编辑: 雨林姑娘 | 2019-07-15 |
00'
'
, 要求偏差小于 5'
'
, 并调整至 90°00'
00'
'
后, 依次在汽机房地面定出四点控制方向桩,厂房已施工到运转 层高度,应将控制方向投测至除氧间,固定端和 A 排(运转层的梁或 地面)上作好标志.当基础开挖,垫层混凝土浇筑后,根据土建定位 顺序,重新将轴线测设到垫层面上,然后进行基础底板和基础柱的放 线、抄平(工序同厂房) . 当基础柱拆模后,应根据厂区水准网点引测汽机零米层专用标 高,用红油漆画 标志. 并把此标高引至每一柱侧用 标志, 这些标高点可用为沉降观测 (临时) 点用, 亦可为汽机平台施工时用. 汽机运转层平台(上部结构) :运转层平台底模和钢梁标高均根 据汽机零米层处的标高引测,并进行抄平. (汽轮发电机中心线和凝 汽器中心线均根据汽机零米层中心线向汽机平台四周边缘投测) .具*****主厂房测量定位方案 www.sinoaec.com 第7页体方法是,一般先在汽中和凝中交点处搭设仪器观测平台, 面积约为 1.500m2 ,高度为运转层平台高度.平台搭设好后,根据地面汽中和 凝中轴线分别向运转层平台底模四侧投点, 然后将仪器架设在观测平 台汽机中和凝中交点附近.为保持观测台稳定,需两人同时在平台上 对面观测(在整个观测过程中仪器转动,而人不走动,以保持稳定) . 一人先将仪器照准 汽中 一端,并将水平度盘配置在 0°00'
00'
'
, 并将仪器旋转 180°,另一人将仪器照准 汽机 另一端,检查 汽中 两端和 仪器中心 三点是否在一直线上,如不在一直线上,根 据偏差的方向和大小,移动经纬仪,用逐渐趋近法调整仪器,使 汽中 两端和 仪中 三点在一条直线上,然后分别旋转经纬仪 90° 和270°,在平台横向( 凝中 )两端投点.分别量取平台向两侧所 投之点,与地面向上所投的 凝中 两侧之点的间距是否相等,若相 等,则说明地面所投两轴线正交,也就是平台底模投点位置正确.若 不等, 则需要重新从地面投点, 重复上述检查, 若横向间距只差1~2mm, 则对地面点作适当调整,以保持 汽中 凝中 两轴线交角为 90° 00'
00'
'
.然后在底模纵横轴线方向投测中心点并用红漆画 标志.并根据横向中心,量出设备所需横向轴线,并在底模上弹线,作好 标志,供底模安装地脚螺栓固定架、预留孔、锚固板及框架 用.运转层平台上框架的 汽中 、 凝中 投线及其它测量定位方法 与上述相同. 地脚螺栓、埋件、锚固板安装:安装前首先应作好安装资料的准 备,绘制好螺栓等安装平面图,并作好编号,注记好与轴线的相关尺 *****主厂房测量定位方案 www.sinoaec.com 第8页寸、螺栓间距等.对螺栓、埋件等的标高也同上一样绘好图,并绘制 表格.上面有螺栓组别、编号设计标高、实测标高、偏差等,供安装 测量、验收作记录用. 根据基座表面的汽中、凝中等轴线标志,拉钢丝或用仪器投线, 定出螺栓固定架和螺栓定位孔板的上部中心. 标高根据汽机零米层的 汽机专用标高向上引测至平台面符合规范或设计要求. 并作好安装记 录,供混凝土浇筑前验收和质量检查用. 运转层(上部结构)混凝土浇好后,应将 汽中 和 凝中 测 设到平台上(方法与混凝土浇灌前同) ,并将零米层汽机专用标高引 测至运转层平台 (某地脚螺栓顶部,作为汽机机座移交安装用的基准 标高) ,然后根据验收要求实测地脚螺栓、埋件、锚固板、预留孔等 的平面位置偏差和标高偏差,作为土建、安装中间交接验收的资料. 4.3.3 沉降观测 沉降观测点测量前的准备工作 绘制沉降观测点的布置图,并进行编号,并按图纸的编号,在每 一沉降观测点处用红漆编号,以免测量过程中将编号搞错. 绘制施测路线图;