给水排水管道工程施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 给水排水管道工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of water supply and sewerage pipelines GB 50268-97 主编部门:中华人民共和国建设 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1

9 9

8 年5月1日1997-10-05 发布 1998-05-01 实施 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.

fineprint.cn 关于发布国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》的通知 建标[1997]279 号 根据国家计委计综合[1990]160 号文的要求,由建设部会同有关部门共同制 订的《给水排水管道工程施工及验收规范》,已经有关部门会审.现批准《给水 排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)为强制性国家标准,自1998 年5月1日起施行. 本规范由建设部负责管理,具体解释等工作由北京市市政工程局负责,出版发行 由建设部标准定额研究所负责组织. 中华人民共和国建设部

1997 年10 月5日PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 编制说明本规范是根据国家计委计综合[1990]160 号和建设部(90)建标技字第

9 号 文的要求,由我部城市建设司主管,由北京市市政工程局主编,会同上海市市政 工程管理局、天津市市政工程局、西安市市政工程管理局、上海市自来水公司、 天津市自来水公司、天津市自来水工程公司、武汉市自来水公司、北京建筑工程 学院、铁道部第四工程局、冶金部包头冶金建筑研究所、吉林市自来水公司共同 编制而成. 在本规范的编制过程中,规范编制组进行了广泛的调查研究,认 真总结我国各地区给水排水管道工程施工的实践经验,参考了有关国内和国外标 准,广泛征求了全国有关单位的意见,邀请了有关部门的专家进行函审,在函审 的基础上,在北京召开审定会议.最后,由我部会同有关部门审查定稿. 鉴 于本规范系初次编制,在执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认 真总结经验,注意积累资料.如发现需要修改和补充之外,请将意见和有关资料 寄交北京市市政工程局(地址:北京市复兴门外南礼土路

17 号,邮政编码: 100045),以供今后修订时参考. 中华人民共和国建设部

1997 年6月24 日PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

第一章 总则1.0.1 为加强给水排水管道工程的施工管理, 提高技术水平, 确保工程质量, 安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规范. 1.0.2 本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收. 1.0.3 给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工. 变更设计应经过设计 单位同意. 1.0.4 给水排水管道工程的管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关 产品标准的规定,应具有出厂合格证.用于生活饮用水的管道,其材质不得污染 水质. 1.0.5 给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定. 1.0.6 给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外, 尚应符合国家 现行的有关标准、规范的规定.

第二章 施工准备 2.0.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底. 当施工单位发 现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求. 2.0.2 给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握 管道沿线的下列情况和资料: 2.0.2.1 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况;

2.0.2.2 工程地质和水文地质资料;

2.0.2.3 气象资料;

2.0.2.4 工程用地、交通运输及排水条件;

2.0.2.5 施工供水、供电条件;

2.0.2.6 工程材料、施工机械供应条件;

PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 2.0.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料. 在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料;

2.0.2.8 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料. 2.0.3 给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计.施工组织设计的内 容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、 保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计 划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等.对主要施工方法,尚应分别编制 施工设计. 2.0.4 施工测量应符合下列规定: 2.0.4.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩;

2.0.4.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固, 并应 采取保护措施.开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m 不宜少于

1 个;

2.0.4.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并 应经常校核;

2.0.4.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校 测. 2.0.4.5 施工测量的允许偏差,应符合表 2.0.5 的规定. 施工测量允许偏差 表2.0.5 注:1.L 为水准测量闭合路线的长度(km);

PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 2.n 为水准或导线测量的测站数.

第三章 沟槽开挖与回填 3.1 施工排水 3.1.1 施工排水应编制施工设计,并应包括以下主要内容: 3.1.1.1 排水量的计算;

3.1.1.2 排水方法的选定;

3.1.1.3 排水系统的平面和竖向布置,观测系统的平面布置以及抽水机械的 选型和数量;

3.1.1.4 排水井的构造,井点系统的组合与构造,排放管渠的构造、断面和 坡度;

3.1.1.5 电渗排水所采用的设施及电极. 3.1.2 施工排水系统排出的水,应输送至抽水影响半径范围以外,不得影响 交通,且不得破坏道路、农田、河岸及其他构筑物. 3.1.3 在施工排水过程中不得间断排水,并应对排水系统经常检查和维护. 当管道未具备抗浮条件时,严禁停止排水. 3.1.4 施工排水终止抽水后,排水井及拔除井点管所留的孔漏,应立即用砂、 石等材料填实;

地下水静水位以上部分,可采用粘土填实. 3.1.5 冬期施工时,排水系统的管路应采取防冻措施;

停止抽后应立即将泵 体及进出水管内的存水放空. 3.1.6 采取明沟排水施工时,排水井宜布置在沟槽范围以外,其间距不宜大 于150m . 3.1.7 在开挖地下水水位以下的土方前,应先修建排水井. 3.1.8 排水井的井壁宜加支护,当土层稳定、井深不大于 1.2m 时,可不加支 护. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 3.1.9 当排水井处于细砂、粉砂或轻亚粘土等土层时,应采取过滤或封闭措 施.封底后的井底高程应低于沟槽槽底,且不宜小于 1.2m. 3.1.10 配合沟槽的开挖,排水沟应及时开挖及降低深度.排水沟的深度不宜 小于 0.3m. 3.1.11 沟槽开挖至设计高程后宜采用盲沟排水. 当盲沟排水不能满足排水量 要求时,宜在排水沟内埋设管径为 150~200mm 的排水管.排水管接口处应留缝. 排水管两侧和上部宜采用卵石或碎石回填. 3.1.12 排水管、盲沟及排水井的结构布置及排水情况,应作施工记录. 3.1.13 井点降水应使地下水水位降至沟槽底面以下, 并距沟槽底面不应小于 0.5m. 3.1.14 井点孔的直径应为井点管外径加

2 倍管外滤层厚度.滤层厚度宜为 10~15cm.井点孔应垂直,其深度应大于井点管所需深度,超深部分应采用滤料 回填. 3.1.15 井点管的安装应居中,并保持垂直.填滤料时,应对井点管口临时封 堵.滤料应沿井点管四周均匀灌入;

灌填高度应高出地下水静水位. 3.1.16 井点管安装后,可进行单井或分组试抽水.根据试抽水的结果,可对 井点设计进行调整. 3.1.17 轻型井点的集水总管底面及水泵基座的高程宜尽量降低. 滤管的顶管 高程,宜为井管处设计动水位以下不小于 0.5m. 3.1.18 井壁管长度的允许偏差应为±100mm;

井点管安装高程的允许偏差应 为±100mm. 3.2 沟槽开挖 3.2.1 管道沟槽底部的开挖宽度,宜按下式计算: B=D1+2(b1+b2+b3) (3.2.1) PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 式中:B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm);

D1――管道结构的外缘宽度(mm);

b1――管道一侧的工作面宽度(mm),可按表 3.2.1 采用;

b2――管道一侧的支撑厚度,可取 150~200mm;

b3――现场浇筑混凝土或钢盘混凝土管渠一侧模板的厚度(mm). 管道一侧的工作面宽度(mm) 表3.2.1 管道一侧的工作面宽度 b1 管道结构的外缘宽度 D1 非金属管道 金属管道 D1≤500

400 300

5001600 1800

500 注:1.D1 为管外径(mm);

2.柔性机械式接口铸铁、球墨铸铁管接口工作坑开挖各部尺寸,按照预应力、 自应力混凝土管一栏的规定,但表中承口前的尺寸宜适当放大. 4.1.8 管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞;

沟内运管 不得扰动天然地基. 4.1.9 管道地基应符合下列规定: 4.1.9.1 采用天然地基时,地基不得受扰动;

4.1.9.2 槽底为岩石或坚硬地基时,应按设计规定施工,设计无规定时,管 身下方应铺设砂垫层,其厚度应符合表 4.1.9 的规定;

4.1.9.3 当槽底地基土质局部遇有松软地基、流砂、溶洞、墓穴等,应与设 计单位商定处理措施;

4.1.9.4 非永冻........