据有关法律、法规,制定本规范. 1.0.2 房屋建筑与市政工程中砌体结构的设计、施工、验收、维护与拆除等必须遵守 本规范. 1.0.3 本规范是砌体结构设计、施工、验收、维护与拆除过程中技术和管理的基本要 求.当工程中采用的设计方法、材料、构件、技术措施、施工质量控制与检验验收方 法等与本规范的规定不一致,但经合规性评估符合本规范第

2 章的规定时,应允许使 用. 1.0.4 房屋建筑与市政工程中砌体结构的设计、施工、验收、维护与拆除,除应遵守 本规范外,ψ袷毓蚁中杏泄毓娣兜墓娑.

2 2 基本规定 2.0.1 砌体结构方案应布置合理、受力明确、传力直接,在满足建筑功能要求的同时, 应具有良好的整体刚度和稳定性.对配筋砌块砌体结构,其立面和平面应简单、规则、 均匀、对称. 2.0.2 承受吊车荷载的单层砌体结构应采用配筋砌体结构. 2.0.3 单层空旷房屋大厅屋盖的承重结构,在下列情况下不应采用砖柱:

1 大厅内设有挑台;

2 6 度时,大厅跨度大于 15m 或柱顶高度大于 8m;

3 7 度(0.10g)时,大厅跨度大于 12m 或柱顶高度大于 6m;

4 7 度(0.15g)、8 度、9 度时的大厅. 2.0.4 底部为框架-抗震墙的多层砖房, 框架-抗震墙的纵横两个方向均应沿底部框架部 分全高设置抗震墙,抗震墙的数量应满足房屋抗侧力(含水平地震作用)要求,底部 框架-抗震墙砌体房屋的楼盖应采用现浇钢筋混凝土或装配整体式钢筋混凝土楼盖. 2.0.5 烧结砖烟囱应符合下列规定:

1 6 度、7 度区,以及

8 度区 I 类、II 类场地时,高度不应大于 60m;

2 8 度III 类场地和 IV 类场地及

9 度不应采用烧结砖烟囱. 2.0.6 结构所处的环境条件应依据气候条件及结构的使用环境按表 2.0.6 分类. 表2.0.6 使用环境分类表 环境类别 环境条件分类 环境条件示例

1 干燥环境 干燥室内、外环境;

室外有防水防护环境

2 潮湿环境 潮湿室内或室外环境,包括与无侵蚀性土和水接触的 环境

3 冻融环境 寒冷地区潮湿、接近饱水环境

4 氯侵蚀环境 与海水或滨海地区大气接触环境;

;

除冰盐氯腐蚀环 境5化学侵蚀环境 有化学侵蚀的气体、液体或固态形式的环境,包括有 侵蚀性土的环境 2.0.7 砌体结构设计应选择耐久性满足要求或易于更换的附属部件与材料,建筑与结 构构造应有利于防止雨雪、湿气和侵蚀性介质对砌体的危害.当砌体构件依靠其自身

3 在设计工作年限内不足以抵抗环境的不利作用时,应采取设置防潮层、隔气层、粉刷 层等防护措施. 2.0.8 钢筋应采取防腐处理或其他保护措施,使钢筋在设计工作年限内具有足够的耐 久性.

4 3 材料 3.1 一般规定 3.1.1 砌体工程材料应依据其承载性能、节能环保性能、材料的使用环境条件合理选 用. 3.1.2 砌体材料强度标准值应取0.05分位值. 3.1.3 砌体结构工程用材料应符合下列要求:

1 所用的材料应有产品合格证书、产品性能型式检验报告;

2 块材、水泥、钢筋、外加剂、商品砂浆、预拌混凝土应有材料主要性能的进场 复验报告,证明质量合格并符合设计要求;

3 应根据块材类别和性能,选用与块材性能匹配的砌筑砂浆. 3.1.4 满足

50 年设计工作年限要求的块材碳化系数和软化系数均不应小于 0.85, 软化 系数小于 0.9 的材料不得用于±0.000 以下承重墙体. 3.1.5 砌体不应采用非蒸压硅酸盐砖(砌块)及非蒸压加气混凝土制品. 3.1.6 采用氯氧镁制品作为砌体材料时,应进行吸潮返卤、翘曲变形及耐水性试验, 并应在其试验指标满足使用要求后用于工程. 3.1.7 长期处于 200°C 以上或急热急冷的建筑部位,以及有酸性介质的建筑部位,不 得采用非烧结砌体材料. 3.2 块材 3.2.1 块体材料强度等级应符合下列规定:

1 块体材料应有抗压强度等级和变异系数的要求;

2 承重砖的折压比不应小于表 3.2.1 的要求. 表3.2.1 承重砖的折压比 砖种类 高度 (mm) 砖强度等级 MU30 MU25 MU20 MU15 MU10 折压比 蒸压普通

53 0.16 0.18 0.20 0.25 -

5 砖 多孔砖

90 0.21 0.23 0.24 0.27 0.32 注:1 蒸压普通砖包括蒸压灰砂实心砖和蒸压粉煤灰实心砖;

2 多孔砖包括烧结多孔砖和混凝土多孔砖. 3.2.2 非烧结含孔块材的孔洞率、壁及肋厚度应符合表 3.2.2 的要求. 表3.2.2 非烧结含孔块材的孔洞率、壁及肋厚度要求 块体材料类型及用途 孔洞率(%) 最小外壁 (mm) 最小肋厚 (mm) 其他要求 含孔砖 用于承重墙 ≤35

15 15 孔的长度与 宽度比应小 于2用于自承重 墙-10

10 - 砌块 用于承重墙 ≤47

30 25 孔的圆角半 径不应小于 20mm 用于自承重 墙-15

15 - 注:1 承重墙体的混凝土多孔砖的孔洞应垂直于铺浆面.当孔的长度与宽度比不小于

2 时,外壁 的厚度不应小于 18mm;

当孔的长度与宽度比小于

2 时,壁的厚度不应小于 15mm;

2 承重含孔块材,其长度方向的中部不得设孔,中肋厚度不应小于 20mm. 3.2.3 对处于环境类别

1 和2的室内、外砌体与地面以下或防潮层以下的承重砌体, 所用材料的最低强度等级应符合表 3.2.3 的规定. 表3.2.3

1 类、2 类环境最低强度等级 环境类别环境条件 烧结普 通砖 烧结 多孔 砖 混凝 土砖 普通、 轻集 料混 凝土 砌块 蒸压 普通 砖 蒸压 加气 混凝 土砌 块 石材

1 干燥环境 MU10 MU10 MU15 MU7.5 MU15 A5.0 MU20

2 轻微到中度潮湿 MU15 MU15 MU20 MU7.5 MU20 A7.5 MU30

6 中度到严重潮湿 MU20 MU20 MU20 MU10 MU25 A7.5 MU40 严重到水饱和环境 MU20 MU20 MU25 MU

15 -- -- MU40 注:1 对配筋砌块砌体抗震墙,表中干燥环境和轻微到中度潮湿环境的砌块强度等级为 MU10;

2 严重潮湿与水饱和环境以及防潮层以下,不得采用蒸压制品;

3 安全等级为一级或使用年限大于 50a 的结构,表中材料强度等级应至少提高一个等级. 3.2.4 对处于环境类别

3 的承重砌体,所用材料的抗冻性能和最低强度等级应符合表 3.2.4 的规定. 表3.2.4

3 类环境抗冻性能与最低强度等级 环境 类别 冻融条件 抗冻性能 块材最低强度等级 抗冻指 标 质量 损失 (%) 强度损 失(%) 烧结砖 混凝土 砖 混凝土 砌块

3 微冻地区严重潮湿;

寒冷地区中度潮湿 F15~

25 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)