编辑: 645135144 2019-07-14

32 位ARM 芯片,数据处理能力强,并采用了看门狗电路,可以在出现意外时将系统重新启动,使得系统更加稳 定可靠,可以应用在高性能和高速度的应用环境中. 输入输出单元与控制单元之间采用光电隔离,对输入信号采取滤波措施,极大降低了工业现场干扰对 采集卡正常运行的影响,使采集卡具有良好的可靠性.采用带隔离的通信接口,可以避免工业现场信号对 控制器通讯接口的影响,并具有 ESD、过压、过流保护. YAV 24ACQ 串口交流采集卡技术手册

9 www.yav123.com 武汉亚为电子科技有限公司客服

电话:027-87772325 2.模拟量输入功能 ? 模拟量输入 该采集卡模拟量输入通道可以采集 0~10V 的电压信号,采集电流信号时,也可外接精密采样电阻, 然后将测得的电压值转换为电流值.模拟信号输入的性能表如下表所示. AI 性能表 通道 功能 量程 输入阻抗 精度 采样率 耐压 抗干扰 AI 模拟量 采集 0~20mA 150Ω

16 位20Hz -20~60mA 抗200kHz 以上高频干扰 抗浪涌干扰 0~5V 500KΩ

16 位20Hz -10~30V 0~10V 1MΩ

16 位20Hz -20~50V 0~30V 1.5MΩ

16 位20Hz -30~80V 0~60V 3MΩ

16 位20Hz -30~120V EMI:1m,10~500kHz,90%,信号精度>

95% ? 输入采样原理 模拟量输入采样通过前端调理电路来实现,前端调理电路的基本结构如下图所示. 模拟量输入采样前端调理电路图 调理电路基本由平滑滤波器、增益调整电路、安全防护以及 A/D 转换电路组成.平滑滤波器实现对输 入信号的滤波,增益调整电路根据输入信号的幅值将信号调整至较合适的电压,安全防护主要是过压过流 保护,提高采集卡安全性,提高对于系统对信号测量的动态范围,ADC 完成最终对于信号的测量. ? 输入接线 采集卡具有

24 路交流输入通道,可以采集各传感器或变送器输出的电压信号或电流信号,模拟量单端 输入接线方式如下图所示. YAV 24ACQ 串口交流采集卡技术手册

10 www.yav123.com 武汉亚为电子科技有限公司客服

电话:027-87772325 电压型传感器接线图 电流传感器接线图 采集卡模拟量输入通道如果是电流型量程,直接按上图串联接线.如果是电压量程(例如 0-10V),用 户需要接电流型(例如 4-20mA)传感器,可通过外置采样电阻(10V/20mA=500 欧姆)实现,其他量程依 次类推,例如需要采集 1A 电流,外接

10 欧姆(10W 大功率)的采样电阻即可,接线图如下: 模拟量单端输入接线方式图 ? 采样值计算 模拟量输入的采样值采集经过校正后,存放于指定的寄存器地址空中,主机读取指定通道的采样值. 采样值为

16 位数据,具有多种数据类型,可根据用户要求通过配置软件进行选择. 配置软件对输出采样值数据类型的配置命令通过写配置代码来实现,配置类型代码和数据类型的对应 YAV 24ACQ 串口交流采集卡技术手册

11 www.yav123.com 武汉亚为电子科技有限公司客服

电话:027-87772325 关系如下表所示.采样数值按照设置的数据类型存储在对应通道的寄存器中,而对模拟量相关的配置寄存 器进行配置时,也需要先转换成指定的数据类型. AI 采样值数据类型设置表 类型代码 数据类型

01 无符号整型

02 ADC 采样数据 03(特定传感器) 模拟量值 注意:如果使能了超限报警功能,修改了返回的数据类型后,需要对上下限值重新配置. ? 无符号整型 类型代码为

1 时,表示输出数据为