编辑: 王子梦丶 | 2019-09-17 |
3 号 联系电话
13511627263 传真 / 邮政编码
215300 建设地点 江苏省昆山市高新区台虹路
3 号 立项 审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 √改扩建 技改 行业类别 及代码 K7090 其他房地产业 占地面积 (平方米) 4694.
12 绿化面积 (平方米) -- 总投资 (万元)
5000 其中:环保 投资(万元)
150 环保投 资占总 投资 3% 评价经费 (万元) / 预期投产日 期/原辅材料及主要设施规格、数量 本项目为企业员工宿舍工程开发,主要过程为建筑施工过程,无生产性原辅材料. 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年)
50400 燃油(吨/年) / 电(万度/年)
100 燃气(标立方米/年) / 燃煤(吨/年) / 液化石油气(吨/年) / 废水(工业废水、生活废水√)排水量及排放去向: 本项目无生产废水. 生活污水 (约40320t/a) 接管纳入吴淞江污水处理厂处理达 《太 湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准(该标准中未规定的其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918―2002)一级 A 标准)要求后排入吴淞江. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无2工程内容及规模(不够时可加附页):
1、项目由来: 昆山丘钛微电子科技有限公司成立于
2007 年10 月,从事研发、生产手机、PDA 个 人数码助理、笔记本电脑等数字摄像模组、LCD、LCM 显示屏模块、LCM 液晶显示模 组、SMT 电子元器件、无线通讯模组等关键部件、微电机系统(MEMS)等敏感元器件;
混合集成电路、存储芯片、玻璃晶片式数字摄像模组用镜头组等光电子器件;
基站、交 换设备及数字集群系统设备、 高段路由器、 千兆比以上网络交换机、 零部件及配套产品;
销售自产产品. 昆山丘钛微电子科技有限公司原规划建设三栋宿舍楼,实际建成两栋,随着公司的 发展,昆山丘钛微电子科技有限公司所需员工数量较多,预计未来厂区员工人数将达到
5000 人左右,90%以上为非昆山籍无自住房员工,为解决厂区员工住宿问题,公司拟于 昆山市台虹路
3 号厂区内西北侧空地建设二期员工宿舍,总投资
5000 万元人民币,占 地面积 4694.12 平方米,总建筑面积 24067.94 平方米,提供给公司员工住宿,共设置宿 舍240 间,每间宿舍规划入住
4 人.本项目建成后全部作为企业自用,不对外出租和改 变建筑使用功能. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建 设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第
44 号)的有关要求,本项目应 当进行环境影响评价工作.为此,项目建设单位特委托我单位对本项目进行环境影响评 价.在接受委托之后,经过现场勘查并查阅相关资料,编制了本项目的环境影响评价报 告.
2、项目建设内容及经济技术指标 (1)项目组成
1 栋宿舍楼(7 层),其中一层架空层为门厅及敞开汽车库,二层至七层为员工宿 舍,每层设置宿舍
60 间,每间
4 人. (2)主要经济技术指标 项目设计的经济技术指标见表 1-1. 表1-1 项目经济技术指标一览表 序号 名称 数量 单位
1 总占地面积 4694.12 m2
2 总建筑面积 24067.94 m2
3 计容面积 20093.58 m2
4 停车位(一层架空层)
135 辆
33、项目地块现状及周边环境 经现场勘察,项目拟建于昆山市高新区台虹路
3 号昆山丘钛微电子科技有限公司厂 区内西北侧.项目周边现状为:东侧依次为丘钛微电子厂区内厂房和宿舍楼;
南侧为工 业空地和台虹科技;
西侧为台虹路和福伊特造纸;
北侧为名高医疗器械.丘钛微电子厂 区内东侧已建好的#
5、 #6 宿舍为本项目的环境敏感保护目标. 项目周边环境情况见附图 2.
4、设计方案 (1)平面布局 本项目位于昆山市高新区台虹路
3 号昆山丘钛微电子科技有限公司厂区内西北角, 东西向布置,具体见项目总体平面布置图(附图 3). (2)公用工程 ① 给水:生活用水水源为市政自来水. ② 排水:本项目排水采用雨、污分流制.雨水单独排放.排水立管均在管井内安 装,并设置专用通气管,伸出屋顶通气;
污水经排水主立管污水排入室外排水井,然后 排至市政污水井,最终排入吴淞江污水处理厂;
雨水立管收集屋顶雨水排入室外雨水检 查井. ③项目用电负荷包括照明、房间电器、空调、设备等.项目年耗电量
180 万kW・h. ④消防:消防车通道环通,消防车道转弯半径
9 米.根据《建筑设计防火规范》规定,与2#厂防火间距大于
10 米设计.首层门厅为一个防火分区,敞开汽车库分为两个 防火分区.二层以上每层设两个防火分区.安全出口数量、宽度和疏散距离大于《建筑 设计防火规范》的有关规定.建筑物主要承重构件均为非燃烧体,采用钢筋混凝土框架 结构,耐火等级为一级. ⑤垃圾收集:项目的垃圾收集采用桶装方式,在每楼层设置垃圾收集桶,然后由专 门人员收集,外运处理,本项目不设置垃圾收集房.
5、施工期限 项目预计
2018 年2月份动工,2019 年2月建成,施工期限约
12 个月.
6、与相关产业政策相符性 本项目为企业配套宿舍楼建设,为房屋建筑业,经查实,本项目未被列入《产业结 构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)中限制和淘汰类项目,不属于《江苏省工
4 业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本)》中规定的限制类,不属于《江苏省工业 和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(2015 年本,苏政办发〔2015〕118 号)中限制、淘汰类项目,不属于《苏州市产业发展导向目录(2007 年本)》中所列禁 止、限制和淘汰类项目,亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业,根据《促 进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40 号),本项目属于允许类项目,因此,本 项目符合国家和地方产业政策.
7、规划相容性 本项目位于昆山市高新区台虹路
3 号丘钛微电子厂区内西北角位置,根据昆山市高 新区总体规划,本项目位于工业集中区,用地性质为工业用地,本项目在企业厂区建设 配套员工宿舍,解决员工住宿难问题,与整体规划相容.且项目周边无风景名胜区、自 然保护区、文物保护单位、饮用水源地等环境敏感保护目标.因此,本项目的选址符合 总体规划的要求,与当地规划相容.项目选址合理.
8、与太湖流域管理要求、阳澄湖水源水质保护相符性 根据《太湖流域管理条例(2011)》中
第四章水污染防治第三十四条规定:太湖流 域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施,实现雨 水、污水分流.自本条例施行之日起
5 年内,太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇 和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理. 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十五条规定三级保护区禁止下列行为:
(一) 新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、 磷等污染水体的企业和项目;
(二)销售、使用含磷洗涤用品;
(三)向水体排放或者 倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣 以及其他废弃物;
(四)在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容 器等;
(五)使用农药等有毒物毒杀水生生物;
(六)向水体直接排放人畜粪便、倾倒 垃圾;
(七)围湖造田;
(八)违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动;
(九)法律、法规禁止的其他行为. 本项目的建设均符合上述管理要求.
5 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
1、现有项目概况 昆山丘钛微电子科技有限公司成立于
2007 年10 月,从事研发、生产手机、PDA 个 人数码助理、笔记本电脑等数字摄像模组、LCD、LCM 显示屏模块、LCM 液晶显示模 组、SMT 电子元器件、无线通讯模组等关键部件、微电机系统(MEMS)等敏感元器件;
混合集成电路、存储芯片、玻璃晶片式数字摄像模组用镜头组等光电子器件;
基站、交 换设备及数字集群系统设备、 高段路由器、 千兆比以上网络交换机、 零部件及配套产品;
销售自产产品.现有项目环保手续履行情况见下表. 表1-2 原有项目一览表 项目 类型 批复号 建设内容 建设地 点 建设进 度 新建 项目 昆环建 [2007]3933 号
1、投资
2998 万美元,新建本项目.
2、营业执照内容:研发、生产手机、PDA 个人数码助理、 笔记本电脑、数字照相机等的数字摄像模组、LCD、LCM 显示屏模块、无线通讯模组等关键部件、微电机系统 (MEMS)等敏感元器件、混合集成电路、存储芯片、玻 璃晶片式数字摄像模组用镜头组等光电子器件;
基站、交 换设备及数字集群系统设备、高段路由器、千兆比以上网 络交换机、零部件及配套产品;
3、本项目无生产废水产生. 玉山镇 环庆路
2588 号 已搬迁 搬迁 昆环建 [2008]718 号
1、投资
2998 万美元,从玉山镇环庆路
2588 号搬迁至玉山 镇吴淞江工业园台虹路东侧.生产范围及规模不变.
2、增加清洗工序,产生清洗废水
45000 吨/年(约150 吨/ 天),经处理后回用于制程;
纯水制备系统产生废水
4500 吨/年(15 吨/天),作清下水直接外排;
生活污水
72000 吨/年(约240 吨/天),接入市政污水管网排入吴淞江污水 处理厂. 2013.9.26 通过环保 三同时验 收 扩建 昆环建 [2012]1147 号 增加 LCM 液晶显示模组、SMT 生产线,年产 LCM 液晶显 示模组
2000 万个、SMT 生产
2000 万个 未投产 改建 昆环建 [2012]1192 号 原项目清洗废水
45000 吨/年(约150 吨/天),经处理后回 用于制程, 不外排;
由于公司实际........