编辑: ok2015 | 2019-09-16 |
1. 项目名称指项目立项批复时的名称,应不超过
30 个字(两个英文字 段作一个汉字). 2. 建设地点指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别按国标填写. 4. 总投资指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、 保护文物、 风景名胜区、 水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境 可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7. 预审意见由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 目录
一、建设项目基本情况.1
二、建设项目所在地自然环境环境简况.8
三、环境质量状况.14
四、评价适用标准.19
五、建设项目工程分析.20
六、项目主要污染物产生及预计排放情况.32
七、环境影响分析.33
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.47
九、环境管理及竣工环保验收.48
十、结论与建议.50 附件: 附件
1 环评委托书;
附件
2 租赁协议;
附件
3 营业执照;
附件
4 德普五和企业园环评批复;
附件 5:消防验收证书 附件 6:项目浆料成分检测报告 附件 7:显影液成分检测报告 附件 8:专家签名单及专家意见 附件 9:专家意见修改清单 附图: 附图
1 项目地理位置图;
附图
2 环境敏感目标分布图;
附图
3 车间平面布置图;
附图
4 项目污染防治措施分布图;
附图
5 项目厂区内及厂区外环境图. 附表: 附表 1:建设项目基础信息表 厚膜混合集成电路研发建设项目专家意见修改清单 序号 专家意见 修改说明
1 细化说明项目净化系统建设内容, 并说明与废气处理系统 已细化说明项目净化系统建设内 容,并说明与废气处理系统相关情 况,详见P3及P24
2 核实主要原辅材料消耗种类及消耗 量,并细化说明主要化学原料的理 化性质及主要成分 已核实主要原辅材料消耗种类及消 耗量,并细化说明主要化学原料的 理化性质及主要成分,详见F4-5
3 细化说明项目研发工艺,核实基片 清洗方式,核实是否有切片工序. 据此核实排污节点 已细化说明项目研发工艺,并核实 基片清洗方式,已核实无切片工序. 并核实排污节点,详见P20-21
4 核实VOCs执行标准,核实VOCs产 生节点, 核实VOCs产生源强, 核实 是否需要进行采取处理措施 已核实VOCs执行标准,产生节点, 产生源强, 详见P19-23;
项目拟采用 预处理过滤-UV-低温等离子一体 机 处理VOCs,详见P35
5 根据原料成分情况,核实烧结废气 的主要成分,对照相关排放标准, 核实是否需要采取措施 已根据原料成分情况,并核实烧结 废气的主要成分,采取VOCs治理措 施,详见P
20、P35以及附件6
6 核实项目生产废水排放情况,核实 排水去向 已核实项目生产废水排放情况,核 实排水去向,详见P23
7 核实危险废物种类及产生量,细化 危险废物暂存间建设方案 已核实危险废物种类及产生量,并 细化危险废物暂存间建设方案,详见P25和P39
8 按HJ2.2-2018 、 HJ2.3-2018 、 HJ169-2018,调整报告相关内容, 特别是补充环境风险评价章节 已按HJ2.2-2018 、 HJ2.3-2018 、 HJ169-2018,调整报告相关内容, 详见P14及P34-37,已补充环境风险 评价章节,详见P50-52
9 补充主要污染防治措施分布图 已补充主要污染防治措施分布图, 详见附图4
10 完善监测方案和环保竣工验收一览 表 已完善监测方案和环保竣工验收一 览表,详见P46-47
1
一、建设项目基本情况 项目名称 厚膜混合集成电路研发建设项目 建设单位 长沙韶光厚膜电子有限公司 法人代表 杨宝平 联系人 张萍 通讯地址 长沙市经开区螺丝塘路
1 号德普?五和企业园
15 栋B座
102、
202、
302、
402 联系电话
13755092293 传真 0731-84615997 邮政 编码
410199 建设地点 长沙市经开区螺丝塘路
1 号德普?五和企业园
15 栋B座
102、
202、
302、402 立项审批 部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 改扩建 技改 行业类别 及代码 C3562 电子元器件制 造 建筑面积 (平方米) 2231.75 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元)
1000 其中:环保 投资(万元)
10 环保投资占总 投资比例 1.0% 评价经费 (万元) 预期投产 日期
2019 年8月工程内容及规模: 1.项目由来 长沙韶光厚膜电子有限公司(以下称本公司)成立于
2017 年11 月是一家厚 膜混合集成电路类产品研发、设计、销售和服务为一体的高新技术企业.以 预 研技术领先,产品技术成熟,应用技术多样 为技术方针,拥有来自厚膜混合集 成电路行业的专家带领的研发团队,专注于功率电子产品的设计和生产. 公司租赁长沙市经开区螺丝塘路
1 号德普?五和企业园
15 栋B座
102、
202、
302、402 厂房建设厚膜混合集成电路研发建设项目,项目建成后,可自主研发 专用混合集成电路以及高精密、高可靠性厚膜电阻系列产品. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、 《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682 号令)的要求,本项目需编制环 境影响评价报告表;
为此长沙韶光厚膜电子有限公司委托湖南和昱环保科技有限 公司(以下简称 我公司 )承担厚膜混合集成电路研发建设项目的环境影响评 价工作(见附件1).我公司接受委托后,组织有关技术人员,对工程建设所在 地进行了实地勘察、收集了近年来有关环境背景资料、现状监测资料、工程资料
2 及与工程相关的其他资料,编制完成了《厚膜混合集成电路研发建设项目环境影 响报告表》. 2.项目概况 项目名称:厚膜混合集成电路研发建设项目;
项目性质:新建;
建设单位:长沙韶光厚膜电子有限公司;
建设地点:长沙市经开区螺丝塘路1号德普?五和企业园15栋B座
102、
202、
302、402;
总投资:1000万元. 3.建设内容 3.1 项目组成 公司投资
1000 万元人民币,租赁长沙德科置业有限公司位于长沙市经开区 螺丝塘路
1 号德普?五和企业园
15 栋B座
102、
202、
302、402 的厂房建设厚膜 混合集成电路研发建设项目.项目总建筑面积 2231.75m2 ,设置研发中心(有净 化实验室)、检测中心室(半净化实验)以及设计中心和行政办公区域.实验室
450 O、半净化(检测中心)实验室
606 O,以及行政办公相关配套设施
1150 O,项目主要建设内容见下表. 表1-1 项目组成及建设内容一览表 工程类别 建设内容 组成 建筑面 积(m2 ) 备注 主体工程 研发中心 (净化实 验室) 制版工艺、厚膜成膜基板研发 工艺及厚膜混合集成电路研发 工艺
480 1F(102 室) 检测中心 (半净化 实验室) 中测、封帽、温度、充电、老 化等各项性能测试
606 2F(202 室) 设计中心 厚膜成膜基板及厚膜混合集成 电路设计
80 3F(302 室 部分) 储运工程 库房 原辅材料和成品储存区
110 3F(302 室 部分) 辅助工程 办公室及会议室 人员办公
1150 3F(302 室 部分)及4F (402) 公用工程 给水系统 用水来自市政供水管网 / 排水系统 雨水经管道排至雨水管网,生活污水经化 粪池处理后排入市政污水管网 / 供电系统 由市政电网统一供电 / 依托工程 化粪池 依托德普五和企业园已建化粪池 /
3 给排水管网 依托德普五和企业园已建化粪池 / 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后排入市政污水 管网 / 冲片废液、洗版废水收集后交由资质单位 处理处置,不外排 / 废气 一套: 预处理过滤-UV-低温等离子一体 机 处理后高空排放 /
1 套为单独的洁净新风系统,净化高 效送风口,额定送风量 1000m?/h / 固废 一般工业固体废物收集后交由物资回收 公司回收利用;
危险废物交由资质单位处 理处置;
生活垃圾交由环卫部门及时清 运、统一处理 / 噪声 选用低噪声设备,高噪声设备采取了隔 声、减振等措施 / 3.2项目研发类别 本项目为厚膜混合集成电路研发建设项目, 主要从事厚膜混合集成电路类产 品研发、设计、销售和售后服务.根据客户需求设计研发产品,预计建成后,年 研发厚膜成膜基板
36 平米,厚膜混合集成电路
24000 只,研发产品方案如下表. 表1-2 项目研发产品方案一览表 序号 产品名称 规格 年产量约 备注
1 厚膜成膜基板 依据客户要求
36 平米 本项目为研发性试验 生产,不进行规模化 生产.
2 厚膜混合集成电路 依据客户要求
24000 只3.3主要研发实验生产设备 本项目主要实验设备详见下表. 表1-3 主要实验设备详见下表 序号 设备名称 型号 数量 所在工艺流程
1 半自动网印机 JY-LS-150
5 台 丝网印刷
2 激光调阻机 CLS960
1 台3平行封帽机 北极星Ⅱ
1 台 封装
4 高精度激光光绘机 SY2026H
1 台 光绘制版
5 微电脑自动冲片机 JM-20
1 台6曝光箱 定制
1 台7网板烘干机 定制
1 台8超声波清洗机 1027HT
1 台 基片清洗
9 手动网印机 定制
5 台 丝网印刷
10 高温烘干炉 GSD-S6A
1 台 烧结
11 烘箱 101-3BS
1 台 烧结
12 链式烧结炉 SLK4005-0711
1 台 烧结
13 高温试验箱 DHG-9620A
1 台 产品应力测试
14 冷热冲击箱 TS-120SW
1 台 产品应力测试
15 可编程恒温恒湿试验箱 MHK-225N
1 台 产品应力测试
16 超低温试验箱 MC711
1 台 产品应力测试
17 引脚拉力/弯曲试验机 赛宝,922D,引脚线拉
1 台 产品应力测试
4 力、弯曲试验;
18 超小型超声波清洗槽 GT SONIC-P13
1 台 基片清洗
19 可焊性试验机 赛宝, 984A 型可焊性试 验机
1 台 可焊性测试
20 蒸汽老化试验箱 东莞正台仪器,97℃蒸气,2.2kW;
1 台 产品老化试验
25 高频钎焊机 北极星,9188E
1 台 封装
26 高精度电流源 安耐斯电源
1 台 测试
27 冷却系统 大水箱(需要接水管)
1 台 封装
28 真空炉 博纳热真空炉
1 台 烧结
29 移印机
1 台 丝网印刷
30 电子防潮柜
1 个 库房
31 显微镜 LEICA, A60H, 30X max
1 台 目检
32 示波器
1 台 测试
33 静电放电测试装置
1 台 测试
34 千分尺
1 台 测量
35 游标卡尺
1 台 测量
36 非接触光学测量仪
1 台 测量
37 投影仪
1 台 测量
38 可燃性试验装置
1 台 可燃性试验
39 基板弯曲试验机
1 台 测量
40 贴片元件水平推力测试 机1台测量
41 恒压恒流源
1 台 测试
42 低阻表
1 台 测试
43 万用表
2 台 测试
44 高精度电流表
1 台 测试
45 高精度纳伏表
1 台 测试
46 真空烧结炉 WZL-800
1 真空烧结
47 双数显加热平台 JF-956A
2 粘片 3.4主要原辅材料消耗及理化性质 本项目所有工序设备均使用电能.本项目主要原辅材料及能耗见下表. 表1-4 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 年用量 存放量 状态及规格 用途
1 导体电子浆料 30kg 2kg
500 克/罐 用于制作厚膜电路基片 的导体
2 电阻电子浆料 6kg 200g
20 克/罐 用于制作厚膜电路基片 的导体
3 包封电子浆料 30kg 2kg
500 克/罐 用于厚膜电路基片导体 保护层
4 氧化铝陶瓷基 片36 O
1 O 片材 厚膜电路和元器件的载 体5显影液
60 L 15L 5L/瓶 制版
6 定影液
60 L 15L 5L/瓶 制版
7 菲林片 2.6 O/年2.6 O 20cm*26cm/张 制版
8 芯片
72000 颗2000 颗36 颗/盒 装集成电路的载体
5 9 管壳
24000 套500 套TO-3 元器件的载体
10 硅铝丝 9600m 10m 25μm~200μm 键合导体
11 无源元器件
48000 只4000 只0603 电阻类、电感类和电容类 元件等,限制电流大小、 容纳电荷阻止电流的变 化等
12 酒精 24L 5L 500mL/瓶 超声波清洗
13 焊片 1kg 0.2kg 片状, 主要成分 Sn96.5Ag3.5 真空粘合 注:本项目浆料成分主要为银(65-80%)、铂(0.1-3%)、铜(0.5-1.5%)、邻苯二 甲酸二乙酯(3-7%)以及松油醇(3-8%),主要成分详见附件6. 本项目显影液及定影液成分主要为硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银等,主要成分详见 附件7. 3.5 公用工程 (1)给水 项目用水采用市政供水. 本项目用水来源于长沙市经开区政管网自来水和外购商品去离子水. 本项目 生产用水主要为冲片废液、洗版废水以及生活用水等. ①冲片废液:冲片是在冲版机中进行,机器中分别需要加入去离子水、显影 液和定影液各
5 升,一个月更换一次,冲片废液产生量为 0.18t/a,冲版废水含 有显影液及定影液,属于 HW16 感光材废物,冲片废液收集后交资质单位回收处 理. ②洗版废水:本项目采用自来水对丝网板进行冲洗,根据业主提供资料,洗 版工序用水量约为 1.25t/a,产生洗版废水约为 1.0t/a,洗版废水中的的物质含有 显影液及定影液,属于 HW16 感光材废物,废洗版水收集后交由资质单位处置, 不外排. ③项目建成后,设置劳动定员20人,厂区无食堂和宿舍.根据《湖南省地方 用水定额》 (DB43/T388-2014),不住宿无食堂办公人员生活用水量45L/人・d计, 则生活用水量为0.9m3 /d,年用水量为270m3 /a. (2)排水 本项目排水采用雨、污分流制,雨水依托德普五和企业园现有的完善的雨水 管网,排入市政雨水管网. 本项目生活用水量为0.9m3 /d (270m3 /a) , 生活污水产生量按照用水量的80% 计,则生活污水产生量为0.72m3 /d(216m3 /a).生活污水经德普五和企业园现有 化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中 三级 标准
6 后,排入市政污水管网. (3)供电 本项目由市政供电, 从德普五和企业园项目已建配电房和供电线路引一路项 目配电 房,项目年用电量 25万kw.h. 4.劳动定员 (1)工作制度:每天1班,每班工作8h,全年工作300天. (2)劳动定员:劳动定员20人,均不在厂区内食宿. 5.平面布置 本项目租用长沙德科置业有限公司位于长沙市经开区螺丝塘路1号德普?五 和企业园15栋B座
102、
202、
302、402的厂房.项目租赁厂房共计4层,一层(1F) 为研发中心 (净化实验室) ;
二层 (2F) 为检测中心 (半净化实验室) ;
三层(3F) 为库房、设计中心以及办公室;
四层(4F)为办公室及会议室.本项目研发、检 ................