编辑: 牛牛小龙人 | 2019-07-14 |
12 12
12 额定电流 (A)
630 1000
1250 额定频率 (Hz) 50/60 50/60 50/60 额定短时耐受电流 (kA/s) 20/4 20/4 20/4 额定峰值耐受电流 (kA)
50 50
50 额定短时工频 耐受电压 kV 1min 相对地 断口
55 65
55 65
55 65 雷电冲击 耐受电压 kV 1min 相对地 断口
120 120
120 120
120 120 爬电距离 (mm) 陶瓷 硅橡胶
398 480
398 480
398 480 爬电比距 (mm/kV) 陶瓷 硅橡胶
33 40
33 40
33 40 机械寿命 ( 次) ≥
3000 ≥
3000 ≥
3000 陶瓷 硅橡胶
5 DS1O12 系列户外高压交流双绝缘子隔离开关 ( 升级版 ) 外型及接线尺寸 >?
6 DF105 系列户外低压交流熔断器式隔离开关 产品简介 DF105 系列户外低压交流熔断器式隔离开关(以下简称 DF 低压刀熔开关)用于交流 50Hz, 额定电压 500V 及以下额 定电流为 630A 至1250A 配电架空线路,作为变压器低压侧的短路与过载保护,同时也可通断电阻和电感混合负载及 适当的过负载,提供可见断口. DF105 系列开关执行标准 GB14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第
3 部分:开关、隔离器隔离开关以及熔断器组合电器 GB1985-2004 高压交流、隔离开关和接地开关 产品特点 底座 本品采用优质热浸锌防腐工艺处理的高强度钢板,有锯齿组合孔,可满足不同客户的安装需求. 支柱绝缘子 采用双柱进口硅橡胶压力注射成型绝缘子支柱,表面质量好,爬电距离大,重量轻,耐候性强. 主回路设计 主回路采用导电率大于 97% 的纯铜材料,库柏独有的双"U"型刀板设计,在便于两面安装熔丝的同时提高了载流面积, 有效降低了温升. 中间隔离绝缘子采用优质环氧树脂绝缘子,有很高的耐腐蚀、抗紫外线老化能力和耐火性能佳. 采用碟形螺母用来紧固熔丝,可徒手操作更换熔丝,方便更换熔丝. 拉环 采用高强度不锈钢铸造成型,有较大的开孔尺寸,便于各种操作杆,进行操作.
7 J? DF105 系列户外低压交流熔断器式隔离开关 结构示意图 ????? ???? ?8???? ?ヅ??? ???? 产品参数 型号 DF105/063 DF105/080 DF105/100 DF105/125 额定电压 (V)
500 500
500 500 额定电流 (A)
630 800
1000 1250 类别 AC22B AC22B AC22B AC22B 额定频率 (Hz)
50 50
50 50 限制电流能力 (kA) 18.9 18.9 18.9 18.9 相对地(湿试)
15 15
15 15
1 min 工频耐受电压 kV 断口 (湿试)
15 15
15 15 相对地
30 30
30 30 雷电冲击耐受电压 kV 断口
30 30
30 30 爬电距离 (mm)
120 120
120 120 断口距离 (mm) >
150 >
150 >
150 >
150 空载
1800 1800
1800 1800 操作性能 ( 次)有载
200 200
200 200
8 2X?13
404 DF 低压刀熔开关型号说明 DF
1 0
5 *** * ** 1: 单相 05: 500V 063: 630A R: 硅橡胶 01: 垂直安装 例如:DF105/080R01 表示 0.5kV, 800A, 单相硅橡胶 DF 低压刀熔开关(垂直安装) DF 低压刀熔开关 080: 800A 02: 水平安装 100: 1000A 03: 垂直安装,含安装支架 125: 1250A 04: 水平安装,含安装支架 外型尺寸信息
224 76 DF 低压刀熔开关安装示意图 水平安装 垂直安装
9 北京办事处 北京市朝阳区建国门外大街
8 号 国际财源中心 IFC 大厦
9 层
电话:86-10-59259200 传真:86-10-59259212 广州办事处 广州市天河区冼村路
11 号 之二保利威座北塔第
13 层05-07 室
电话:86-20-38210819 传真:86-20-38210986 库柏爱迪生 ( 平顶山 ) 电子科技有限公司 平顶山市高阳路新华开发区科技楼西 上海库柏电力电容器有限公司 上海张江高科东区胜利路