用途 ? 作为一种用在混凝土和水泥地板表面,耗散静电,提供装饰和保护,可承受中度 荷载的自流平涂层. ? 特别适用于需要导低压静电(人体电压)和静电消耗地面 ? 尤其适用于加工、装配、安装、包装、测试及运输工业,如无尘室,制药、汽车 工业等. 特性/优点 ? 人体电压<
100 V ? 良好的耐化学腐蚀和机械性能 ? 容易施工 ? 容易清洁 ? 符合 ESD 地坪规范要求 ? 防渗透 测试 认证/ 标准 符合 DIN IEC 61340-5-1(聚合物协会)要求(内部测试) 符合 EN 13501-1 防火等级,报告号:2007-B-0181/18, MPA Dresden, Germany, May 2007. 产品数据 形态 外观/颜色 树脂-A组份 彩色,液体 固化剂 - B 组份 透明,液体 有多种颜色可供选择 由于含有导电碳纤维,颜色不可能完全与要求搭配,这对于色彩鲜艳的颜色(如黄色 和 橙色)难度更大.环氧树脂涂料在太阳光的直射下可能褪色和变色,但不会影响其 作用和功能. 包装 A 组份:19.5 kg/桶B组份: 5.5 kg/桶A+B 组份:25 kg/套2Sikafloor? -235 ESD 2/7 储存 储存条件/保质期 在+5℃ 和+30℃之间干燥的环境下,原装密封,保质期为自生产日期起后
12 个月. 技术数据 主要化学成分 聚乙烯树脂 密度 A 组份 :~1.69 kg/L ( DIN EN ISO 2811-1) B 组份 :~1.03 kg/L 树脂混合 :~1.49 kg/L 所有密度在温度为 +23℃的条件下测试 固含量 ~100%(体积比)/~100%(重量比) 导静电性能 接地电阻*RE 1.5 N/mm?(混凝土破坏) (ISO 4624) 肖氏硬度 D 58(7 天/ +23°C) (DIN
53 505) 耐磨性能
60 mg (CS 10/1000/1000) (28天/+23℃) (DIN
53 109 Taber AbraderTest) 抗性 耐化学腐蚀性能 可抵抗多种化学物质腐蚀,详情请参照耐化学腐蚀表. 耐热性能 暴露* 干热 永久 +50℃ 短期最长
7 天+80℃ 只能偶尔曝露在湿热温度高达 80℃的状态下 (如: 蒸汽清洁等) *不能同时受化学侵蚀. 系统信息 系统结构 自流平系统 层厚 1.0-1.5mm 半抛光表面: 底油:
1 层Sikafloor? -156 接地线: Sikafloor? Earthing Kit 导电涂层:
1 层Sikafloor? -220 W Conductive 导电地坪:
1 层Sikafloor? -235 ESD + Sikafloor? -Filler
1 或Sikadur? 505Q 纹理涂料: 底油:
1 层Sikafloor? -156 接地线: Sikafloor? Earthing Kit 导电涂层:
1 层Sikafloor? -220 W Conductive 耐磨涂层:
1 层Sikafloor? -235 ESD + Extender T
3 Sikafloor? -235 ESD 3/7 注意:必须完全遵照上述材料配制,不能擅自更改.由于含有导电碳纤维,颜色不可 能完全要求搭配,这对于色彩鲜艳的颜色(如黄色和橙色)难度更大.环氧树脂涂料 在太阳光的直射下可能褪色和变色,但不会影响其作用和功能.请勿在 Sikafloor? -
235 ESD 上施工 Sikafloor? -230 ESD 涂层. 施工细则 用量 涂层系统 产品 用量 底油 Sikafloor? -156 0.3-0.5 kg/m? 找平层(可选) Sikafloor? -156 找平 砂浆 参照 Sikafloor? -156 产品技术说明书 导电涂层 Sikafloor? -220 W Conductive 0.08-0.10 kg/m? 平滑耐磨层 (厚度 1.0~1.5 mm) Sikafloor? -235 ESD + Sikafloor? -Filler
1 最多为 2.5 kg/m? 混合料+ Sikafloor? -Filler
1 层厚 1.0 mm: 1:0.2 份(~ 1.3 + 0.3 kg/m?) 层厚 1,5 mm: 由温度决定掺砂比例,范围为:
1 :0.1 份(2.3 + 0.2 kg/m?) to 1: 0.2 份(2,1 + 0.4 kg/m?) 平滑耐磨层 (厚度~1.5 mm)